Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
sergeyvikulov
сообщение 11.6.2015, 10:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45744



Нашел в китае вот такой выключатель... http://ru.aliexpress.com/store/product/min...2347077680.html
не могу понять схему. Вообще искал ВДТ. подскажите работу этого автомата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 11.6.2015, 10:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Это автоматический выключатель (автомат) и УЗО в одном флаконе.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.6.2015, 10:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sergeyvikulov @ 11.6.2015, 10:13) *
Вообще искал ВДТ.
Ну если ищете именно CHINT и именно УЗО (ВДТ), то кто мешает сразу посмотреть в каталоге, а уже по артиклу искать на али или ебее?



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyvikulov
сообщение 11.6.2015, 10:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45744



ищу УЗО любого производителя. Пришлют, протестирую - установлю. Понимаю что КИТАЙ. Проверить работоспособность желательно. Не особо хочется диф автомат ставить, т.к. тяжелее всегда находить проблемы (утечка или кз) ищу на али. Может посоветуете что уше взять. зразу отвечу почему не у себя в городе покупаю - цена. мне нужно узо на 63, 32, 16, 16, 4 А найти (вводной, электрика, насос в скважине, стиралка, ванная соответственно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.6.2015, 11:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sergeyvikulov @ 11.6.2015, 10:46) *
мне нужно узо на 63, 32, 16, 16, 4 А найти...
Простите, но за каким бесом?... УЗО это не автомат, а посему можно все поставить хоть 63А. после него всё равно автоматы ставить надо.



Цитата
т.к. тяжелее всегда находить проблемы (утечка или кз)
Нисколько не тяжелее, на представленном дифе (с али) есть кнопка рядом с рычагом, которая отскакивает, если диф сработал по диф.утечке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyvikulov
сообщение 11.6.2015, 11:10
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45744



Цитата(savelij® @ 11.6.2015, 11:03) *
Простите, но за каким бесом?... УЗО это не автомат, а посему можно все поставить хоть 63А. после него всё равно автоматы ставить надо.

Вводной то понятно зачем, а на ванну стиралку и насос пойдут, если я правильно изучил тему утечки тока, узо на 10мА


Нисколько не тяжелее, на представленном дифе (с али) есть кнопка рядом с рычагом, которая отскакивает, если диф сработал по диф.утечке.

то есть можно спокойно этот диф брать?


и вопрос чайника: нужно ли "уличную" розетку ставить в обход УЗО или ДИФа (возможно подключение сварки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 11.6.2015, 11:22
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(sergeyvikulov @ 11.6.2015, 11:10) *
и вопрос чайника: нужно ли "уличную" розетку ставить в обход УЗО или ДИФа (возможно подключение сварки)

не то чтобы не нужно, но даже чревато. именно уличная розетка наиболее подвержена факторам, на которые должно отработать узо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyvikulov
сообщение 11.6.2015, 11:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45744



Еще вопрос если не надоел icon_smile.gif вот такой диф. я правильно понимаю что он отключает и фазу и ноль?
http://ru.aliexpress.com/store/product/DZ4...2267795374.html


а именно чем отличается 2P от 1P+N? изините если глупые вопросы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 11.6.2015, 11:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(sergeyvikulov @ 11.6.2015, 11:33) *
Еще вопрос если не надоел icon_smile.gif вот такой диф. я правильно понимаю что он отключает и фазу и ноль?
http://ru.aliexpress.com/store/product/DZ4...2267795374.html


а именно чем отличается 2P от 1P+N? изините если глупые вопросы


АФАЙК:
что дифф, что ав типа 2P имеют тепловой и электромагнитный расцепители на обоих полюсах- и фазном и нулевом. Поэтому куда пускать фазу, куда ноль- без разницы.
1P+N имеют расцепители только на одном полюсе, на втором- только контакт. тут полярность имеет значение.

Цитата(sergeyvikulov @ 11.6.2015, 11:10) *
то есть можно спокойно этот диф брать?

нельзя. несертифицирован.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 11.6.2015, 11:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(sergeyvikulov @ 11.6.2015, 11:10) *
нужно ли "уличную" розетку ставить в обход УЗО

ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений

Сообщение отредактировал Transformator - 11.6.2015, 11:51


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 14:28
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены