![]() Вопрос про токи Фуко , "Пробиваются" трубы отопления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос про токи Фуко , "Пробиваются" трубы отопления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2015 Пользователь №: 45762 ![]() |
Ребят, такой вопрос... Дом относительно новый, но дважды, практически в одном и том же месте за последние 5 лет возникала течь в трубе отопления. Отверстие диаметром в толщину спички разбрызгивало куболитры воды, уничтожая гипсокартон на потолке, ламинат и обои. дважды это отверстие УК заваривала, но чтоб провести анализ, почему так происходит не стали разбираться. (Каждый год теперь страхую квартиру на лям отвественности перед 3-ими лицами ...на всякий случай.) 2-ой раз сварщик обмолвился ...типа у вас в подъезде кто-то электричество ворует...типа куда-та кто-то ноль и фазу повесил и типа от этого такая веселуха в тебя с трубой.... Сейчас возвращаюсь с прогулки - обратил внимание у соседа по блоку счетчик не крутится, а свет в квартире горит....Эт конечно не мое дело, что у него там с электричеством и счетчиком...но т.с. не хотелось бы страдать из-за него...Понятно, что вопрос деликатный...ибо сосед...но все-таки - Правда ли что из-за соседа у меня может труба пробиваться?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
C тесла.ру:
Цитата Одной из основных причин ускоренной коррозии трубопроводов в современных условиях эксплуатации инженерных систем являются несанкционированно протекающие по ним токи промышленной частоты, источниками которых являются токи утечки системы электроснабжения этих же зданий. Убедиться в этом просто: обхватить трубу токоизмерительными клещами. Прекратить просто - заменить корродирующие трубы на непроводящую (армированый стекловолокном полипропилен). Пусть поворует: у него трубы будут током биться. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Т.е. ненадежное выполнение сварки отпадает? Что там хоть за труба отопления, какая толщина металла? Фотку скиньте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2015 Пользователь №: 45762 ![]() |
Т.е. ненадежное выполнение сварки отпадает? Что там хоть за труба отопления, какая толщина металла? Фотку скиньте. ![]() Отверстие в обоих случаях образовывалось не в местах сварки, а в самой трубе. Это уже после протечки. Труба магистральная (живу на последнем этаже) "опоясывает" весь дом. Боюсь теперь прятать эту трубу под гипсокартоном...вдруг опять пробъет. А батареи все в мелких ржавых точках. Как бы доказать, кто таким вредительством занимается. C тесла.ру: Прекратить просто - заменить корродирующие трубы на непроводящую (армированый стекловолокном полипропилен). Пусть поворует: у него трубы будут током биться. Этот вариант отпадает, посколько труба магистральная. Щипцами обязательно померю ток. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Последний этаж ток маловероятен-сколько лет дому?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2015 Пользователь №: 45762 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ENV, а не допускаете, что это дефект самой трубы?
насчет "блуждающих токов" - в инете не мало тем, про текущий "полотенчик" - продаваны винят как раз токи.... но... это далеко не так... далее - ток может и повредит трубу, но это если ток стекает с этого места - т.е. соприкасается с землей, ж/б конструкций здания... а по такой логике (вашей) - труба должна "гнить" по всей длине, а не только на отдельно взятом отрезке. ИМХО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Могу сказать, что у нас в конторе трубы устраивали "кровопускание" чуть ли не каждый месяц, пока их не изолировали от несущих конструкций плюс изолирующие фланцы на вводе в здание.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2015 Пользователь №: 45762 ![]() |
ENV, а не допускаете, что это дефект самой трубы? насчет "блуждающих токов" - в инете не мало тем, про текущий "полотенчик" - продаваны винят как раз токи.... но... это далеко не так... далее - ток может и повредит трубу, но это если ток стекает с этого места - т.е. соприкасается с землей, ж/б конструкций здания... а по такой логике (вашей) - труба должна "гнить" по всей длине, а не только на отдельно взятом отрезке. ИМХО Отрезок трубы, на котором происходило образование "свищей" приблизительно 1 метр. Именно эта часть стены общая с соседом, который крадет электричество. Не исключаю, что он что-то там нахимичил с заземлением. Трубы крашенные. Завтра постараюсь раздобыбыть щипцы - померю ток. Могу сказать, что у нас в конторе трубы устраивали "кровопускание" чуть ли не каждый месяц, пока их не изолировали от несущих конструкций плюс изолирующие фланцы на вводе в здание. Каким образом это можно сделать? Трубы пронизывают этажи и стены, включая несущие. Это нужно все перекладывать заново. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Сталкивался с таким. Тоже на токи грешили, пока не выяснили, что трубы сварные, шовные, все свищи шли по швам. Токов в трубах не было, но свищи образовывались регулярно. Участки труб заменили, уже года три как всё путем. Свищи начали образовываться спустя те же три года от сдачи дома.
ВОт моя тема от 13 года http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=34353&hl= -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2015 Пользователь №: 45762 ![]() |
Сталкивался с таким. Тоже на токи грешили, пока не выяснили, что трубы сварные, шовные, все свищи шли по швам. Токов в трубах не было, но свищи образовывались регулярно. Участки труб заменили, уже года три как всё путем. Свищи начали образовываться спустя те же три года от сдачи дома. ВОт моя тема от 13 года http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=34353&hl= Спасибо. Ваша история очень напоминает мою. Участок трубы, на котором образуются свищи, буквально в полуметре от изгиба. Очень возможно, что разрывы получались в момент гидроудара при пуске воды. 1-ый разрыв произошел 1-ого октября (начало отопительного сезона)...а 2-ой вообще не кстати 1-ого января ![]() Сообщение отредактировал ENV - 14.6.2015, 23:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Интересно, в системную воду ничего не намутили?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2015 Пользователь №: 45762 ![]() |
Электрощипы я не нашел. В УК главный энергетик в отпуске. Но зато проделал следующий эксперимент. Вокруг трубы обмотал медный провод (типа индуктивность) и поднес компас. Стрелка компаса бодренько реагирует и поворачивается исключительно к " индуктивности ". Как вы считаете это доказательство присутствия токов - можно ли вызывать комиссию требовать выяснения почему так?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ENV, бред какой-то, у нас в сети переменное напряжение с частотой 50Гц, магнитное поле меняется с тй же частотой и на стрелку, в силу ее инерции, действовать не дожно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2015 Пользователь №: 45762 ![]() |
ENV, бред какой-то, у нас в сети переменное напряжение с частотой 50Гц, магнитное поле меняется с тй же частотой и на стрелку, в силу ее инерции, действовать не дожно Я "за что купил - за то продал" - Стрелка реагирует и поворачивается именно к "индуктивности". Если на трубе висит "0" - разность с "землей" разве тоже меняется в зависимости от частоты переменного тока. Ведь разность потенциалов между 0 и землей не есть величина переменная с частотой 50 Гц. Могу ошибаться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хочу напомнить, что многие переделывают участки труб в квартирах (в том числе и ЦО) на медные, не заботясь о соседях.
Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2015, 17:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2015 Пользователь №: 45762 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Электрощипы я не нашел. В УК главный энергетик в отпуске. Но зато проделал следующий эксперимент. Вокруг трубы обмотал медный провод (типа индуктивность) и поднес компас. Стрелка компаса бодренько реагирует и поворачивается исключительно к " индуктивности ". Как вы считаете это доказательство присутствия токов - можно ли вызывать комиссию требовать выяснения почему так? Стрелка компаса не реагирует на переменный ток. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может диод добавить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 0:43 |
|
![]() |