Помогите с вводным щитом , проверить схему

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.6.2015, 12:36
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Меняем проводку в частном доме. В энергокомпании сказали, что счетчик нужно будет выносить на улицу. Набросал схему вводного щита. Подскажите правильные ли номиналы у автоматов и УЗО подобраны? В доме из мощных приборов только чайник и микроволновка. Не электроплит, не бойлеров и т.п. нет, т.к. это все на газу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 11.6.2015, 13:31
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.6.2015, 12:36) *
Подскажите правильные ли номиналы у автоматов и УЗО подобраны?

Не правильно, читайте договор электроснабжения какая Вам выделенна мощность. Насколько помню на одну фазу не более 5кВт, а тут 9. Автомат до счётчика под опломбировку. Второй автомат на 25А, УЗО 40А? Последние автоматы на 25 ни какой ступенчатой защиты.
Как по мне до счётчика авт.25А после счётчика сразу УЗО25А, потом два автомата на 16А или на 10А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.6.2015, 15:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



И систему заземления предусматрите TN-C-S, а не ТТ. Т.е. требуется повторное заземление нулевого проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.6.2015, 15:14
Сообщение #4





Гости






Спасибо. Если я правильно понял, то вот так будет правильно?


Еще забыл добавить, что вся проводка будет сечением 2,5мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_??_*
сообщение 11.6.2015, 17:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость @ 11.6.2015, 15:14) *
... вот так будет правильно?
Вы не написали в каком виде у Вас провода на столбах ... "голые" алюминьки или СИП?
Если у Вас на рисунке только вводной щиток (который на столбе будет) ... то не правильно.
1. Шинку заземления убрать.
2. "Нуль" и корпус ящика "заземлить" (прямо у столба)
Цитата
Еще забыл добавить, что вся проводка будет сечением 2,5мм
Опять не понятно ... про какие провода речь?
Про те которые в щитке вводном (тогда 2,5мм. не правильно) ... если про провода в доме ... можно, только автоматы не выше 16А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.6.2015, 17:45
Сообщение #6





Гости






На рисунке вводной щиток, располагаться будет на фасаде дома, а черным обозначен бокс для 4 автоматов С16(по одному на комнату), который будет располагаться в доме. Со столба идет СИП 16. Провода ВВГнг3х2,5 имеется ввиду разводка по дому (на розетки и освещение). Не понятно еще зачем убирать шину заземления? Я думал наоборот сварить рамку и вкопать заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 11.6.2015, 22:01
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Бокс можно запитать непосредственно после дифа, без промежуточного автомата 16А.
Общий диф берите с утечкой 100 или 300мА, поскольку 30мА может постоянно срабатывать из-за утечки в проводах и подключаемого оборудования.
PEN (синюю линию) перед вводным автоматом нужно разделить на PE и N. Для этого PEN нужно посадить на земляную шинку PE. Добавить еще одну шинку N, которую нужно объединить с PE. Диф подключить к шинке N.
Вроде-бы ничего не перепутал.

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 11.6.2015, 22:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.6.2015, 8:17
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.6.2015, 17:45) *
... Не понятно еще зачем убирать шину заземления? Я думал наоборот сварить рамку и вкопать заземление.

Убирать шинку заземления не стоит, повторное заземление сделать. Для обеспечения схемы TN-C-S эту шинку следует соединить с "нолём" до дифавтомата (или в клеммнике счётчика или на вехней губке дифавтомата).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.6.2015, 9:40
Сообщение #9





Гости






Спасибо за ответы. Промежуточный автомат пускай остается, стоит все-равно не дорого. Утечки я думаю особо тоже не должно быть, т.к. ТП находится в 50 метрах от дома + 2 года назад электрики меняли всю проводку по улице на новую. По поводу заземления надеюсь теперь правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 12.6.2015, 12:20
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Можно й так сделать, только шинку снизу можно убрать, а от первой шинки провести заземление к розетке и к боксу. Промежуточный автомат, если хотите оставить, поставте номиналом больше (например 20А).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 12.6.2015, 13:51
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Неправильно не должно быть разрыва нулевого провода до счётчика, иначе не опломбируют. Верхняя шинка после счётчика до узо. Насчёт бокса с комнатными автоматами я бы не заморачивался. Не так уж часто придётся отключать что бы что то поменять. Два авт. на 16А в щитке достаточно.
Цитата(Igor Kolomio @ 11.6.2015, 22:01) *
Общий диф берите с утечкой 100 или 300мА, поскольку 30мА может постоянно срабатывать из-за утечки в проводах и подключаемого оборудования.

Там нагрузки то особой не будет 30мА нормально будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 12.6.2015, 14:29
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Михаил Ник... @ 12.6.2015, 12:51) *
Неправильно не должно быть разрыва нулевого провода до счётчика, иначе не опломбируют. Верхняя шинка после счётчика до узо.

Согласен.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.6.2015, 14:43
Сообщение #13





Гости






Всем спасибо за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.6.2015, 22:43
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Михаил Ник... @ 12.6.2015, 13:51) *
Неправильно не должно быть разрыва нулевого провода до счётчика, иначе не опломбируют. Верхняя шинка после счётчика до узо.

тогда и автомат вводной не законен, т.к. коммутируется pen-проводник. или я что то путаю?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения