Здравствуйте. Меняем проводку в частном доме. В энергокомпании сказали, что счетчик нужно будет выносить на улицу. Набросал схему вводного щита. Подскажите правильные ли номиналы у автоматов и УЗО подобраны? В доме из мощных приборов только чайник и микроволновка. Не электроплит, не бойлеров и т.п. нет, т.к. это все на газу.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Подскажите правильные ли номиналы у автоматов и УЗО подобраны? Не правильно, читайте договор электроснабжения какая Вам выделенна мощность. Насколько помню на одну фазу не более 5кВт, а тут 9. Автомат до счётчика под опломбировку. Второй автомат на 25А, УЗО 40А? Последние автоматы на 25 ни какой ступенчатой защиты. Как по мне до счётчика авт.25А после счётчика сразу УЗО25А, потом два автомата на 16А или на 10А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
И систему заземления предусматрите TN-C-S, а не ТТ. Т.е. требуется повторное заземление нулевого проводника.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо. Если я правильно понял, то вот так будет правильно?
![]() Еще забыл добавить, что вся проводка будет сечением 2,5мм |
![]() |
|
|
Гость_??_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... вот так будет правильно? Вы не написали в каком виде у Вас провода на столбах ... "голые" алюминьки или СИП?Если у Вас на рисунке только вводной щиток (который на столбе будет) ... то не правильно. 1. Шинку заземления убрать. 2. "Нуль" и корпус ящика "заземлить" (прямо у столба) Цитата Еще забыл добавить, что вся проводка будет сечением 2,5мм Опять не понятно ... про какие провода речь? Про те которые в щитке вводном (тогда 2,5мм. не правильно) ... если про провода в доме ... можно, только автоматы не выше 16А. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
На рисунке вводной щиток, располагаться будет на фасаде дома, а черным обозначен бокс для 4 автоматов С16(по одному на комнату), который будет располагаться в доме. Со столба идет СИП 16. Провода ВВГнг3х2,5 имеется ввиду разводка по дому (на розетки и освещение). Не понятно еще зачем убирать шину заземления? Я думал наоборот сварить рамку и вкопать заземление.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Бокс можно запитать непосредственно после дифа, без промежуточного автомата 16А.
Общий диф берите с утечкой 100 или 300мА, поскольку 30мА может постоянно срабатывать из-за утечки в проводах и подключаемого оборудования. PEN (синюю линию) перед вводным автоматом нужно разделить на PE и N. Для этого PEN нужно посадить на земляную шинку PE. Добавить еще одну шинку N, которую нужно объединить с PE. Диф подключить к шинке N. Вроде-бы ничего не перепутал. Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 11.6.2015, 22:07 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... Не понятно еще зачем убирать шину заземления? Я думал наоборот сварить рамку и вкопать заземление. Убирать шинку заземления не стоит, повторное заземление сделать. Для обеспечения схемы TN-C-S эту шинку следует соединить с "нолём" до дифавтомата (или в клеммнике счётчика или на вехней губке дифавтомата). |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы. Промежуточный автомат пускай остается, стоит все-равно не дорого. Утечки я думаю особо тоже не должно быть, т.к. ТП находится в 50 метрах от дома + 2 года назад электрики меняли всю проводку по улице на новую. По поводу заземления надеюсь теперь правильно?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Можно й так сделать, только шинку снизу можно убрать, а от первой шинки провести заземление к розетке и к боксу. Промежуточный автомат, если хотите оставить, поставте номиналом больше (например 20А).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Неправильно не должно быть разрыва нулевого провода до счётчика, иначе не опломбируют. Верхняя шинка после счётчика до узо. Насчёт бокса с комнатными автоматами я бы не заморачивался. Не так уж часто придётся отключать что бы что то поменять. Два авт. на 16А в щитке достаточно.
Общий диф берите с утечкой 100 или 300мА, поскольку 30мА может постоянно срабатывать из-за утечки в проводах и подключаемого оборудования. Там нагрузки то особой не будет 30мА нормально будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за помощь!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Неправильно не должно быть разрыва нулевого провода до счётчика, иначе не опломбируют. Верхняя шинка после счётчика до узо. тогда и автомат вводной не законен, т.к. коммутируется pen-проводник. или я что то путаю? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |