Добрый день коллеги, у меня такой вопрос проведя аналис выхода из строя КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сначала скажите причины выхода из строя , условия прокладки сих КЛ, марки, срок эксплуатации и т.п. (в табличном виде), вот после этого можно делать анализ
а так можно сказать лишь - бастуют, работать хотят ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано? Считаю это все на уровне ИМХО, и ни каких научных объяснений не имеет, нет обоснований. Это как приведения есть, или шаровая молния, т.е. наукой не доказано. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вполне вероятно, что параметры электрической цепи сложились таким образом, что создаётся резонанс напряжений.
Пока активная нагрузка достаточно велика, добротность контура мала и напряжение в норме. А когда R растёт, тогда и вероятность роста напряжений увеличивается. Несколько коммутационных переходных процессов - и здрастьте! Лопаты в руки! Как там насчёт ОПНов? Имеются? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
выходят из строя только те, которые приходится отключать на время. Стараемся оставлять под напряжением.
пс. около 50 связей внутри предприятия. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Роман Д прав коммутационные импульсы напряжения в первую очередь, ОПН обязательно а чаще всего кабели выходят из-за криворуких экскаваторщиков, копальщиков, водопроводчиков, установщиков опор (точнее их руководства) . И науки не надо 60-70% от общего числа повреждений сам работаю на поиске повреждений кл.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Добрый день коллеги, у меня такой вопрос проведя аналис выхода из строя КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано? Кстати у нас в сетях тоже замечаю такую тенденцию. Факты верные. Как там насчёт ОПНов? Имеются? Вы какие марки ОПН применяете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Несколько коммутационных переходных процессов - и здрастьте! Лопаты в руки! Как там насчёт ОПНов? Имеются? Если допустить, что Ваши наблюдения верные и факты не являются случайными совпадениями, то налицо результат действия каких-то переходных процессов в сети. Раз Вы так любите анализировать, то проведите еще и такое исследование: какие действия (переключения, запуски мощных электроприемников) проводились в сети в момент выхода из строя кабелей. Сделать это можно по журналам оперативного персонала (если таковые ведутся) и путем опроса того же персонала. Какие у Вас кабели: полиэтилен или масляные? Насколько старые? Где происходят повреждения, не в муфтах ли? Если так, то вопрос только к их качеству. Регулярно ли проводятся испытания повышенным напряжением? Кто проводит, каким образом, нет ли нарушений? Если не трудно - ответьте на эти вопросы. Вопрос с ОПНам в Вашем случае может быть очень актуальным. Если их нет - рассмотрите вопрос об установке. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |