#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.5.2015 Пользователь №: 45551 ![]() |
В интернете много написано про встречные фазы, но я ничего не смог найти про встречные ноли. Что будет если ноль с городской сети, посадить на одну клемму с нулем генератора. Что будет с генератором и электроприборами в доме при включении центрального питания, при работающем генераторе. Фазы разделены и не встретятся.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Про разделены и не встретятся подробнее пожалуйста.
Для того чтобы такого не произошло должна быть механическая блокировка( например перекидной рубильник) от подачи напряжения в сеть. ПТЭЭП 3.3.5, 3.3.6 А если произойдет будет беда. Сообщение отредактировал Student_007 - 26.5.2015, 15:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.5.2015 Пользователь №: 45551 ![]() |
Да я постарался вкратце объяснить вопрос, так как если объяснять всю суть, понадобится много времени) и со схемами, иначе будет непонятно))Что нужно сделать для того что бы этого не было, я знаю. Меня интересует что будет, если это случится.
Сообщение отредактировал ssorca - 26.5.2015, 15:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
так как если объяснять всю суть, понадобится много времени) и со схемами, иначе будет непонятно)) МЫ ни куда не торопимся. И схемы - это самое то, о чем мы мечтаем, когда нас спрашивают. Поэтому велькам. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
качание (в электрической системе)
Качания - явления, возникающие в электрических системах при нарушениях синхронной работы генераторов электростанций. Качания сопровождаются периодическими понижениями напряжения и возрастаниями тока в сети, что можно наблюдать по колебанию стрелок измерительных приборов. При отсутствии специальных блокирующих устройств защиты, реагирующие на изменения напряжения, тока и сопротивления, во время качаний могут сработать неправильно или отказать в действии при КЗ. Некоторые виды защит, например дифференциальные, по своему принципу действия не реагируют на качания. Вот что то такое в малых маштабах. Вообще для понимания. Рисуете две синусоиды, с сдвигом между собой там 90 градусов. Линия имеет сопротивление, разница напряжений которая есть в определенный момент времени рассеивается на сопротивлении( те напряжение делим на сопротивление получаем ток) - не учитывая внутренние сопротивления источников. Это при одинаковой частоте, при разной можете нарисовать и посмотреть что будет. Не учитывая переходные процессы в линиях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.5.2015 Пользователь №: 45551 ![]() |
sf1-вводной основное питание, она же городская сеть.
sf2-резервное питание, он же генератор sf3-автомат включения рнпп311 sf4- включение схемы управления основной цепи, она же городская сеть sf5- включение схемы управления резервной цепи, он же генератор sf6- включение питания основной цепи, при неработающем РНПП-311 (Напряжение в городской сети, иногда падает до 50%, при которой рнпп-311 может не сработать, заказчик просил возможность включать питание минуя рнпп) км1 контактор основной цепи км2 контактор резервной цепи. К- реле финдер 220В KV он же KV1 реле контроля фаз рнпп-311 Задача. С городской сети, запитать дом, баню и кунг. С распределением фаз: Фаза А- дом, Фаза Б-баня, фаза ц- кунг. При отключении основного питания, заказчик идет в кунг, запускает в ручную генератор. рнпп, переключает в авт. режиме на км2, в резервное питание. При появление питания в городской сети, выключается км2, включается км1. Заказчик идет в кунг и глушит генератор в ручную. Резервное питание, предусмотрено только на дом. ТАк вот суть в чем. С дома, до кунга, прокинут кабель 3х6кв. Одна жила будет задействована как питающая щиток в кунге, вторая жила будет подключена к генератору, как уходящая в дом при резервном питании, а третяя жила предусмотрена как нулевая. Вот что будет со всем этим, если при включеном генераторе, который находится в кунге, появится напряжение в городской сети. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Вот что будет со всем этим, если при включеном генераторе, который находится в кунге, появится напряжение в городской сети катушка КМ1 запитаеться и замкнет свои силовые контакты при этом катушка КМ2 обесточиться и разомкнет свои силовые контакты (отключит генератор). ИМХО схема рабочая, но мне не понятна идея с обходом реле напряжения. И нужно между КМ1 и КМ2 установить механическую блокировку (электрическая блокировка у вас уже есть) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А контакторы с НЗ контактами бывают?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Я вообще особо смысла не вижу в таких схемных ухищрениях, если генератор один хрен в ручную заводить и глушить, чем вам рубильник не по душе?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
В интернете много написано про встречные фазы, но я ничего не смог найти про встречные ноли. про встречные земли тоже ничего нет... ![]() Что будет если ноль с городской сети, посадить на одну клемму с нулем генератора. Что будет с генератором и электроприборами в доме при включении центрального питания, при работающем генераторе. будет короткое замыканиеФазы разделены и не встретятся. с кем у них есть возможность встретиться? ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Взять перекидной рубильник к перекидным контактам подсоединить провода которые идут в дом, ввод на одни контакты рубильника , контактор с реле контроля можно поставить до рубильника, если требуется. На вторые контакты фазы которые надо резервировать параллельно, те два контакта на рубильнике соединить и будет что 2 фазы питает.
И завести световую/звуковую сигнализацию в режиме когда работает генератор и подано напряжение в сеть. И норм пропало напряжение переключил рубильник включил генератор Появилось- увидел/услышал заглушил генератор , переключил рубильник. Дешево сердито и надежно. И никаких танцев с бубном. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ssorca, определитесь с понятием нуля и вопрос (про "встречные" нули) отпадет сам
|
![]() |
|
Гость_vick_tar_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Ничего не будет, ни взрыва ни бума-даже все работать будет, так что скучно и ничего интересного...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Поймал дед золотую рыбку. Она ему говорит:
- Чего тебе, дед? - Хочу чтоб мой аппарат был длиной до колен. Взяла рыбка и укоротила деду ноги. Мораль: ставьте корректно техническое задание. Если просто "нулевые" провода соединить - то ничего не будет. Если соединить нулевые и фазные будет бабах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тоже думаю, если соединить нули, ничего не будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.5.2015 Пользователь №: 45551 ![]() |
Ребята всем спасибо за ответы) что же будет на практике проверить не удалось, просто заменили кабель на 5х6.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Дело в том, что если генератор однофазный, то от него не может прокладываться PEN, потому нужен раздельно N и раздельно PE, причем точка их разделения будет на генераторе. Но на ВРУ есть всое деление N и PE. Тут начинается самое интересное. Вобщем случае при переключении на генератор нужно коммутировать еще и ноль, чтобы не создавать двойного соединения N и PE проводников.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Интересный вопрос
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. Итак имеем однофазный генератор. Одна точка генератора( потенциал мы который берем ка нулевой), соединяется одним проводом и идет на шину. Как понимаю после соединения с ЗУ шины, провод идущий от точки генератора до шины считается PEN проводником - и что теперь не использовать однофазные генераторы? - или провод который идет от нулевой точки генератора до щита это N проводник? - или это PEN по определению, но функцию защитного не выполняет? Думаю речь шла о потребителях э/э, а не о источниках. В схеме где от однофазного генератора идет проводник фазный, нулевой и защитный на корпус генератора от места разделения в домашнем щите вполне безопасной. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |