Здравствуйте!
Новое производство, требуется мощность 1000 кВт.
Подстанция в 250 метрах. Нам нужно протянуть в земле.
Сколько должно быть сечение кабеля при такой длине? Какой вариант выбрать с учетом потерь и других факторов?
Хотелось бы получить профессиональный ответ по этому вопросу.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 21.5.2015, 8:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Я с Вами полностью согласен, нужен профессиональный ответ. Называться он будет - проект. Ответить конкретно на Ваш вопрос - не имеет смысла.
1 МВт на производство - явно как минимум 2 категория надежности электроснабжения, т.е. последующий допуск в РТН, и без проекта не обойтись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.5.2015, 10:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для такой мощности целесообразнее вести речь о своей ТП, так что проект однозначно...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 21.5.2015, 16:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



По хорошему конечно напрашивается свое ТП, или перенос ТП. Но по хорошему у нас давно не делается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Caspian
сообщение 21.5.2015, 21:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 45482



Цитата(Работник @ 21.5.2015, 17:51) *
По хорошему конечно напрашивается свое ТП, или перенос ТП. Но по хорошему у нас давно не делается.


Я согласен с высказанными мнениями, но в реальности, ни проекта, ни своего ТП или переноса ТП не будет. Все остается на своем месте и мы должны проянуть кабель на расстояние 250 метров от подстанции до щита и дать питание 1000квт, 380 волть. Это асфальтный завод, мы поставили туда дизельный генератор 1400кВА. Генератор должен работать в параллель с сетью. От сети (подстанция) и нужно протянуть эти 250 метров до щита распределения, по ходу этого маршрута никаких ответвлений не будет. От онлайн калькуляторов есть грубые расчеты применить для каждой фазы сечение 600 -650 мм, есть и другие расчеты от знакомых, но хотелось бы услышать комментарии от профессионалов, кто сталкивался с подобным расчетом или же способен помочь рассчитать эту нестандартный проект
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.5.2015, 23:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Caspian @ 21.5.2015, 22:11) *
Генератор должен работать в параллель с сетью.

Вам уже на это сеть разрешение дала?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Caspian
сообщение 22.5.2015, 3:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 45482



Цитата(с2н5он @ 22.5.2015, 0:20) *
Вам уже на это сеть разрешение дала?


Да, разрешение есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.5.2015, 6:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Caspian, вы походу из тех, кто может зайти на форум врачей и поинтересоваться как самому себе удалить апендицит
даже если не требуется проект для согласования и прочего, все равно он должен быть. и он должен быть составлен более-менее грамотным специалистом, вы же проводку в квартире себе делаете все-таки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.5.2015, 8:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Это асфальтный завод,

Схема вводного распредустройства какая? Сколько вводов предполагается? Напрашивается как минимум 2 взаиморезирвирующих ввода.
В земле 4 кабеля с ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами 4х240 - по моему так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 22.5.2015, 8:28
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



4 мало будет
как я понимаю ток кабеля с алюм жилами в земле по ГОСТ 16442-80 в земле 355 А+ 355*0,93= 330 т.к 4 жилы.
Да и по потерям там будет не 4 далеко кабеля.
Для себя посчитал
Допусим потери в кабеле 5%
это от 380 = 19 вольт
ток условно 1000000/(1.73*380)= 1521 А
итого 1521*19*1,73=49995 Вт потерь.
Вот такая арифметика. Можно насчитать сколько этох денег выйдет в год. К слову о своей ТП.

Вообще конечно же нужен проект, который убережет вас от ошибок, сьэкономит ваши деньги и тд.
Учитывая например стоимость кабеля и тд проект не так уж и дорого по сравнению с остальным обойдется.

P.S. интересные у вас сети, если есть разрешение скиньте посмотреть.
На форуме была тема про генерирование э/э в сеть , примерно о том же, насколько я понял не так то просто это все.

Сообщение отредактировал Student_007 - 25.5.2015, 7:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.5.2015, 5:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



На один ввод потребуется 4 медных кабеля с сечением жилы 185 мм2 (можно 3 кабеля 240 мм2)
ps cos(фи) - 0,95.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Caspian
сообщение 25.5.2015, 5:44
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 45482



Я извиняюсь, первоначально была дана не совсем правильная информация по мощности. На подстанции не 1000квт., а 1000кВА = 800 000 Вт.
У меня получается так: на каждую фазу 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2
Вот мои подсчеты:
I = P/ (√3 * U * I * cos(φ))
I = 800 000 Вт / (1,73 * 380 В * 0,8')
I = 1523 А
Согласно ГОСТ 16442-80, Таблица 23. , допустимая токовая нагрузка для кабелей с медными жилами с сечением 240 мм2, проложенных в земле: 525 А.
На каждую фазу возьмем 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2, 3 будет недостаточно, т.к. есть понижающий коэффициент на 4 провода, проложенных рядом в земле (в трубах или без труб): 0,78
С учетом поправочного коэффициент: 4 х 525 А * 0,78 = 1638 А. т.е. получается, что 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания.

Для подсчета потерь на расстояние 250 метров в Δ[%] на одном (фазном) проводе пользовался двумя разными формулами, которые нашел на сайтах.
В одном случае получилось 1,83%, по другой формуле 2,52%
Формула 1
Δ[%] = (I * L * ρ * 100) / (U * S)
Δ[%] = (1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 667187 / 364800 = 1,83%
Формула 2
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S)
Δ[%] = (1, 73 * 1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 0,8 * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 922176 / 364800 = 2,52%

В формуле приняты следующие обозначения:
I - ток в линии, А
U - номинальное напряжение, В
Δ[%]- потери напряжения на проводнике, %
L - длина линии в одном направлении, м
S - сечение проводника, мм2
ρ- удельное сопротивление материала проводника (медь), ом*мм2/м = 0,0175
cos(φ) - косинус сдвига фаз между током и напряжением, б/р

Сообщение отредактировал Caspian - 25.5.2015, 5:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.5.2015, 6:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
У меня получается так: на каждую фазу 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2

ИМХО Лучше использовать 4 четырехжильных медных кабеля с сечением жил 240 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 25.5.2015, 7:05
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



А дешевле 5-ю алюминиевыми .
Да и по потерям считал для себя, что то уж больно малые потери у вас при таких токах, и такой длине .

Да и выше я считал ток для алюм кабеля, сейчас поправлю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.5.2015, 10:49
Сообщение #15


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По первой формуле вы забыли корень из трех в числителе, или тогда делите не на 380 а на 220. Во второй формуле косинус вообще не к месту. Если хотите учесть реактивное сопротивление кабеля, то формула другая. Вот тут для справки http://www.ivtechno.ru/raschet_4. Кроме того 0,017 это сопротивление чистой меди при 20градусах. Допустим сопротивление электротехнической меди незначительно отличается от чистой, но при температуре около 65 градусов (ведь у нас нагрузка близка к длительно допустимой) удельное сопротивление нужно принимать 0,02, что на целых 14% больше. По чисто активному сопротивлению у меня получается 3,6% на 4 медных кабеля 240мм.кв. А Аврал.дельта (с учетом реактивного сопротивления) насчитала аж 4,7%. Потери мощности около 47 кВт.
Есть ГОСТ Р 53769-2010 для 240 в земле - 477А. По ГОСТ Р 50571.5.52 табл В.52.19 (ваш вариант А при таких токах) коэффициент 0,8 при 4 кабелях. Итого 477*4*0,8=1526,4 А. Собственно впритык, но можно и чуток пошире разложить, если место есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 25.5.2015, 11:15
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



У меня по потерям близко к этому.

Итого потери в трансформаторе+ потери в кабеле + потери в самом заводе итого до конечного электроприемника получается весьма хорошие потери.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Caspian
сообщение 25.5.2015, 11:17
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 45482



Цитата(Student_007 @ 25.5.2015, 8:05) *
А дешевле 5-ю алюминиевыми .
Да и по потерям считал для себя, что то уж больно малые потери у вас при таких токах, и такой длине .

Да и выше я считал ток для алюм кабеля, сейчас поправлю.


Да, Вы правы, дешевле с 5-ю алюминиевыми

Согласно ГОСТ 16442-80, Таблица 24. , допустимая токовая нагрузка для кабелей с алюминиевыми жилами с сечением 240 мм2, проложенных в земле: 396 А.
На каждую фазу возьмем 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2,
С учетом поправочного коэффициент: 5 х 396 А * 0,78 = 1544 А. т.е. получается, что 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания.

Для подсчета потерь на расстояние, если у Вас есть какие-либо другие формулы, пожалуйста подскажите. У меня также есть некоторые сомнения, но те формулы подсчета, что я нашел в интернете, показывают до 4%.

Для подсчета потерь на расстояние 250 метров в Δ[%] на одном (фазном) проводе по 2-й формуле (максимальной) - 3,2%
Формула 2
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S)
Δ[%] = (1, 73 * 1523 А * 250 м *0,028 ом*мм2/м * 0,8 * 100) / 380 В * 1200 мм2 (5 проводов х 240 мм2 )) = 1475482 / 456000 = 3,2%

В формуле приняты следующие обозначения:
I - ток в линии, А
U - номинальное напряжение, В
Δ[%]- потери напряжения на проводнике, %
L - длина линии в одном направлении, м
S - сечение проводника, мм2
ρ- удельное сопротивление материала проводника (медь), ом*мм2/м = 0,028
cos(φ) - косинус сдвига фаз между током и напряжением, б/р

Сообщение отредактировал Caspian - 25.5.2015, 11:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 25.5.2015, 13:00
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Без обид. Доверьте это дело специалисту, судя по тому что на кабель деньги есть, на проект найдутся.
Преимущество этого я писал вам выше, в любом случае проект себя окупит .
Одножильными кабелями ложить не стоит, тк будут большие реактивные потери, что сведет приемущество чуть большего тока одножильного кабеля на нет.


Есть куча мелочей которые вы можете пропустить/ не учесть-что потом может стать еще в такую же сумму.

Это не потому я вам советую , что до знаний жадный и характер скверный, хотя наверно не без этого.
Просто считаю что вопрос требует детального рассмотрения разбирающимся человеком.

Сообщение отредактировал Student_007 - 25.5.2015, 14:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 25.5.2015, 16:46
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Caspian @ 25.5.2015, 11:17) *
...
На каждую фазу возьмем 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2,
С учетом поправочного коэффициент: 5 х 396 А * 0,78 = 1544 А. т.е. получается, что 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания.
...

Автоматический выключатель после трансформатора какой будете ставить? 1600А?
Ваши 5 алюминиевых кабелей немного не дотягивают до этой цифры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 26.5.2015, 8:57
Сообщение #20





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 16:46) *
Автоматический выключатель после трансформатора какой будете ставить? 1600А?
Ваши 5 алюминиевых кабелей немного не дотягивают до этой цифры.


А то, что у автомата на 1600А регулируемый расцепитель Вас не смущает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 11:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены