заземление дизельгенератора

Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2015, 7:27
Сообщение #21





Гости






[quote name='Igor Kolomio' date='13.6.2015, 23:17' post='388561']
Человек хотел показать, что формулировка пункта 1.7.101 в ПУЭ сделана так, что ее можно трактовать по разному
[/quote
Покажите, пожалуйста, как это по разному? Не увидел, что в п.1.7.101 могут быть учтены ЗУ других источников питания. Повторки не менее двух ВЛ, пожалуйста, учитывайте, у них сопротивление нормируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 14.6.2015, 10:40
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Гость @ 14.6.2015, 7:27) *
Не увидел, что в п.1.7.101 могут быть учтены ЗУ других источников питания...

Попробуйте доказать обратное (что не нужно учитывать ЗУ других источников питания), только не логическим рассуждением с наведением примеров, а ссылаясь на конкретные пункты действующих норм. Надеюсь тогда Вы поймете что человек имел ввиду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2015, 12:16
Сообщение #23





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 14.6.2015, 10:40) *
Попробуйте доказать обратное (что не нужно учитывать ЗУ других источников питания), ссылаясь на конкретные пункты действующих норм. Надеюсь тогда Вы поймете что человек имел ввиду.

п.1.7.100 ПУЭ
В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника (далее - по тексту)
Вывод - ЗУ для источника обязательно в эл уст. с глух заземл. нейтр.
п.1.7.101 ПУЭ
Сопротивление заземляющего устройства (ЗУ), к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более ... 4 ....... Ом соответственно при линейных напряжениях ....380 ..... В источника трехфазного тока ..... Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
Вывод - речь идет о сопротивлении ЗУ одного источника питания (трансформатор, генератор и т.п.). У этого источника питания (ИП) должно быть ЗУ (см. п.1.7.100), к которому могут быть присоединены естественные заземлители, влияющие на величину сопротивления ЗУ ИП. Далее правилами допускается учитывать только повторные заземления PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ. ЗУ объектов (сопротивление которых которые в некоторых случаях может и не нормировааться), равно как и ЗУ источников питания правилами (сопротивление которых нормируется) правилами во внимание не принимается. Думаю, правила не должны перечислять все железяки, закопанные в землю, которые не допускается брать во внимание при определении сопротивления ЗУ ИП.
Пункты привел. Выводы свои также привел. Подскажите, что человек имел ввиду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 14.6.2015, 13:11
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Гость @ 14.6.2015, 12:16) *
... Подскажите, что человек имел ввиду?

Вы все-таки не поняли, о чем хотел сказать человек.
Есть первый транс, возле него должен быть заземлитель не более 30 Ом. С учетом повторных заземлений ПЕН - не более 4 Ом.
Есть второй транс который питает того же потребителя (по второй или первой категории), возле которого должен быть тоже должен быть заземлитель не более 30 Ом. С учетом повторных заземлений ПЕН - не более 4 Ом.

Но ПЕН нельзя комутировать, и на стороне потребителя ПЕНы обоих трансформаторов объединяются. Получается что при измерении сопротивления заземления первого транса будет учитываться и повторное заземления PEN второго транса (По мнению Transformatorа это одно ЗУ).

Так вот, в указанном выше пункте ПУЭ прямо не прописано - 4 Ома достигается с учетом заземления ПЕН только одного источника питания, или нескольких, которые могут быть объединены.

Конечно, я придерживаюсь того же мнения что и Вы - 4 Ома с учетом ПЕН одного источника питания. Но и мнение Transformatorа тоже имеет место в нашей жизни, поскольку он нашел "дыру" в формулировке пункта ПУЭ, что приводит к разным трактовкам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2015, 13:39
Сообщение #25





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 14.6.2015, 13:11) *
Есть первый транс, возле него должен быть заземлитель не более 30 Ом. С учетом повторных заземлений ПЕН - не более 4 Ом.
Есть второй транс который питает того же потребителя (по второй или первой категории), возле которого должен быть тоже должен быть заземлитель не более 30 Ом. С учетом повторных заземлений ПЕН - не более 4 Ом.
Но ПЕН нельзя комутировать, и на стороне потребителя ПЕНы обоих трансформаторов объединяются. Получается что при измерении сопротивления заземления первого транса будет учитываться и повторное заземления PEN второго транса

Поправка, повторные РЕN (ПЕНЬКИ) учитываются, только если две и более ВЛ. Другие ЗУ не учитываются, правила не позволяют. Вот и все доказательство отсутствия дыры.
Если ЗУ одно для двух трансов, то это другая песня.
Если Вы проектировщик, то при проектировании зная п.1.7.101 ПУЭ не будете учитывать ЗУ других источников, но можете учесть ЗУ только ВЛ, если таковые имеются, и то если их две и более.
Если вы работник электролаборатории, то зная п.1.7.101 ПУЭ и п.2.7.15 ПТЭЭП не будете измерять с учетом сторонних ЗУ, а ознакомитесь с паспортом на ЗУ и предпримите все меры для отсоединения левых заземлителей, что бы проверить по нормам ЗУ ИП.
Где в п.1.7.101 ПУЭ имеется хоть намек на ЗУ сторонних источников питания?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2015, 16:44
Сообщение #26





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 14.6.2015, 13:11) *
Конечно, я придерживаюсь того же мнения что и Вы - 4 Ома с учетом ПЕН одного источника питания

не было у меня такого мнения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 14.6.2015, 17:04
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Гость @ 14.6.2015, 12:39) *
Другие ЗУ не учитываются, правила не позволяют. Вот и все доказательство отсутствия дыры.

Извольте написать, на чем основываются данные утверждения.

Цитата(Гость @ 14.6.2015, 12:39) *
Если Вы проектировщик, то при проектировании зная п.1.7.101 ПУЭ не будете учитывать ЗУ других источников, но можете учесть ЗУ только ВЛ, если таковые имеются, и то если их две и более.

Что мешает (какой норматив) проектировщику учитывать систему повторного заземления ПЕН другого источника?

Цитата(Гость @ 14.6.2015, 12:39) *
Если вы работник электролаборатории, то зная п.1.7.101 ПУЭ и п.2.7.15 ПТЭЭП не будете измерять с учетом сторонних ЗУ, а ознакомитесь с паспортом на ЗУ и предпримите все меры для отсоединения левых заземлителей, что бы проверить по нормам ЗУ ИП.

Работник лаборатории согласно п.2.7.15 ПТЭЭП отсоединяет ЗУ возле транса и измеряет его сопротивление. Далее согласно ПУЭ он должен измерить сопротивление с учетом повторных заземлений ПЕН.
Какой норматив указывает на то, что он должен отсоединять при измерении ПЕН. И в какой точке он должен сделать это отсоединение?

Цитата(Гость @ 14.6.2015, 12:39) *
Где в п.1.7.101 ПУЭ имеется хоть намек на ЗУ сторонних источников питания?!

Вопрос с подвохом, типа если нету намека на объедененного ЗУ другого источника питания, то значит оно и не должно учитыватся.
Встречный вопрос. А что в п.1.7.101 ПУЭ запрещает использование объедененного ЗУ другого источника питания?

Цитата(Гость @ 14.6.2015, 15:44) *
не было у меня такого мнения

Потрудитесь написать свое мнение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 14.6.2015, 17:38
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



забил 4 арматурины (2м)
Ваш текст? Арматура не используется для этих целей подумайте почему..



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 14.6.2015, 17:55
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата
Стержни арматуры не подходят в качестве глубинного заземления, так как при забивании в землю арматурные стержни разрыхляют возле себя землю, что приводит к повышению сопротивления.

Это не значит что ее нельзя использовать. Или есть другие варианты ответа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 14.6.2015, 18:32
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Пример стоит ТП один потребитель без всяких ВЛ и прочих пеньков и скоко надо норму з\у. Не там ищем нормы ,основное защита от электротравматизма потребителей .

Цитата(Igor Kolomio @ 14.6.2015, 17:55) *
Это не значит что ее нельзя использовать. Или есть другие варианты ответа?
Не только это тип стали (коррозийные свойства) и в нормативах требование круглой стали, по памяти не менее ф16мм так вроде.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 14.6.2015, 19:10
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(ez81 @ 14.6.2015, 18:32) *
Пример стоит ТП один потребитель без всяких ВЛ и прочих пеньков и скоко надо норму з\у. Не там ищем нормы, основное защита от электротравматизма потребителей .

Согласен. Так и делаю. Если есть возможность, всегда перестраховываюсь и выбираю худший вариант, тогда другие варианты полюбому пройдут.

Цитата(ez81 @ 14.6.2015, 18:32) *
Не только это тип стали (коррозийные свойства) и в нормативах требование круглой стали, по памяти не менее ф16мм так вроде.

Спасибо, приму к сведению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2015, 21:31
Сообщение #32





Гости






Цитата
Извольте написать, на чем основываются данные утверждения

Да пожалуйста! п.1.7.101 ПУЭ

Цитата
Что мешает (какой норматив) проектировщику учитывать систему повторного заземления ПЕН другого источника?

Знание п.1.7.101 ПУЭ

Цитата
Работник лаборатории согласно п.2.7.15 ПТЭЭП отсоединяет ЗУ возле транса и измеряет его сопротивление. Далее согласно ПУЭ он должен измерить сопротивление с учетом повторных заземлений ПЕН.

Потрудитесь посмотреть о чем п.2.7.15 ПТЭЭП прежде делать такие утверждения. А то что далее, ни в какие ворота не лезет. Посмотрите какие ПЕНЬКИ можно учитывать, а какие нет.

Цитата
Какой норматив указывает на то, что он должен отсоединять при измерении ПЕН. И в какой точке он должен сделать это отсоединение?

Что Вы хотите в ПЕНЬКЕ измерить? icon_smile.gif
ПЕНЬКИ бывают разные, но не все повторных заземления ПЕНЬКОВ учитываются при измерении ЗУ ИП. Прежде чем отсоединять нужно разобраться, какие ПЕНЬКИ Вас "интересуют", а какие нет.

Цитата
Вопрос с подвохом, типа если нету намека на объедененного ЗУ другого источника питания, то значит оно и не должно учитыватся.


Что может быть учтено, указано в п.1.7.101 ПУЭ. Без всяких подвохов.

Цитата
Встречный вопрос. А что в п.1.7.101 ПУЭ запрещает использование объедененного ЗУ другого источника питания?


Что подразумеваете под «объедИненным ЗУ»? Вопрос не понял

Цитата
Потрудитесь написать свое мнение

Уже писал. Потрудитесь еще раз прочитать. Неудобно как то повторяться.
Обращаю Ваше внимание в п.1.7.101ПУЭ, а именно на слова «должно быть», «естественных заземлителей», «ВЛ», «не менее двух».

Встречный вопрос: При измерении сопротивления ЗУ ИП с учетом ПЕНЬКА можно ли учитывать заземлители повторного заземления ПЕНЬКА , если:
а) ВЛ-0,4 кВ, присоединенная к ИП-одна?
б) ВЛ -0,4 кВ нет совсем, а есть КЛ-0,4 кВ-10 шт., ПЕНКИ которых присоединены к заземляющим устройствам разных объектов, на которых сопротивления ЗУ где то нормируется, а где то нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 15.6.2015, 0:03
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Без обид. Хоть большинство вопросов подразумевали один конкретный ответ, Вы его так и не дали. Не смогли. Ответы получились расплывчастые, со ссылками, без конкретики, с придиркой к словам и ошибкам. А все из-за неясной формулировки пункта ПУЭ, которая должна быть фундаментом, на который можна опереться.
Цитата(Igor Kolomio @ 13.6.2015, 22:17) *
... формулировка пункта 1.7.101 в ПУЭ сделана так, что ее можно трактовать по разному...


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.6.2015, 8:43
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Igor Kolomio @ 14.6.2015, 13:11) *
1)Есть первый транс, возле него должен быть заземлитель не более 30 Ом. С учетом повторных заземлений ПЕН - не более 4 Ом.
Есть второй транс который питает того же потребителя (по второй или первой категории), возле которого должен быть тоже должен быть заземлитель не более 30 Ом. С учетом повторных заземлений ПЕН - не более 4 Ом.


2)он нашел "дыру" в формулировке пункта ПУЭ, что приводит к разным трактовкам.

1) Игорь, "респект тебе и уважуха" icon_biggrin.gif . Хоть один здравомымлящий человек есть, а я уж думал все плохо.
2) да люди не понимают и тупо перестраховываются (да и я в их числе спроектирую ЗУ для транса не более 4 Ом.)


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2015, 8:56
Сообщение #35





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 15.6.2015, 0:03) *
Без обид. Хоть большинство вопросов подразумевали один конкретный ответ, Вы его так и не дали. Не смогли. Ответы получились расплывчастые, со ссылками, без конкретики, с придиркой к словам и ошибкам. А все из-за неясной формулировки пункта ПУЭ, которая должна быть фундаментом, на который можна опереться.

в п.1.7.101 ПУЭ, на который Вам много раз дана ссылка и где конкретно написано, почему то Вас не устроило? Вы засыпаете вопросами, а сами молчите.
Без обид. Не стесняйтесь ответить на поставленный ранее вопрос. Не уходите от ответа. И конкретика встанет перед вами ясным солнышком! И дырки все залатаются, словно и не было их.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2015, 9:01
Сообщение #36





Гости






Цитата(Transformator @ 15.6.2015, 8:43) *
1) Хоть один здравомымлящий человек есть, а я уж думал все плохо.
2) да люди не понимают и тупо перестраховываются (да и я в их числе спроектирую ЗУ для транса не более 4 Ом.)

1) подскажите, что Вы имели ввиду, когда писали:
Цитата
Нет ни какой разницы, если эти трансформаторы, генераторы в одной системе требования одно и тоже, получается и ЗУ у них общее и требование к нему одно и тоже.

А то может мы тут зря копья ломаем?
2) Вы проектировщик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.6.2015, 9:03
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 14.6.2015, 18:32) *
1)Пример стоит ТП один потребитель без всяких ВЛ

2)Не только это тип стали (коррозийные свойства) и в нормативах требование круглой стали, по памяти не менее ф16мм так вроде.

1)В этом случае меряем ЗУ с учетом пен и конечно получаем предположим 15 Ом, далее читаем 1.7.101 ЗУ с учетом пен не более 4 Ом, делаем вывод "не соответствует" далее добиваемся не более 4 Ом.
2) ez этот вопрос наверно уже можно снять с обсуждения т.к.:
а) делал я его из того что было, я знал что это временное сооружение (буквально несколько месяцев).
б) да. может быть за счет ребристости контакт с землей хуже, но тем не менее сопротивление в норме, тогда при чем здесь ребристость, не причем.
в) Этот пример с арматурой я привел лишь для того, чтобы показать, что реализовать 4 Ом это не сложно. Ведь забив даже один шрыть арматуры (в моем случае с влажной глиной) мы получим 30 Ом. Понятно что этого делать ни кто ни когда не будет, по факту наколотят будь здоров, и сопротивление будет стремится к нулю.
г) А на производстве мы делаем искуственный ЗУ из оцинкованных прутов по ГОСТу.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2015, 9:21
Сообщение #38





Гости






Цитата
1)Пример стоит ТП один потребитель без всяких ВЛ

1)В этом случае меряем ЗУ с учетом пен и конечно получаем предположим 15 Ом, далее читаем 1.7.101 ЗУ с учетом пен не более 4 Ом, делаем вывод "не соответствует" далее добиваемся не более 4 Ом.


Кто дал или что дает право учитывать ПЕНЁК без ВЛ! при измерении сопротивлении ЗУ ИП? Где в п.1.7.101 ПУЭ увидели варианты с учетом ПЕНЬКОВ при отсутствии ВЛ? Покажите хотя бы намек
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.6.2015, 9:33
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость @ 15.6.2015, 9:01) *
1) подскажите, что Вы имели ввиду, когда писали:


2) Вы проектировщик?

1) Пост № 24 первый абзац.
2) Нет, я наладчик ЭТЛ, но в нашей организации часто устанавливают временные городки строителей из вагончиков, соответственно ставят КТП которую заземляют, проекта никогда не выдают, а замерять приходится мне и протоколы выдавать. Вот и приходится в этих ПУЭ разбираться до нюансов. Да еще это все на севере в основном, а там удельное сопротивление грунта доходит до 1000 Ом*м, соответственно применяем поправки не более десятикратного.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 15.6.2015, 9:35
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



А чем проводник повторно заземленный PEN ВЛ отличается PEN КЛ повторно заземленного ?
Можно трактовать пункт 1.7.101 и так что без ВЛ каши не сваришь.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 23:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены