Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Самодельный прожигатель КЛ

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 31.5.2015, 14:00
Сообщение #1





Гости






Можно ли сделать допустим из сварки прожигатель для прожига высоковольтной КЛ,используя в первичной обмотке латр для регулировки выходного тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 31.5.2015, 15:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Боюсь не получится. Здесь КИЛОвольты нужны. А у сварочника типового, напряжение холостого хода на вторичке в среднем в районе 60 вольт icon_sad.gif
Вот для примера можете почитать http://market.elec.ru/nomer/45/chem-zhgut-...voltnye-kabeli/


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.6.2015, 8:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



При этом сварочные трансформаторы применяются для дожига и иногда для прожига, если повреждение позволяет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2015, 11:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может наоборот?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 1.6.2015, 18:42
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 448
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



использовать сварочник с осциллятором
Сварочный осциллятор представляет собой искровой генератор затухающих колебаний. Он содержит низкочастотный повышающий трансформатор ПТ, вторичное напряжение которого достигает 2—3 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 1.6.2015, 22:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата
Сварочный осциллятор представляет собой искровой генератор затухающих колебаний.


Именно колебаний. При этом частота их десятки, а то и сотни килогерц. До повреждения они либо не дойдут, либо будут настолько ослаблены, что толку не будет. Емкость даже десятка метров кабеля успешно их "скушает". Прожигают кабели чаще всего постоянкой, ну либо 50 Гц на худой конец.

На производстве у коллеги забавный случай по дожиганию был. Решили найти место замыкания жил в кабеле. Сопротивление было относительно малым. Решили как раз сварочником дожечь. Типа увидим где кабель задымит. Ну и правда увидели, а заодно получили запеканку из изоляции жил кабеля начиная от сварочника и до повреждения соответственно.

Сообщение отредактировал Marten - 1.6.2015, 22:16


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.6.2015, 22:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Для прожига нужно от 1 до 50кВ (35 мА достаточно)в зависимости от сопротивления повреждения, для дожига нужен транс от 0 до 2кВ с током ампер на 25-40 переменки


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.6.2015, 22:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
а заодно получили запеканку из изоляции жил кабеля начиная от сварочника и до повреждения
Зато сколько цветмета!
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 13.6.2015, 5:18
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



У нас жгли трансформатором 220/ 6000в киловат под 10. Подключали через баластное сопротивление процесс наблюдали по протикаемому току. Если хорошо завершилось на 6 кв то переключает напрямую к 220 в через баласт.
Потом изготовили хитрый источник он мог в начале прожила подать 15 кв и в зависимости от переходного сопротивления постепенно уменьшал напряжение и увеличивал ток в режиме КЗ давал ток около 50 а. Процесс проходил полностью автоматически.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 18.6.2015, 19:00
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(Marten @ 31.5.2015, 15:46) *
Боюсь не получится. Здесь КИЛОвольты нужны. l]

Аппарат для прожига действительно устроен непросто и на сварочный аппарат даже отдаленно не похож. Для пробоя изоляции нужны киловольты, а, когда пробьется, напряжение снижают и ток должен увеличиваться. То есть, установка должна обладать достаточной мощностью и иметь переключатель напряжения вторичной обмотки, как минимум. И ступеней побольше.
Зачем изобретать велосипед, когда можно купить готовую вещь, которая точно будет работать?
Второй вариант: позвать специально подготовленных людей (а искать повреждения кабелей - та еще наука, опыт нужен - мое почтение). За деньги они Вам отыщут повреждение, ничего при этом дополнительно не спалят. Сделают все быстро и профессионально.