![]() Вопрос по созданию схемы существующих сетей. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос по созданию схемы существующих сетей. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуюйте!
Вопрос к Гуру электроснабжения: Существует электрическая сеть здания. Извесно, что источника электроэнергии два - две ТП Схемы нет. Вопрос: Существуют ли какие либо приборы позволяющие или помогающие в составлении схемы? (какой щиток от какого ТП запитан и какая длина кабеля до тп) P.S. Напряжение снимать нельзя. Если что, то извините за глупый вопрос. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
прибор для поиска проводки с генератором, рулетка
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Глаза и мозг
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Гуглите трассоискатель (для поиска кабеля в земле)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Как правило хватает визуального осмотра. Множество раз слышал про то "Как тут разобраться, ничего не известно". И при этом конкретизировал все линии.
Но Вам конечно там на месте виднее. Поэтому можете взять помощника, 2 токоизмерительных клещей. И сравнивая токи на конце и начале КЛ - определяем линию. А длина - примерно увидите. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Как правило хватает визуального осмотра. Множество раз слышал про то "Как тут разобраться, ничего не известно". И при этом конкретизировал все линии. Но Вам конечно там на месте виднее. Поэтому можете взять помощника, 2 токоизмерительных клещей. И сравнивая токи на конце и начале КЛ - определяем линию. А длина - примерно увидите. Про клещи я думал. Вопрос задал потому что думал может какой то прибор специализированный существует. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Можно спец прибором. Генератором для трасировки, при работе с современными не требуется отключать КЛ. Но конечно он стоит денег. Возможно дешевле заказать эти работы в ЭТЛ по ОМП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Я пользовался Sonel модель LKZ 700. Хотя на данный момент уже староват, есть поновее. Как раз для этих целей и предназначен. Можно заниматься поиском без снятия напряжения. Но в таких работах нужен некоторый опыт.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 14:38 |
|
![]() |