Частный дом. Три фазы. На столбе окислился ноль. Сгорел инкубатор, блок питания рессивера и так по мелочи.
РЭС всячески отмазалась, что скрутки на столбе, мол не в ее компетенции. Хотя кабель до счетчика вроде в их компетенции. Но не суть. Пусть будет на их совести. Если сделать контур заземления в погребе и соединить с нулем столбе, перекоса фаз можно избежать при пропадани ноля? Или безполезно это? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если сделать контур заземления в погребе и соединить с нулем столбе, перекоса фаз можно избежать при пропадани ноля? Или безполезно это? Конечно это поможет, точно так же как, если вы качественно соедините рабочий ноль на столбе. Только какой смысл, вы же будете соединять свое заземление с нолем на столбе качественно, так вы лучше так же качественно соедините рабочий ноль на столбе. Да и если при этом ноль отгорит гдето перед вами, то это ваша конструкция не поможет. Конечно вы можете так сделать, но это только для электробезопасности. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гнус_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Конечно это поможет, точно так же как, если вы качественно соедините рабочий ноль на столбе. Только какой смысл, вы же будете соединять свое заземление с нолем на столбе качественно, так вы лучше так же качественно соедините рабочий ноль на столбе. Да и если при этом ноль отгорит гдето перед вами, то это ваша конструкция не поможет. Конечно вы можете так сделать, но это только для электробезопасности. Так поможет от перекоса напряжения или не поможет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ГДЕ на столбе окислился ноль? Какие скрутки?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 ![]() |
На отпайке к дому вероятно.
Заземление не поможет. Сопротивление между фаз скорее всего будет меньше, чем сопр. заземления |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если отгорит на столбе то заземление спасет Ваше оборудование (зависит от эффективности заземления и фактической нагрузки) При отгорании до Вашей опоры проблемы будут у Вас так как ноль потребителей живущих после Вас будет тянуть себя через Ваше заземляющее устройство,счетчик и всю цепь до опоры. как у Вас определена граница балансовой принадлежности если на вводной опоре то виновны сети.
Сообщение отредактировал ez81 - 2.6.2015, 14:55 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гнус_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вопрос безопасности понят. Вопрос с соседями не понят. Почеми их лампочки будут питаться через мой кабель?
Если будет нормальное заземление, когда ноь на столбе отвалится у меня уже не будет проблем с напряжением? А то я намерил в розетках 420 вольт года ноль отлетел. Вот. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Проблемы с напряжением будут, но в меньшей степени чем без заземления, но технику это я думаю не спасет.
Заземление выполняет фукцию уровнять потенциал земли с потенциалов PE, PEN проводника, в целях электробезопасности( чтобы током не убило) ,а не фунцию проводника замещающего нулевой. В общем при несимметричной нагрузке в одной из розеток так же будет 400 вольт ( может чуть меньше из за замеления), техника будет гореть однофазная , и тд Если грубо у соседей нет нулевого проводника по которому условно должен возвращатся ток+ есть связь с вашим нулевым проводником. Так как нулевой проводник заземлен на постанции, ток будет возвращатся от соседей через ваше заземление-землю-заземление постанции обратно. Сообщение отредактировал Student_007 - 9.6.2015, 11:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Студент 007 слишком мудренно ответил. простым языком при нормальном режиме проблем нет заземление вам в помощь при аварии в нулевом проводе до вашей вводной опоры отгорел ноль (подстанцию оставим в стороне) у Вас эффективное заземляющее устройство R1-30 Ом условно-тогда все и Вы в том числе потребители и те у кого нет эффективного повторного заземления будут брать ноль от заземляющих устройств ,напряжение в сети будет зависить от включенных приборов в данный момент чем их больше тем выше будет напряжение в розетке (процесс не предсказуем).
Сообщение отредактировал ez81 - 9.6.2015, 15:29 -------------------- |
![]() |
|
Гость_vick_tar_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
заземление спасёт, однажды отгорел ноль на дом, система заземления была PEN, ЗУ было естественное трубы и арматура, так напруга только пофазно просела до 180 или что то около того, ну и соответственно погоревшей техники не было, а вообще реле напряжения или расцепитель минимального максимального напряжения поставить и гори оно всё...те как раз гореть ничего не будет
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Я понял так: У человека 3 фазный ввод кабелем от опоры, у кабеля отгорел ноль(на опоре), нагрузка в доме распределена по фазам. На ноль в доме, через включенный прибор, пришла другая фаза ( мы этот "ноль" хотим заземлить в щитке).Получилось, что два прибора последовательно "соединились" и были включены на 380В. Напряжения распределились пропорционально сопротивлениям этих приборов.
