Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проводка к водонагревателю

Гость_Гость_Ярослав_*_*
сообщение 16.5.2015, 20:27
Сообщение #1





Гости






Товарищи, подскажите, пожалуйста, советом.

Появилась нужда установить водонагреватель, а во время ремонта это заложено не было.
Новую проводку проложить почти нереально, все не испортив, но появилась идея прицепиться на проводку от стиралки.
Там медь 3х2.5, водонагреватель 7кВт. Я понимаю, что так делать нехорошо, но интересно - насколько?
Лишь бы 2 недели прожить. А если поменять водонагреватель на 5.7 кВт?

В щитке стоит автомат 10А, но я купил ему на замену дифф 40А 30мА - нормально?

Наверное стоит упомянуть, что дом - хрущевка пятиэтажная, и на всю квартиру подходит 4мм алюминька.
Так что новая проводка от щитка до ванной меня не сильно спасет, даже если бы она была?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.5.2015, 20:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Меняйте на 40 и подключайте к тому, что есть. Дальше экспериментально. Если проводка не греется, вони горелой изоляции нет, то так и оставляйте. Если греется, то либо время помывки сократить либо новую проводку тянуть.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.5.2015, 20:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.5.2015, 20:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ТС - какой нафиг проточник в хрущевке?
Ставьте накопительный... и автомат на 16А

На медь 2,5 можно (закрыв глаза) на 25А поставить.... а вы про 40 говорите....


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ярослав_*_*
сообщение 16.5.2015, 21:02
Сообщение #4





Гости






haramamburu, Dimka1, спасибо за быстрый ответ.
haramamburu, верю, но очень сложно совместить понятия накопительный, хрущевка, и 2 недели. И душевая кабина в совмещенном санузле.
40А только автомат, Нагреватеть 32А если я формулой не ошибся. Придется жмутриться на 30% сильнее.

В общем поэкспериментирую, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.5.2015, 21:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Ярослав_* @ 16.5.2015, 22:02) *
haramamburu, Dimka1, спасибо за быстрый ответ.
haramamburu, верю, но очень сложно совместить понятия накопительный, хрущевка, и 2 недели. И душевая кабина в совмещенном санузле.
40А только автомат, Нагреватеть 32А если я формулой не ошибся. Придется жмутриться на 30% сильнее.

В общем поэкспериментирую, спасибо.


Экспериментируйте. Проводка не сразу нагреется и перегреется. Засеките время, через которое она достаточно нагреется и выключите проточник. Вот за это время вам придется успеть "искупаться". icon_smile.gif
Либо кипятильником нагрейте ведро воды и поливайте себя в душевой кабине из кружки или банки. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.5.2015, 21:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.5.2015, 21:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Ярослав_* @ 16.5.2015, 21:02) *
Вводной на квартиру на сколько Ампер? На 40А при 4ке люминя? не верю... Дом с газом или электроплитой?


Dimka1, может харэ советы из раздела вредных раздавать?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ярслав_*
сообщение 16.5.2015, 23:46
Сообщение #7





Гости






Ложная тревога. Беглый осмотр был ошибочным, до стиралки идет 1.5, кидаю четверку, проклинаю мир.

Цитата(haramamburu @ 16.5.2015, 21:37) *
Вводной на квартиру на сколько Ампер? На 40А при 4ке люминя? не верю... Дом с газом или электроплитой?


Хрущевка. Газ. Наследие советского союза.
Четверка алюмминия подходит к счетчику, Что там раньше - моему взору недоступно. Потом тумблер, а дальше все моих рук дело. 40 это я новый купил персонально для нагревателя, а на всю квартиру 20 стоял. По крартире раскиданы советские алюминиевые 2.5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.5.2015, 0:10
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Ярослав_* @ 16.5.2015, 20:27) *
Товарищи, подскажите, пожалуйста, советом...
Новую проводку проложить почти нереально, все не испортив, но появилась идея прицепиться на проводку от стиралки.
Там медь 3х2.5, водонагреватель 7кВт. Я понимаю, что так делать нехорошо, но интересно - насколько?
Лишь бы 2 недели прожить. А если поменять водонагреватель на 5.7 кВт?
...

Оптимальным вариантом вижу для Вас замену водонагревателя на 5.7 кВт, подключить его "появилась идея прицепиться на проводку от стиралки.". Ну и, естественно запитать эту цепочку через УЗО с автоматом или через дифавтомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 17.5.2015, 10:08
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Что если взять регулятор мощности, и довести мощность водонагревателя до максимальной возможной для проводки?
Без замены и тд.
Хотя по хорошему поменять, если уж требуется водонагреватель такой мощи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 17.5.2015, 13:29
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



Цитата(Student_007 @ 17.5.2015, 17:08) *
Что если взять регулятор мощности, и довести мощность водонагревателя до максимальной возможной для проводки?
Без замены и тд.
Хотя по хорошему поменять, если уж требуется водонагреватель такой мощи.


это вы решили математикой увлечься?? icon_eek.gif

что помыться нужен напор, а нагреватель должен успеть холодную воду на лету нагреть
отсюда считаем мощность на поток - 7Квт притык . еще не известной температура воды холодной у нас до +12 доходит.
это из опыта проточных водонагревателей

тут еще надо спросить проблема на две недели раз или каждый год?
есть газ - его надо использовать - нагреватель проточный не много места занимает
а мощности может дать 7-15квт тепла.
еще может выгодней будет чем по счетчику не всегда горячая вода

Сообщение отредактировал net_man - 17.5.2015, 13:32


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 17.5.2015, 13:43
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Да причем здесь математика. Было предложение поменять на менее мощный, так почему бы не уменьшить мощность существующего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 17.5.2015, 14:28
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



Цитата(Student_007 @ 17.5.2015, 20:43) *
Да причем здесь математика. Было предложение поменять на менее мощный, так почему бы не уменьшить мощность существующего.


возможно не правильно выразился,
форум электриков и похоже пытаются решить электрические вопросы
но любые электроустановки нужны для какой то пользы
вот я и подумал натолкнуть на конечный результат

вот характеристики некоторого проточного водонагревателя
Цитата
Мощность нагрева 5 кВт
Производительность 3 л/мин


3 литра в минуту это что за писалка icon_sad.gif

вот рекомендации с сайта проточников:
Цитата
Вам потребуется около 4-6 кВт (2-3 литра в минуту) для мытья посуды и более 8 кВт (4-5 литра в минуту) для душа.


а для продажи можно своять любой лишь бы покупатель купил - коммерцию не кто не отменял


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит