![]() СИП лежит на крыше дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() СИП лежит на крыше дома |
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Сразу скажу всем спасибо за ответы на мой предыдущий вопрос о расстоянии между ВЛ.
Вкратце о ситуации: над участком в СНТ прям над домом шла ВЛ. висело 4 провода. Дом надо было реставрировать, поднимать крышу, и поднимать провода соответственно. Мы их за свой счет поменяли на СИП 4х35 (под будущую линию 380, сейчас идет 220). В результате столб нагнулся под тяжестью СИП, и провисли провода у казначея, который меня не долюбливает) Казначей угрожал судом, мол провода перехлестнутся, будет кз, будешь платить за ущерб. Я его послал к председателю и местному электрику. С поддержки форумчан, за что спасибо) Продолжение истории: спустя 5 дней мне звонит председатель и говорит, что в результате перехлеста тех самых проводов сгорела будка трансформатора, еще что-то там внутри, вобщем бяда. Тут я напрягся, потому как остался сам без электричества, а дом строить надо. Ну говорю, что делать? Будем что-то делать, говорит мне он) Спустя неделю без электричества, только я купил строителям генератор, вчера оно (электричество) появилось! Но: в результате выравнивания столба, СИП мой лег на мою металочерепичную крышу и приспокойно лежит. Электрик говорит: он жешь изолированный, пусть лежит) И еще СИП прилег на соседскую баню. Теперь вопрос: по ПУЭ запрещено, чтобы ВЛ лежала на крыше дома. Но вопрос, что может страшного произойти с СИПом, лежащим на металочрепице при температуре на улице в 30 градусов? Заранее благодарю |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
что может страшного произойти с СИПом, лежащим на металочрепице при температуре на улице в 30 градусов? изоляция может механически повредиться об элементы кровли (а изоляция у СИПа не очень крепкая) и кровля окажется под напряжением... Еще в ЛЭП может стукнуть молния и разряд с провода может уйти на крышу... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..с СИПом, лежащим на металочрепице при температуре на улице в 30 градусов? Не важно, что на улице воздух прогрет до 30-35 градусов. Мет.черепица (в зависимости от утепления снизу) может иметь под солнцем температуру 70-90 гр. По некоторым источникам и 100. Рабочая температура жил считается нормальной при окружающей температуре воздуха 25 (30) град. Работающий кабель должен куда-то сбывать тепло. И при КЗ тоже. |
![]() |
|
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А можно ли в моем случае поставить гусак на конек дома и пустить через него СИП? безопасно? в плане гроз в частности?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да Мексика отдыхает по сравнению с Вами. Делайте как надо выноска опоры и перевесить сип за свои тугрики,иначе завтра в другую сторону столб наклонится и опять проблема возникнет
-------------------- |
![]() |
|
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Да Мексика отдыхает по сравнению с Вами. Делайте как надо выноска опоры и перевесить сип за свои тугрики,иначе завтра в другую сторону столб наклонится и опять проблема возникнет К сожалению, невозможно. Линия - собственность СНТ. Допуск к ней имеет наемный электрик. Больше никто. Но он этим просто не хочет заниматься. Вот так. Ни за какие деньги. Буддист. Все. Тут тупик. Так что про гусак вопрос остается актуальным. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Тогда дорога к прокурору. А Вы собственник участка и член этого СНТ.
Сообщение отредактировал ez81 - 14.6.2015, 18:36 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Покажите проблему на фотографии.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
... Но вопрос, что может страшного произойти с СИПом, лежащим на металочрепице при температуре на улице в 30 градусов?
Заранее благодарю [/quote] Говоря "по умному" - ветровая нагрузка, проще - ветер будет елозить провод по крыше, рано или поздно изоляция перетрётся (повредится), о последствиях расписывать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Рано или поздно провод выстрелит, от жары ли, от ветра это другой вопрос.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2015 Пользователь №: 45470 ![]() |
в результате выравнивания столба, СИП мой лег на мою металочерепичную крышу и приспокойно лежит. Электрик говорит: он жешь изолированный, пусть лежит) И еще СИП прилег на соседскую баню. Ставьте на крышу невысокую опору со стандартным подвесом для СИП. Обойдётся в несколько сотен рублей и час работы. Одно из условий: опора должна надёжно защищать провод при сходе снега с крыши. Таки да, бардак везде. Из-за аналогичной проблемы на соседской бане стоит самодельный кронштейн с полномерной траверсой и четырьмя изоляторами. Сосед сначала построил двухэтажную баню на "красной линии", а потом задумался о том, что неизолированная ВЛ оказывается в 10 сантиметрах от крыши. |
![]() |
|
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Тогда дорога к прокурору. А Вы собственник участка и член этого СНТ. Я не член снт. Я прост собственник участка. Сегодня позвонил в МЧС. Обещали приехать разобраться. Участок у меня в природном парке федерального значения. Вокруг леса..... В общем МЧСники были крайне удивлены бесдействием правления сада и спешат на помощь Почитав ответы с этого форума и пообщавшись с другим электриком, для себя я решил добиваться переноса ВЛ к краю участка. В общем вместо летнего отдыха, вступаю на тропу войны |
![]() |
|
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Ставьте на крышу невысокую опору со стандартным подвесом для СИП. Обойдётся в несколько сотен рублей и час работы. Одно из условий: опора должна надёжно защищать провод при сходе снега с крыши. Таки да, бардак везде. Из-за аналогичной проблемы на соседской бане стоит самодельный кронштейн с полномерной траверсой и четырьмя изоляторами. Сосед сначала построил двухэтажную баню на "красной линии", а потом задумался о том, что неизолированная ВЛ оказывается в 10 сантиметрах от крыши. По поводу траверса, как мне объяснил электрик, он такой нагрузки не выдержит. Траверсы ставятся на крышу для ввода провода в дом, т.е. СИПа 16. Да и то траверс зимой под тяжестью льда ломается. А тут еще СИП 4х35 положить на него. Не вариант. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2015 Пользователь №: 45470 ![]() |
По поводу траверса, как мне объяснил электрик, он такой нагрузки не выдержит. Траверсы ставятся на крышу для ввода провода в дом, т.е. СИПа 16. Да и то траверс зимой под тяжестью льда ломается. А тут еще СИП 4х35 положить на него. Не вариант. Ну так сделайте такой, чтобы выдержал. Всё в Ваших руках. У нас почему-то выдерживает много лет. Сварная рама из уголка 35, и т.п. Но провод, лежащий на крыше без крепления, вряд ли выдержит сход снега с этой крыши. |
![]() |
|
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Ну так сделайте такой, чтобы выдержал. Всё в Ваших руках. У нас почему-то выдерживает много лет. Сварная рама из уголка 35, и т.п. Но провод, лежащий на крыше без крепления, вряд ли выдержит сход снега с этой крыши. Ну допустим сделаю такую штуку. А как насчет молнии? Или ее заземлить надо будет? У нас грозы почти каждый день. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2015 Пользователь №: 45470 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_alex12_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А можно ли в моем случае поставить гусак на конек дома и пустить через него СИП? безопасно? в плане гроз в частности? Да конечно. Не можно , а нужно. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 21:32 |
|
![]() |