сообщение 30.5.2015, 17:27
Сообщение #41


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Электрические сети по самую завязку набиты емкостями, индуктивностями, сопротивлениями.
Энергетики стараются, чтоб на каждой фазе параметры были примерно одинаковые. В результате относительно земли в линии 6 кВ с изолированной нейтралью как правило, будет примерно 3600, вне зависимости от способа измерения - через измерительный трансформатор напряжения или специальным высоковольтным вольтметром.

Всё равно никто нагрузку между фазой и землёй не включает. А если включит - то напряжение на этой фазе относительно земли станет близким к нулю, а на остальных - 6000. И тогда релейная защита либо отключит линию, либо подаст сигнал.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 17:33
Сообщение #42





Гости






Спасибо большое за ответ. Теперь и в голове вроде все на место встало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.5.2015, 18:44
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 18:12) *
трансформатор для питания цепей управления 380\220 низкая сторона с изолированной нейтралью т.е. просто два вывода между ними 220 а каждая фаза на землю показывает примерно по 110. Так вот я и думаю если связи этих выводов на землю нет то как же измеряется напряжения. В сети 6 кВ я понимаю меряется все через ТН у которого нейтраль заземлена, а тут как? ведь никакого измерительного трансформатора нет.

Вот Ваш основной вопрос.

Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 18:46


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 18:49
Сообщение #44





Гости






Нет все таки зайдите в начало темы и почитайте сообщение номер один, а это лишь пример из жизни из которого и появился мой ОСНОВНОЙ вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.5.2015, 20:07
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Начали за здравие, кончили за упокой так звучит.. пост1,затем 3 третий специально выделил Ваше ошибочное знание про ТН и 6кВ ТН разные бывают типа НТМИ там нейтрали вывода нет по вторичной обмотке, тем не менее напряжение есть и фазное и линейное а почему??


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2015, 20:11
Сообщение #46


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 30.5.2015, 20:07) *
типа НТМИ там нейтрали вывода нет по вторичной обмотке

Это у Вас неправильный НТМИ:

Думаю, неудачный пример, ибо вторичные обмотки ТН всегда заземляются.

Сообщение отредактировал Roman D - 30.5.2015, 20:25


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 20:20
Сообщение #47





Гости






Вы ошибаетесь уважаемый нулевой вывод у вторичной обмотки НТМИ есть и он также заземляется... пересмотрите схему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 20:21
Сообщение #48





Гости






ой опоздал уже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.5.2015, 20:49
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 30.5.2015, 20:11) *
Это у Вас неправильный НТМИ:

Думаю, неудачный пример, ибо вторичные обмотки ТН всегда заземляются.

Это спорный вопрос, вторичная заземляется но только по выводу фазы В конец и то в целях безопасности, рабочих функций не выполняет данное включение. за исключением обмотки Ад-Хд .

Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 20:54
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2015, 20:57
Сообщение #50


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 30.5.2015, 20:49) *
Это спорный вопрос, вторичная заземляется но только по выводу фазы В конец и то в целях безопасности

А как же тут:

Вот на том фото слева куда у Вас заземление подключается? Там, где знак вопроса?

Сообщение отредактировал Roman D - 30.5.2015, 21:00


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.5.2015, 21:00
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



смотрим правое фото, а как же там? На вывод нейтрали обмотки ВН но никакой функции на практике не оказывает,.

Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 21:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 21:01
Сообщение #52





Гости






У НАМИ по моему вывод В заземляется, а вообще читал в журнале "новости электротехники" нейтраль у ТН заземляется как раз для трансформации напряжения каждой фазы на землю и тем самым для контроля изоляции на землю этих фаз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.5.2015, 21:04
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



У НТМИ обмотка Ад-Хд выполняет эти функции.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 21:09
Сообщение #54





Гости






Там еще киловольтметр на ячейки есть который также покажет перекос напряжений при "земле" как раз при помощи трансформации фазного напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2015, 21:10
Сообщение #55


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Заземление фазы В пошло с тех времён, когда ставили НОМы или ЗНОМЫ в количестве двух штук и счетчики СА3. Там заземлять нечего было.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.5.2015, 21:30
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Не знаю с каких пор пошло но цель одна -безопасная эксплуатация. По поводу заземления нейтрали вот пример почему не заземляют нейтраль по обмотке ВН Трансформаторы рассчитанные на напряжение от 3-х до 35-ти киловольт, как правило, имеют изолированную нейтраль. Процессы феррорезонансов в таких случаях развиваются исключительно в нулевом канале. Одновременно происходит и резонирование всей сети. Напряжения между фазами остаются неизменными, происходит искажение только фазных напряжений. Повреждения, получаемые от феррорезонансов, характерны для заземляемых трансформаторов, осуществляющих контроль изоляции относительно земли. Решить проблему можно с помощью антирезонансных трансформаторов напряжения, которые появились сравнительно недавно.
Источник: http://electric-220.ru/news/antirezonansny.../2012-12-24-254.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 21:43
Сообщение #57





Гости






И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2015, 22:17
Сообщение #58


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(maxonicus @ 30.5.2015, 21:43) *
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется?

Да заземляется и она, иначе при пробое "В-Н" такой вольт в релейку выскочит, что мама, не горюй.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.5.2015, 23:07
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(maxonicus @ 30.5.2015, 21:43) *
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется?

моё сообщение №49 последний абзац- ответ на вопрос.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxonicus_*
сообщение 31.5.2015, 8:59
Сообщение #60





Гости






Извиняюсь не внимательно прочитал
Вернуться в начало страницы