![]() Выключатель и розетка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выключатель и розетка |
Гость_Кварц_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Выключатель параллельно розетке без нагрузки. Когда выключатель вкл - напряжения в розетке нет, но горит светильник, когда выкл, то светильник не горит, напряжение в розетке есть. Как это возможно???
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_vick_tar_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Выключатель параллельно розетке без нагрузки. Когда выключатель вкл - напряжения в розетке нет, но горит светильник, когда выкл, то светильник не горит, напряжение в розетке есть. Как это возможно??? чудеса ёмаё, спросите у электриков как они через выключатель умудрились розетку вместе с лампой запитать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Розетку подключили последовательно с лампой, а выключатель параллельно розетке. Выдать, выпивки было много...
|
![]() |
|
Гость_Кварц_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Выключатель одноклавишный. На него приходит две жилы. Фаза и ноль. Почему когда его включаешь нет кз, а светильник горит?
|
![]() |
|
|
Гость_Кварц_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 9:56 |
|
![]() |