Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пытаюсь делать электрику сам

mr_max
сообщение 21.5.2015, 22:27
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



Ребята по критикуйте мой щиток
Прикрепленный файл  snegiri___________________.pdf ( 62.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164

Прикрепленный файл  snegiri___________________.pdf ( 50.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 22.5.2015, 9:02
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Это всё на одну фазу, не многовато ли будет. А увеличение ампеража вводного автомата, я так понимаю без увеличения выделенной мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_max
сообщение 22.5.2015, 9:30
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



Цитата(Михаил Ник... @ 22.5.2015, 9:02) *
Это всё на одну фазу, не многовато ли будет. А увеличение ампеража вводного автомата, я так понимаю без увеличения выделенной мощности?

Это щиток домашний.
На лестнице стоит, 50А Автомат и УЗО 63А/100 ма

Обновил схему.
Прикрепленный файл  snegiri_____________________1_.pdf ( 50.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136

Прикрепленный файл  snegiri___________________.pdf ( 62.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.5.2015, 10:41
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если прилепить картинку в виде изображения, то просмотров и рекомендаций может быть и побольше... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 22.5.2015, 11:38
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Слишком много автоматов на мой взгляд. D2;D3;D4 освещение объединить на один автомат. Зачем АВ-40А? раз на лестничной стоит вводной на 50А. Вместо него лучше УЗМ поставить. D5;D6;D7один автомат. D8;D17один автомат. D11 - АВ-6А тогда уж. D12; D13 один автомат. Слишком замудрено для двух комнатной квартиры......ну и так далее, сильно не углублялся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.5.2015, 14:33
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(savelij® @ 22.5.2015, 14:41) *
А если прилепить картинку в виде изображения, то просмотров и рекомендаций может быть и побольше... icon_wink.gif

Плюсану.
Причем при регистрации так легче.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.5.2015, 14:34


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_max
сообщение 22.5.2015, 17:18
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



Цитата(Михаил Ник... @ 22.5.2015, 11:38) *
Слишком много автоматов на мой взгляд. D2;D3;D4 освещение объединить на один автомат. Зачем АВ-40А? раз на лестничной стоит вводной на 50А. Вместо него лучше УЗМ поставить. D5;D6;D7один автомат. D8;D17один автомат. D11 - АВ-6А тогда уж. D12; D13 один автомат. Слишком замудрено для двух комнатной квартиры......ну и так далее, сильно не углублялся.

УЗМ будет, у легранда он дорогой.

Цитата(Мастер Джу @ 22.5.2015, 14:33) *
Плюсану.
Причем при регистрации так легче.

Спасибо, так и сделаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.5.2015, 19:40
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вполне вероятно, при перегорании одной ЛН будут отваливаться все автоматы снизу доверху. Длин кабелей не видно.
Почему графа не заполнена?! icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 22.5.2015, 19:41


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_max
сообщение 23.5.2015, 9:39
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



Цитата(Roman D @ 22.5.2015, 19:40) *
Вполне вероятно, при перегорании одной ЛН будут отваливаться все автоматы снизу доверху. Длин кабелей не видно.
Почему графа не заполнена?! icon_wink.gif

Как же такое возможно? из-за узо 30мА в начале, на это и расчитано, потом отключить автомат перегоревшей линии, и тогда не будет все вышибать? у меня еще на летсничной площадке стоит узо 100мА?


Сообщение отредактировал mr_max - 23.5.2015, 9:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.5.2015, 10:02
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(mr_max @ 23.5.2015, 9:39) *
Как же такое возможно?

А петлю "фаза-ноль" считали? Мерили? А ну-кось ток короткого составит амперов так триста?

Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2015, 10:04


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы