Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите с вводным щитом , проверить схему

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.6.2015, 12:36
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Меняем проводку в частном доме. В энергокомпании сказали, что счетчик нужно будет выносить на улицу. Набросал схему вводного щита. Подскажите правильные ли номиналы у автоматов и УЗО подобраны? В доме из мощных приборов только чайник и микроволновка. Не электроплит, не бойлеров и т.п. нет, т.к. это все на газу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Помогите с вводным щитом   11.6.2015, 12:36
- - Михаил Ник...   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.6.2015, 12:36...   11.6.2015, 13:31
- - Работник   И систему заземления предусматрите TN-C-S, а не ТТ...   11.6.2015, 15:03
- - Гость   Спасибо. Если я правильно понял, то вот так будет ...   11.6.2015, 15:14
|- - ??   Цитата(Гость @ 11.6.2015, 15:14) ... вот ...   11.6.2015, 17:14
- - Гость_Алексей_*   На рисунке вводной щиток, располагаться будет на ф...   11.6.2015, 17:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.6.2015, 17:45...   12.6.2015, 8:17
- - Igor Kolomio   Бокс можно запитать непосредственно после дифа, бе...   11.6.2015, 22:01
|- - Михаил Ник...   Неправильно не должно быть разрыва нулевого провод...   12.6.2015, 13:51
|- - Igor Kolomio   Цитата(Михаил Ник... @ 12.6.2015, 12:51) ...   12.6.2015, 14:29
|- - Volt380   Цитата(Михаил Ник... @ 12.6.2015, 13:51) ...   12.6.2015, 22:43
- - Гость_Алексей_*   Спасибо за ответы. Промежуточный автомат пускай ос...   12.6.2015, 9:40
- - Igor Kolomio   Можно й так сделать, только шинку снизу можно убра...   12.6.2015, 12:20
- - Гость   Всем спасибо за помощь!!!   12.6.2015, 14:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 4:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены