Здравствуйте!
Новое производство, требуется мощность 1000 кВт. Подстанция в 250 метрах. Нам нужно протянуть в земле. Сколько должно быть сечение кабеля при такой длине? Какой вариант выбрать с учетом потерь и других факторов? Хотелось бы получить профессиональный ответ по этому вопросу. Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Я с Вами полностью согласен, нужен профессиональный ответ. Называться он будет - проект. Ответить конкретно на Ваш вопрос - не имеет смысла.
1 МВт на производство - явно как минимум 2 категория надежности электроснабжения, т.е. последующий допуск в РТН, и без проекта не обойтись. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для такой мощности целесообразнее вести речь о своей ТП, так что проект однозначно...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
По хорошему конечно напрашивается свое ТП, или перенос ТП. Но по хорошему у нас давно не делается.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45482 ![]() |
По хорошему конечно напрашивается свое ТП, или перенос ТП. Но по хорошему у нас давно не делается. Я согласен с высказанными мнениями, но в реальности, ни проекта, ни своего ТП или переноса ТП не будет. Все остается на своем месте и мы должны проянуть кабель на расстояние 250 метров от подстанции до щита и дать питание 1000квт, 380 волть. Это асфальтный завод, мы поставили туда дизельный генератор 1400кВА. Генератор должен работать в параллель с сетью. От сети (подстанция) и нужно протянуть эти 250 метров до щита распределения, по ходу этого маршрута никаких ответвлений не будет. От онлайн калькуляторов есть грубые расчеты применить для каждой фазы сечение 600 -650 мм, есть и другие расчеты от знакомых, но хотелось бы услышать комментарии от профессионалов, кто сталкивался с подобным расчетом или же способен помочь рассчитать эту нестандартный проект |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Генератор должен работать в параллель с сетью. Вам уже на это сеть разрешение дала? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45482 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Caspian, вы походу из тех, кто может зайти на форум врачей и поинтересоваться как самому себе удалить апендицит
даже если не требуется проект для согласования и прочего, все равно он должен быть. и он должен быть составлен более-менее грамотным специалистом, вы же проводку в квартире себе делаете все-таки... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Это асфальтный завод, Схема вводного распредустройства какая? Сколько вводов предполагается? Напрашивается как минимум 2 взаиморезирвирующих ввода. В земле 4 кабеля с ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами 4х240 - по моему так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
4 мало будет
как я понимаю ток кабеля с алюм жилами в земле по ГОСТ 16442-80 в земле 355 А+ 355*0,93= 330 т.к 4 жилы. Да и по потерям там будет не 4 далеко кабеля. Для себя посчитал Допусим потери в кабеле 5% это от 380 = 19 вольт ток условно 1000000/(1.73*380)= 1521 А итого 1521*19*1,73=49995 Вт потерь. Вот такая арифметика. Можно насчитать сколько этох денег выйдет в год. К слову о своей ТП. Вообще конечно же нужен проект, который убережет вас от ошибок, сьэкономит ваши деньги и тд. Учитывая например стоимость кабеля и тд проект не так уж и дорого по сравнению с остальным обойдется. P.S. интересные у вас сети, если есть разрешение скиньте посмотреть. На форуме была тема про генерирование э/э в сеть , примерно о том же, насколько я понял не так то просто это все. Сообщение отредактировал Student_007 - 25.5.2015, 7:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
На один ввод потребуется 4 медных кабеля с сечением жилы 185 мм2 (можно 3 кабеля 240 мм2)
ps cos(фи) - 0,95. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45482 ![]() |
Я извиняюсь, первоначально была дана не совсем правильная информация по мощности. На подстанции не 1000квт., а 1000кВА = 800 000 Вт.
У меня получается так: на каждую фазу 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2 Вот мои подсчеты: I = P/ (√3 * U * I * cos(φ)) I = 800 000 Вт / (1,73 * 380 В * 0,8') I = 1523 А Согласно ГОСТ 16442-80, Таблица 23. , допустимая токовая нагрузка для кабелей с медными жилами с сечением 240 мм2, проложенных в земле: 525 А. На каждую фазу возьмем 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2, 3 будет недостаточно, т.к. есть понижающий коэффициент на 4 провода, проложенных рядом в земле (в трубах или без труб): 0,78 С учетом поправочного коэффициент: 4 х 525 А * 0,78 = 1638 А. т.е. получается, что 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания. Для подсчета потерь на расстояние 250 метров в Δ[%] на одном (фазном) проводе пользовался двумя разными формулами, которые нашел на сайтах. В одном случае получилось 1,83%, по другой формуле 2,52% Формула 1 Δ[%] = (I * L * ρ * 100) / (U * S) Δ[%] = (1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 667187 / 364800 = 1,83% Формула 2 Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) Δ[%] = (1, 73 * 1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 0,8 * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 922176 / 364800 = 2,52% В формуле приняты следующие обозначения: I - ток в линии, А U - номинальное напряжение, В Δ[%]- потери напряжения на проводнике, % L - длина линии в одном направлении, м S - сечение проводника, мм2 ρ- удельное сопротивление материала проводника (медь), ом*мм2/м = 0,0175 cos(φ) - косинус сдвига фаз между током и напряжением, б/р Сообщение отредактировал Caspian - 25.5.2015, 5:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата У меня получается так: на каждую фазу 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2 ИМХО Лучше использовать 4 четырехжильных медных кабеля с сечением жил 240 мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
А дешевле 5-ю алюминиевыми .
Да и по потерям считал для себя, что то уж больно малые потери у вас при таких токах, и такой длине . Да и выше я считал ток для алюм кабеля, сейчас поправлю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
По первой формуле вы забыли корень из трех в числителе, или тогда делите не на 380 а на 220. Во второй формуле косинус вообще не к месту. Если хотите учесть реактивное сопротивление кабеля, то формула другая. Вот тут для справки http://www.ivtechno.ru/raschet_4. Кроме того 0,017 это сопротивление чистой меди при 20градусах. Допустим сопротивление электротехнической меди незначительно отличается от чистой, но при температуре около 65 градусов (ведь у нас нагрузка близка к длительно допустимой) удельное сопротивление нужно принимать 0,02, что на целых 14% больше. По чисто активному сопротивлению у меня получается 3,6% на 4 медных кабеля 240мм.кв. А Аврал.дельта (с учетом реактивного сопротивления) насчитала аж 4,7%. Потери мощности около 47 кВт.
Есть ГОСТ Р 53769-2010 для 240 в земле - 477А. По ГОСТ Р 50571.5.52 табл В.52.19 (ваш вариант А при таких токах) коэффициент 0,8 при 4 кабелях. Итого 477*4*0,8=1526,4 А. Собственно впритык, но можно и чуток пошире разложить, если место есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
У меня по потерям близко к этому.
Итого потери в трансформаторе+ потери в кабеле + потери в самом заводе итого до конечного электроприемника получается весьма хорошие потери. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45482 ![]() |
А дешевле 5-ю алюминиевыми . Да и по потерям считал для себя, что то уж больно малые потери у вас при таких токах, и такой длине . Да и выше я считал ток для алюм кабеля, сейчас поправлю. Да, Вы правы, дешевле с 5-ю алюминиевыми Согласно ГОСТ 16442-80, Таблица 24. , допустимая токовая нагрузка для кабелей с алюминиевыми жилами с сечением 240 мм2, проложенных в земле: 396 А. На каждую фазу возьмем 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2, С учетом поправочного коэффициент: 5 х 396 А * 0,78 = 1544 А. т.е. получается, что 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания. Для подсчета потерь на расстояние, если у Вас есть какие-либо другие формулы, пожалуйста подскажите. У меня также есть некоторые сомнения, но те формулы подсчета, что я нашел в интернете, показывают до 4%. Для подсчета потерь на расстояние 250 метров в Δ[%] на одном (фазном) проводе по 2-й формуле (максимальной) - 3,2% Формула 2 Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) Δ[%] = (1, 73 * 1523 А * 250 м *0,028 ом*мм2/м * 0,8 * 100) / 380 В * 1200 мм2 (5 проводов х 240 мм2 )) = 1475482 / 456000 = 3,2% В формуле приняты следующие обозначения: I - ток в линии, А U - номинальное напряжение, В Δ[%]- потери напряжения на проводнике, % L - длина линии в одном направлении, м S - сечение проводника, мм2 ρ- удельное сопротивление материала проводника (медь), ом*мм2/м = 0,028 cos(φ) - косинус сдвига фаз между током и напряжением, б/р Сообщение отредактировал Caspian - 25.5.2015, 11:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Без обид. Доверьте это дело специалисту, судя по тому что на кабель деньги есть, на проект найдутся.
Преимущество этого я писал вам выше, в любом случае проект себя окупит . Одножильными кабелями ложить не стоит, тк будут большие реактивные потери, что сведет приемущество чуть большего тока одножильного кабеля на нет. Есть куча мелочей которые вы можете пропустить/ не учесть-что потом может стать еще в такую же сумму. Это не потому я вам советую , что до знаний жадный и характер скверный, хотя наверно не без этого. Просто считаю что вопрос требует детального рассмотрения разбирающимся человеком. Сообщение отредактировал Student_007 - 25.5.2015, 14:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
... На каждую фазу возьмем 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2, С учетом поправочного коэффициент: 5 х 396 А * 0,78 = 1544 А. т.е. получается, что 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания. ... Автоматический выключатель после трансформатора какой будете ставить? 1600А? Ваши 5 алюминиевых кабелей немного не дотягивают до этой цифры. |
![]() |
|