Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Предстоит проэктировать перепрофилирование семейного общежития в жылой дом. Здание 5 этажей, 60 квартир с электроплитами. Вопрос в том как лучше запитать этажные щиты (15 штук по 4 квартиры) оним стояком на 5 щитов или подключить каждый щит отдельной линией от ГРЩ расположеного а подвале. На мой взгляд второй вариант лучше и по потере напряжения и по надёжности.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Можно и отдельными линиями, но не рационально.
Это на каждую линию аппарат защиты в ГРЩ + за использованное колличество кабеля никто спасибо не скажет + дополнительный монтаж + дополнительные конструкции для кабеля. По потере напряжения лучше как раз один кабель. Надежность не особо поднимется. За 10 м до счетчика все равно нужно аппарат отключения ставить, не ставить же перед каждой квартирой дополнительный щиток для этого. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Предстоит проэктировать перепрофилирование семейного общежития в жылой дом. Здание 5 этажей, 60 квартир с электроплитами. Вопрос в том как лучше запитать этажные щиты (15 штук по 4 квартиры) Одноподъездный вариант дома? Или три подъезда? Лучше, полагаю, три питающих магистрали от трёх автоматов с ВРУ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Здание с одним подездом и длинными коридорами, на даный момент три стояка, в которых отдельно магистраль освещения и магистраль электроплит,на каждом этаже щиток освещения и щиток электроплит, жители несколько лет назад сами установили учёт на каждую комнату отдельно, кто что нашёл и по всему каридору. Подключены к линиям питания как освещения так и электроплит, местные электрики подключали куда нибуть в щитках, где остались цэлые автоматы.
Просто система питания каждого щита отдельно смонтирована у меня в доме напротив- 3 этажа 3 подезда по 3 квартиры построен в 1989 году автодором в комплексе дорожно-эксплуатационного участка, за это время в щитовой никто не был, и проблем в доме нету. У нас в стране такая ситуация что после монтажа эксплуатировать здание будет неизвестно кто, и хтелось бы разгрузить контакты в этажных щитах, ГРЩ, у нас ЖЭКовцы ходят в щитовую домов только после того как там всё выгорит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не знаю, каким образом осуществлялся учет при такой организации питания (плиты отдельно, свет отдельно..)....
Всё же считаю, что запитывать каждый из 15 щитков самостоятельно - расточительно, но хозяин-барин. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Жилой дом - учет на каждую квартиру, никакого раздельного на плиты и свет (в квартире)
Скачайте книгу Шаповалова стр 35. 3 линии от ВРУ и не бойтесь, больше - только если сечения кабелей стояков получается большие. + лини от ВРУ на освещение, лифт если есть - ну и всякое такое. -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
На даный момент это общежитие, учёта там небыло, теперь из него хотят сделать полноценный дом, и отдать под приватизацию. Учёт недавно установили сами жильци, где попало и как нибуть. И теперь в проекте нужно подключать квартиры через нормальный учёт и плиты и освещение.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
зачем выдумывать велосипед?
на первый этаж ЩЭ 3401 на каждый стояк, на остальные ЩЭ 3402. щит этажный для подкл.4-квартир! 1-я группа на освещение, 2-я на розеточную сеть 3-я отдельная для печи! ессли установленная мощность >14 кВт на квартиру, то предетсья ставить 3-х фазный! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2008 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 10542 ![]() |
Мое мнение: освещение фасада здания, подходов и подьездов (автомоб), холлов, коридоров, питание лифта и возможных общедомовых устройств - отдельно от всех потребителей. Дальше б я сделал на подьезд - отдельная линия (три стояка). Питание квартир действ. 3х фазное. Шкафы со счетчиками в коридоре. а с коридора в квартиру (после счетчика) отдельно освещение, питание плиты и розеточная группа.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Можно и отдельными линиями, но не рационально. Это на каждую линию аппарат защиты в ГРЩ + за использованное колличество кабеля никто спасибо не скажет + дополнительный монтаж + дополнительные конструкции для кабеля. По потере напряжения лучше как раз один кабель. Надежность не особо поднимется. За 10 м до счетчика все равно нужно аппарат отключения ставить, не ставить же перед каждой квартирой дополнительный щиток для этого. я думаю- что лучше провод всё-таки- потому, что при заводе его в щитки с подключением будет легче, не надо будет разделывать- изоляция целее будет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |