Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выход из строя КЛ-6кВ

Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2015, 12:42
Сообщение #1





Гости






Добрый день коллеги, у меня такой вопрос проведя аналис выхода из строя КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2015, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сначала скажите причины выхода из строя , условия прокладки сих КЛ, марки, срок эксплуатации и т.п. (в табличном виде), вот после этого можно делать анализ
а так можно сказать лишь - бастуют, работать хотят icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.6.2015, 15:34
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость @ 1.6.2015, 12:42) *
... КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?

Было пару раз, но чтоб 70% - сомневаюсь я.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.6.2015, 10:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость @ 1.6.2015, 13:42) *
КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?

Считаю это все на уровне ИМХО, и ни каких научных объяснений не имеет, нет обоснований.
Это как приведения есть, или шаровая молния, т.е. наукой не доказано.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.6.2015, 10:54
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вполне вероятно, что параметры электрической цепи сложились таким образом, что создаётся резонанс напряжений.
Пока активная нагрузка достаточно велика, добротность контура мала и напряжение в норме. А когда R растёт, тогда и вероятность роста напряжений увеличивается.
Несколько коммутационных переходных процессов - и здрастьте! Лопаты в руки!
Как там насчёт ОПНов? Имеются?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 2.6.2015, 13:52
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



выходят из строя только те, которые приходится отключать на время. Стараемся оставлять под напряжением.
пс. около 50 связей внутри предприятия.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.6.2015, 14:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Роман Д прав коммутационные импульсы напряжения в первую очередь, ОПН обязательно а чаще всего кабели выходят из-за криворуких экскаваторщиков, копальщиков, водопроводчиков, установщиков опор (точнее их руководства) . И науки не надо 60-70% от общего числа повреждений сам работаю на поиске повреждений кл.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 3.6.2015, 11:41
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(Гость @ 1.6.2015, 12:42) *
Добрый день коллеги, у меня такой вопрос проведя аналис выхода из строя КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?

Кстати у нас в сетях тоже замечаю такую тенденцию. Факты верные.

Цитата(Roman D @ 2.6.2015, 10:54) *
Как там насчёт ОПНов? Имеются?

Вы какие марки ОПН применяете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 8.6.2015, 13:50
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(Roman D @ 2.6.2015, 10:54) *
Несколько коммутационных переходных процессов - и здрастьте! Лопаты в руки!
Как там насчёт ОПНов? Имеются?

Если допустить, что Ваши наблюдения верные и факты не являются случайными совпадениями, то налицо результат действия каких-то переходных процессов в сети. Раз Вы так любите анализировать, то проведите еще и такое исследование: какие действия (переключения, запуски мощных электроприемников) проводились в сети в момент выхода из строя кабелей. Сделать это можно по журналам оперативного персонала (если таковые ведутся) и путем опроса того же персонала.
Какие у Вас кабели: полиэтилен или масляные? Насколько старые? Где происходят повреждения, не в муфтах ли? Если так, то вопрос только к их качеству.
Регулярно ли проводятся испытания повышенным напряжением? Кто проводит, каким образом, нет ли нарушений?
Если не трудно - ответьте на эти вопросы.
Вопрос с ОПНам в Вашем случае может быть очень актуальным. Если их нет - рассмотрите вопрос об установке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 9:08
Rambler's Top100     