А может быть нагрузка была включена на всех фазах...?? Тогда еще сложнее. У соседей ничего не меняется..судя по тому что ноль рабочий у них "живой" Своя "земля" должна помочь.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Что в компитенции РЭС, а что нет, всё смотрится по документам, где пролегает граница балансовой принадлежности. При отгорание нуля повторное заземление может помочь только при малом перекосе фаз. При большой нагрузке на одной из фаз некоторое оборудование может выйти из строя, так что полностью заземлением вы себя не обезопасите. В Вашем случае лучше поставить УЗМ устройство защитное многофункциональное.
|
![]() |
|
Гость_Гнус_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Благодарю за разъясненея.
Друг посоветовал УЗО трехфазное после счетчика поставитть. Говорит, если ноль отвалится УЗО гарантировано выбъет. На сколько ампер лучше поставить. Оно дорого стоит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
напряжение в сети будет зависить от включенных приборов в данный момент чем их больше тем выше будет напряжение в розетке Может наоборот ? ![]() эффективное заземляющее устройство R1-30 Ом условно-тогда все и Вы в том числе потребители и те у кого нет эффективного повторного заземления будут брать ноль от заземляющих устройств И скока они того нуля взять смогут ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Друг посоветовал УЗО трехфазное после счетчика поставитть. Говорит, если ноль отвалится УЗО гарантировано выбъет. Это не верно, при обрыве нуля на столбе утечки не произойдет поэтому узо не выбьет (это для трехфазного ввода) И техника ваше "сгорит" не зависимо от того занулено у вас заземление или нет. И скока они того нуля взять смогут ? ![]() ++ Сообщение отредактировал Transformator - 10.6.2015, 11:22 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 ![]() |
Это не верно, при обрыве нуля на столбе утечки не произойдет поэтому узо не выбьет (это для трехфазного ввода) И техника ваше "сгорит" не зависимо от того занулено у вас заземление или нет. Если будет хоть какое плохонькое заземление (сразу после УЗО), при обрыве нуля УЗО отлетит сразу. Пусть внутреннее сопротивление блока питания компьютера Rпит.=250 Ом, а Rз=50 Ом Ток утечки составит: Iут =Uф/(Rпит+Rз)=220/300=0.73A (730мА) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если будет хоть какое плохонькое заземление (сразу после УЗО), при обрыве нуля УЗО отлетит сразу. Пусть внутреннее сопротивление блока питания компьютера Rпит.=250 Ом, а Rз=50 Ом Ток утечки составит: Iут =Uф/(Rпит+Rз)=220/300=0.73A (730мА) Эт все понятно, только объясните мне тогда, каким образом этот ток попадет на землю. Нарисуйте схемку и посмотрите, проанализируйте. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 ![]() |
Эт все понятно, только объясните мне тогда, каким образом этот ток попадет на землю. Нарисуйте схемку и посмотрите, проанализируйте. Фаза - нагрузка - ноль - PE проводник - Заземляющее Устройство - земля - Заземляющее устройство ТП 10/0,4 - фаза. Если вы хотите сказать, что ток потечет через лампочку на соседней фазе, тогда какое должно быть сопротивление лампочки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Фаза - нагрузка - ноль - PE проводник - Заземляющее Устройство - земля - Заземляющее устройство ТП 10/0,4 - фаза. Если вы хотите сказать, что ток потечет через лампочку на соседней фазе, тогда какое должно быть сопротивление лампочки? Вы забыли указать самое главное, УЗО. Так что я хочу сказать, сколько через УЗО войдет по фазе, столько же и выйдет через ноль, т.е. утечки не будет и УЗО не отключится. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 ![]() |
Вы забыли указать самое главное, УЗО. Так что я хочу сказать, сколько через УЗО войдет по фазе, столько же и выйдет через ноль, т.е. утечки не будет и УЗО не отключится. Повторное заземление нуля сажаем после УЗО. Я написал выше. Через УЗО ток нулевой последовательности бежит в рабочем режиме. В аварийном режиме ток бежит через фазу УЗО и через РЕ-проводник после УЗО, ибо до УЗО ноль отлетел. Но бежит недолго. 0,1 сек. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |