Подключение дома типа таунхаус |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение дома типа таунхаус |
5.6.2015, 21:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19414 |
Добрый вечер, имеется дом типа таунхаус с идущим по фасаду общим для всех кабелем СИП. От него в каждый такой дом-квартиру идут опуск так же СИП-ом. Дом под отделку, т.е. хотелось бы времянку. Но, даже без времянки, необходимо это сделать красиво. Т.е. покупать с припуском основной щит больших размеров, заводить в него СИП, пломбировать счетчик, и после электромонтажных работ дособирать щиток на стене не хотелось бы. Собственно отсюда вытекает 2 вопроса:
1. Возможно ли установка "временного" щита учета с последующим заводом СИП в основной щиток? Тут мне видится двойная оплата за первое, и второе подключение. 2. Возможно ли поставить отдельный небольшой щит учета внутри здания, разместив его НАД будущим основным (, если да, то нормируется ли максимальная высота установки? помоему нет, но все же? рядом места не дают) 4. Чтобы красиво завести СИП до щитка, хотелось бы спрятать его в штробу, в гофре. Есть ли шанс получить пломбу на счетчик с таким монтажем? |
|
|
|
5.6.2015, 22:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это вопросы профессионаЛА? Или профессионаЛАМ? Прочитайте внимательно название ветки.
-------------------- |
|
|
5.6.2015, 23:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
нормируется ли максимальная высота установки? помоему нет, но все же? рядом места не дают) 4. Чтобы красиво завести СИП до щитка, хотелось бы спрятать его в штробу, в гофре. Есть ли шанс получить пломбу на счетчик с таким монтажем? Высота не более 1,7м Вариант прятать провод в стену до счетчика врят-ли возможен, но всегда бывают исключения. -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
6.6.2015, 5:05
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19414 |
Костян челябинский, профессионалам, но больше по монтажным хитростям, нежели проектным. Хочется сделать прилично, в то же время не ставить основной щит т.к. впереди ремонт, и дважды не вызывать РЭСовцев
И я так понимаю, счетчик не опломбируют без повторного заземления в щитке учета? Приходит то 4 жилы |
|
|
|
6.6.2015, 9:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Николай01, опломбируют, ваша безопасность в ваших руках, сбыт интересует лишь чтоб вы платили правильно и вовремя
|
|
|
7.6.2015, 6:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Николай01, по требованию Энергосбыта, пришлось переделывать после монтажников. На 4х домах лично прокладывал новый СИП с опоры до щита учёта открыто. Старый СИП похоронил под обшивкой.
|
|
|