![]() Повышенное напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повышенное напряжение |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.5.2015 Пользователь №: 45450 ![]() |
Он Феррорезонансный, нормально работает только на определенные нагрузки (трансформаторы в телевизорах) и в определенном диапазоне потребляемых мощностей. Наверное не подойдет, хотя лампочка как доп нагрузка возможно исправит ситуацию. Лучше ищите автотрансформаторный регулятор напряжения, были такие советские которые либо переключат надо было, либо крутить. Такой к примеру ![]() Эмм.. Ну если на выходе показывает нормальное напряжение- 224~. значит все нормально?) Или что то ещё может быть не так? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Эмм.. Ну если на выходе показывает нормальное напряжение- 224~. значит все нормально?) Или что то ещё может быть не так? Форма тока может быть не так и импульсы напряжения не так. Вообще такие стабилизаторы применяли для чернобелых телевизоров, где на входе трансформатор. С импульсными блоками питания данные стабилизаторы работают плохо. Вы попробуйте включите, а лучше параллельно еще лампочку ватт 100 включите, как доп нагрузку для стабилизатора, думаю заработает. Хотя я вот одного не пойму, ну 270 вольт у вас в розетке, компьютеру должно быть пофиг (там импульсный блок питания со стабилизацией). Лампочки накаливания будут быстро перегорать, это да. У меня одно время в квартире было 245-250 вольт, ничего не погорело. Ну какой он феррорезонансный? Смотрим внимательно на приведённое фото: обычный бытовой автотрансформатор. Да, есть (была) Таврия-3 феррорезонансный, выпускался позднее, в пластиковом корпусе. А теперь еще раз внимательно перечитайте тему. Таврия-3 феррорезонансный, у автора такой. Я посоветовал автотрансформаторный и скинул фотку, для примера, как он выглядит! Ибо раздел для чайников и стараюсь отвечать на пальцах и в картинках. А так мое имхо, что не нужен автору темы стабилизатор, и так все работать будет. Сообщение отредактировал lanchakov - 21.5.2015, 21:46 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Меня больше сечение обмоток интересует... Вопросы по теории возникнут позже. В такой схеме с трансом ток нагрузки только по вторичке протекает. Так что обычно раз так в 10 мощность нагрузки можно брать больше чем мощность самого транса.Это проверено неоднократно и практически. Раньше во времена СССР это был самый распространенный способ повышения или понижения напряжения по колхозам.Так же это был самый, самый, способ воровства электроэнергии. Так что транс мощностью 0,25кВт при повышении или понижении на 20 вольт легко держит нагрузку в 2,5 кВт. Чем меньше разница в вольтах тем большую нагрузку моно подключать. Неужто не встречались с этой хренью? В нашей местности это прям бизнес был в прошлом веке по изготовлению таких трансов. Вторичку заводскую всю сматывали наматывали одну на 20 вольт , перемычку между обмотками, три конца вывел, чайнику рассказал что и куда. ВСЕ! 50 рублей в кармане. А за 50 рублей я тогда в шахте три а то и четыре смены должен был отработать.
Сообщение отредактировал шахтер - 23.5.2015, 6:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Неужто не встречались с этой хренью? Ей-богу, не встречал. Может, потому, что всегда жил рядом с трансформаторами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ей-богу, не встречал. Может, потому, что всегда жил рядом с трансформаторами. Бывает и так. ![]() Сообщение отредактировал шахтер - 23.5.2015, 20:34 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |