![]() Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
![]()
Сообщение
#41
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
![]() Был подобный вопрос на форуме Энергомеры, вот ответ:Счетчики ЦЭ6803ВМ, ЦЭ6803ВШ, ведут учет энергии по каждой фазе с последующим сложением по модулю. Счетчики ЦЭ6803В, выпуска с июля 2013 г. ведут учет энергии по каждой фазе с последующим сложением по модулю. Остальные счетчики ЦЭ6803В ведут учет энергии суммированием фазного потребления со знаком. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Нашел ту темку на форуме энергомеры. Значит я прав - ему по барабану куда ток течет, счетчик считал правильно.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Сегодня столкнулся с неисправностью счетчика э\э меркурий 230,по высокой стороне учет ,перестал считать сумму потребленной э\энергии токи есть показывает и напряжение показывает а суммы нет как часто выходят из строя данные счетчики и возможные причины выхода. (межповерочный интервал истек в этом году выпуск 2005г.)
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
В моей практике с работой Меркуриев , я только раз такое видел, на низкой стороне.
Счётчик показывал токи, напряжение , мощность по всем фазам, а прироста показаний не было. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Так и у меня происходит, в понедельник посмотрим события .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11122 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как-то раз я возился с эл.счетчиком (не меркурий) в тарифах. В результате счетчик моргал, что-то показывал на экране, но показания не росли.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Как-то раз я возился с эл.счетчиком (не меркурий) в тарифах. В результате счетчик моргал, что-то показывал на экране, но показания не росли. В моей ситуации счетчик импульсов молчит, лампочка не моргает, а параметры читаются есть напряжения и ток . -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
А часы в счетчике идут?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А часы в счетчике идут? Не посмотрел не знаю. А связь? Ток пофазно изменяется видел,напряжение правдо низкое по 35ке . транс 35/6 так на вторичке 5,4кВ было в режиме максимума ,но эта песня не первый год такая. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
А часы в счетчике идут? Часы могут правильно показывать, за это отвечает совсем другой процес. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Сегодня смотрел через оптопорт данные на момент отключения 35кВ показания были (недельной давности), после подачи напряжения показания стали мизерны ,время регистрирует, сумму считает но в мизерной доле ,токи и напряжения показывает,резюме глюк счетчика совпал с отключением включением похоже импульс шальной залетел.
Сообщение отредактировал ez81 - 1.6.2015, 23:38 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Дело не в правильности времени, а в том чтобы оно впринципе шло. Вы хоть поняли ,что написали? Я думаю нет! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Был в моей практике случай с 230 Меркурием, напряжения и токи он измерял, а время "застыло" и не было прироста показаний эл. счетчика.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Был в моей практике случай с 230 Меркурием, напряжения и токи он измерял, а время "застыло" и не было прироста показаний эл. счетчика. Такой болезнью страдал Меркурий 200.02 до 2011 года. Проблема прошивки . -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
По моему вопросу,векторку снимали перепутаны на входе счетчика фаза В и С цепей напряжения,токовые цепи не трогали менялся только тн ,сбытовик говорит меняйте цепи напряжения ,какая связь ведь он счетчик должен считать дельту, тт стоят в АиС .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Меркурий 230 учитывает енергию по модулю, то есть суммирует все фазы и только в прирост.
Естественно , при Вашем раскладе , учёт будет не достоверен, но прирост суммарных показаний всё равно должен идти какая связь ведь он счетчик должен считать дельту, тт стоят в АиС . Связь очень простая , Ваш счётчик включен в двух элементную схему (проще сказать , не полная звезда). То есть , счётчик трёхэлементный , но включен в двух элементную схему , общий токовый НОЛЬ включен как третий элемент. Схема подключения -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Схему токовых цепей не трогали поменяли только ТН и после пошла такая свястопляска. Пломбы на тн не было, на остальном опломбировано
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Схему токовых цепей не трогали поменяли только ТН и после пошла такая свястопляска. Значит всё таки, есть маленький прирост показаний. Такое может быть . Токи не совпадают по вектору с напряжением -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Сегодня установили общедомовой счетчик в ВРУ нашего дома, я решил подключиться из спортивного интереса, вот что получилось: на одном ТТ перепутана полярность вт.ц? Что то я не могу понять, каким образом программа откладывает угол на векторной диаграмме между напряжением и током (или между чем и чем?), ведь написано же угол между 1 и 2; 119, а на векторной диаграмме он нарисован вообще между 2 и 3. В общем не понятно мне это. Дело в том, что я измеряю угол между напряжением и током ВАФом, а там четко пишет "ток "А" отстает от напряжения (если конечно стоит "L") на (условно) на 1 градус. Ну и соответственно я откладываю его на векторной диаграмме. Вот пример:
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 23:10 |
|
![]() |