Запуск 3-х фазного двигателя , Шумит двигатель при соединении "треугольник"

Gnedyshev
сообщение 18.5.2015, 12:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.5.2015
Пользователь №: 45444



Здравствуйте! Есть двигатель-редуктор 3-х фазный на 2,2 кв. Производство ГДР. Эта информация - все что осталось на шильдике. В коробочку выведено только 3 провода - значит соединение "звезда", это понятно. Запускал от 220 с помощью пускового конденсатора, а дальше отключал их и двигатель работал вообще без емкости. Работал тихо. Решил запустить от 220 треугольником. Вскрыл двигатель, расчехлил общую точку, вывел концы в коробочку и соединил треугольником. Двигатель запускается, обороты те же, но шумит, так как не шумел при соединении "звезда". Манипуляции с емкостью (добавление\убавление) особобо ничего не меняют. Емкость пробовал от 30 до 150 мкф. Кажется что где-то при 90 он себя ведет чуть тише, но это далеко не то что было при "звезде". И еще, подбирать емкость с шагом 7,8 мкф - это нормально или может быть большой шаг? Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным...

Сообщение отредактировал Gnedyshev - 18.5.2015, 12:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 18.5.2015, 17:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Gnedyshev @ 18.5.2015, 12:45) *
Здравствуйте! Есть двигатель-редуктор 3-х фазный на 2,2 кв. Производство ГДР. Эта информация - все что осталось на шильдике. В коробочку выведено только 3 провода - значит соединение "звезда", это понятно. Запускал от 220 с помощью пускового конденсатора, а дальше отключал их и двигатель работал вообще без емкости. Работал тихо. Решил запустить от 220 треугольником. Вскрыл двигатель, расчехлил общую точку, вывел концы в коробочку и соединил треугольником. Двигатель запускается, обороты те же, но шумит, так как не шумел при соединении "звезда". Манипуляции с емкостью (добавление\убавление) особобо ничего не меняют. Емкость пробовал от 30 до 150 мкф. Кажется что где-то при 90 он себя ведет чуть тише, но это далеко не то что было при "звезде". И еще, подбирать емкость с шагом 7,8 мкф - это нормально или может быть большой шаг? Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным...
Из расчета 100вт-7мкф,это пуск.Затем 2/3 отбросить.Это все теория
а на практике нужно подбирать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 18.5.2015, 18:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



В треугольник когда соединяли не перепутали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 18.5.2015, 19:29
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



А зачем вам понадобилось менять схему соединения обмоток двигателя со звезды на треугольник?
Может там двигатель 220/127, тем более я как понял двигатель не новый отнюдь.
И при переключении в треугольник на обмотку которая рассчитана на 127 падает 220, вот он и шумит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения