Ребят, такой вопрос... Дом относительно новый, но дважды, практически в одном и том же месте за последние 5 лет возникала течь в трубе отопления. Отверстие диаметром в толщину спички разбрызгивало куболитры воды, уничтожая гипсокартон на потолке, ламинат и обои. дважды это отверстие УК заваривала, но чтоб провести анализ, почему так происходит не стали разбираться. (Каждый год теперь страхую квартиру на лям отвественности перед 3-ими лицами ...на всякий случай.) 2-ой раз сварщик обмолвился ...типа у вас в подъезде кто-то электричество ворует...типа куда-та кто-то ноль и фазу повесил и типа от этого такая веселуха в тебя с трубой.... Сейчас возвращаюсь с прогулки - обратил внимание у соседа по блоку счетчик не крутится, а свет в квартире горит....Эт конечно не мое дело, что у него там с электричеством и счетчиком...но т.с. не хотелось бы страдать из-за него...Понятно, что вопрос деликатный...ибо сосед...но все-таки - Правда ли что из-за соседа у меня может труба пробиваться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.6.2015, 7:28
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



C тесла.ру:
Цитата
Одной из основных причин ускоренной коррозии трубопроводов в современных условиях эксплуатации инженерных систем являются несанкционированно протекающие по ним токи промышленной частоты, источниками которых являются токи утечки системы электроснабжения этих же зданий.

Убедиться в этом просто: обхватить трубу токоизмерительными клещами. Прекратить просто - заменить корродирующие трубы на непроводящую (армированый стекловолокном полипропилен). Пусть поворует: у него трубы будут током биться.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 14.6.2015, 10:58
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Т.е. ненадежное выполнение сварки отпадает? Что там хоть за труба отопления, какая толщина металла? Фотку скиньте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENV
сообщение 14.6.2015, 16:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.6.2015
Пользователь №: 45762



Цитата(Igor Kolomio @ 14.6.2015, 10:58) *
Т.е. ненадежное выполнение сварки отпадает? Что там хоть за труба отопления, какая толщина металла? Фотку скиньте.




Отверстие в обоих случаях образовывалось не в местах сварки, а в самой трубе. Это уже после протечки. Труба магистральная (живу на последнем этаже) "опоясывает" весь дом. Боюсь теперь прятать эту трубу под гипсокартоном...вдруг опять пробъет. А батареи все в мелких ржавых точках. Как бы доказать, кто таким вредительством занимается.


Цитата(Roman D @ 14.6.2015, 7:28) *
C тесла.ру:

Прекратить просто - заменить корродирующие трубы на непроводящую (армированый стекловолокном полипропилен). Пусть поворует: у него трубы будут током биться.


Этот вариант отпадает, посколько труба магистральная. Щипцами обязательно померю ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 14.6.2015, 17:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Последний этаж ток маловероятен-сколько лет дому?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENV
сообщение 14.6.2015, 19:40
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.6.2015
Пользователь №: 45762



Цитата(ez81 @ 14.6.2015, 18:16) *
Последний этаж ток маловероятен-сколько лет дому?


Этаж 10-ый, дому 10 лет. Расстояние от "земли" как-то влияет на распределение блуждающих токов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.6.2015, 20:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ENV, а не допускаете, что это дефект самой трубы?
насчет "блуждающих токов" - в инете не мало тем, про текущий "полотенчик" - продаваны винят как раз токи.... но... это далеко не так...
далее - ток может и повредит трубу, но это если ток стекает с этого места - т.е. соприкасается с землей, ж/б конструкций здания...
а по такой логике (вашей) - труба должна "гнить" по всей длине, а не только на отдельно взятом отрезке. ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.6.2015, 21:11
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Могу сказать, что у нас в конторе трубы устраивали "кровопускание" чуть ли не каждый месяц, пока их не изолировали от несущих конструкций плюс изолирующие фланцы на вводе в здание.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENV
сообщение 14.6.2015, 21:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.6.2015
Пользователь №: 45762



Цитата(haramamburu @ 14.6.2015, 21:21) *
ENV, а не допускаете, что это дефект самой трубы?
насчет "блуждающих токов" - в инете не мало тем, про текущий "полотенчик" - продаваны винят как раз токи.... но... это далеко не так...
далее - ток может и повредит трубу, но это если ток стекает с этого места - т.е. соприкасается с землей, ж/б конструкций здания...
а по такой логике (вашей) - труба должна "гнить" по всей длине, а не только на отдельно взятом отрезке. ИМХО


Отрезок трубы, на котором происходило образование "свищей" приблизительно 1 метр. Именно эта часть стены общая с соседом, который крадет электричество. Не исключаю, что он что-то там нахимичил с заземлением. Трубы крашенные. Завтра постараюсь раздобыбыть щипцы - померю ток.

Цитата(Roman D @ 14.6.2015, 22:11) *
Могу сказать, что у нас в конторе трубы устраивали "кровопускание" чуть ли не каждый месяц, пока их не изолировали от несущих конструкций плюс изолирующие фланцы на вводе в здание.

Каким образом это можно сделать? Трубы пронизывают этажи и стены, включая несущие. Это нужно все перекладывать заново.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.6.2015, 21:50
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Сталкивался с таким. Тоже на токи грешили, пока не выяснили, что трубы сварные, шовные, все свищи шли по швам. Токов в трубах не было, но свищи образовывались регулярно. Участки труб заменили, уже года три как всё путем. Свищи начали образовываться спустя те же три года от сдачи дома.

ВОт моя тема от 13 года http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=34353&hl=


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENV
сообщение 14.6.2015, 23:29
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.6.2015
Пользователь №: 45762



Цитата(S-cream @ 14.6.2015, 22:50) *
Сталкивался с таким. Тоже на токи грешили, пока не выяснили, что трубы сварные, шовные, все свищи шли по швам. Токов в трубах не было, но свищи образовывались регулярно. Участки труб заменили, уже года три как всё путем. Свищи начали образовываться спустя те же три года от сдачи дома.

ВОт моя тема от 13 года http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=34353&hl=


Спасибо. Ваша история очень напоминает мою. Участок трубы, на котором образуются свищи, буквально в полуметре от изгиба. Очень возможно, что разрывы получались в момент гидроудара при пуске воды. 1-ый разрыв произошел 1-ого октября (начало отопительного сезона)...а 2-ой вообще не кстати 1-ого январяicon_smile.gif...только Новый Год отметили, все службы на каникулах, морозы под 30...и такая Ж..па.

Сообщение отредактировал ENV - 14.6.2015, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.6.2015, 6:21
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Интересно, в системную воду ничего не намутили?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENV
сообщение 21.6.2015, 13:12
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.6.2015
Пользователь №: 45762



Электрощипы я не нашел. В УК главный энергетик в отпуске. Но зато проделал следующий эксперимент. Вокруг трубы обмотал медный провод (типа индуктивность) и поднес компас. Стрелка компаса бодренько реагирует и поворачивается исключительно к " индуктивности ". Как вы считаете это доказательство присутствия токов - можно ли вызывать комиссию требовать выяснения почему так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.6.2015, 15:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ENV, бред какой-то, у нас в сети переменное напряжение с частотой 50Гц, магнитное поле меняется с тй же частотой и на стрелку, в силу ее инерции, действовать не дожно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENV
сообщение 21.6.2015, 15:31
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.6.2015
Пользователь №: 45762



Цитата(FRAER @ 21.6.2015, 15:11) *
ENV, бред какой-то, у нас в сети переменное напряжение с частотой 50Гц, магнитное поле меняется с тй же частотой и на стрелку, в силу ее инерции, действовать не дожно


Я "за что купил - за то продал" - Стрелка реагирует и поворачивается именно к "индуктивности". Если на трубе висит "0" - разность с "землей" разве тоже меняется в зависимости от частоты переменного тока. Ведь разность потенциалов между 0 и землей не есть величина переменная с частотой 50 Гц. Могу ошибаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.6.2015, 17:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Хочу напомнить, что многие переделывают участки труб в квартирах (в том числе и ЦО) на медные, не заботясь о соседях.

Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2015, 17:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENV
сообщение 21.6.2015, 17:07
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.6.2015
Пользователь №: 45762



Цитата(Roman D @ 21.6.2015, 16:51) *
Господин худощавый тролль, пойдём, поржём за кулисами?

Странные реплики порой возникают у людей. Всегда хочется узнать - что заставило их не удержаться и такое написать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.6.2015, 1:53
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ENV @ 21.6.2015, 13:12) *
Электрощипы я не нашел. В УК главный энергетик в отпуске. Но зато проделал следующий эксперимент. Вокруг трубы обмотал медный провод (типа индуктивность) и поднес компас. Стрелка компаса бодренько реагирует и поворачивается исключительно к " индуктивности ". Как вы считаете это доказательство присутствия токов - можно ли вызывать комиссию требовать выяснения почему так?

Стрелка компаса не реагирует на переменный ток.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2015, 9:32
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Может диод добавить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.6.2015, 14:24
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



icon_biggrin.gif Олега, зачем, и так ведь все работает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 0:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены