![]() Проводка к водонагревателю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проводка к водонагревателю |
Гость_Гость_Ярослав_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Товарищи, подскажите, пожалуйста, советом.
Появилась нужда установить водонагреватель, а во время ремонта это заложено не было. Новую проводку проложить почти нереально, все не испортив, но появилась идея прицепиться на проводку от стиралки. Там медь 3х2.5, водонагреватель 7кВт. Я понимаю, что так делать нехорошо, но интересно - насколько? Лишь бы 2 недели прожить. А если поменять водонагреватель на 5.7 кВт? В щитке стоит автомат 10А, но я купил ему на замену дифф 40А 30мА - нормально? Наверное стоит упомянуть, что дом - хрущевка пятиэтажная, и на всю квартиру подходит 4мм алюминька. Так что новая проводка от щитка до ванной меня не сильно спасет, даже если бы она была? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Меняйте на 40 и подключайте к тому, что есть. Дальше экспериментально. Если проводка не греется, вони горелой изоляции нет, то так и оставляйте. Если греется, то либо время помывки сократить либо новую проводку тянуть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.5.2015, 20:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ТС - какой нафиг проточник в хрущевке?
Ставьте накопительный... и автомат на 16А На медь 2,5 можно (закрыв глаза) на 25А поставить.... а вы про 40 говорите.... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Ярослав_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
haramamburu, Dimka1, спасибо за быстрый ответ.
haramamburu, верю, но очень сложно совместить понятия накопительный, хрущевка, и 2 недели. И душевая кабина в совмещенном санузле. 40А только автомат, Нагреватеть 32А если я формулой не ошибся. Придется жмутриться на 30% сильнее. В общем поэкспериментирую, спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
haramamburu, Dimka1, спасибо за быстрый ответ. haramamburu, верю, но очень сложно совместить понятия накопительный, хрущевка, и 2 недели. И душевая кабина в совмещенном санузле. 40А только автомат, Нагреватеть 32А если я формулой не ошибся. Придется жмутриться на 30% сильнее. В общем поэкспериментирую, спасибо. Экспериментируйте. Проводка не сразу нагреется и перегреется. Засеките время, через которое она достаточно нагреется и выключите проточник. Вот за это время вам придется успеть "искупаться". ![]() Либо кипятильником нагрейте ведро воды и поливайте себя в душевой кабине из кружки или банки. ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.5.2015, 21:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вводной на квартиру на сколько Ампер? На 40А при 4ке люминя? не верю... Дом с газом или электроплитой?
Dimka1, может харэ советы из раздела вредных раздавать? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Ярслав_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Ложная тревога. Беглый осмотр был ошибочным, до стиралки идет 1.5, кидаю четверку, проклинаю мир.
Вводной на квартиру на сколько Ампер? На 40А при 4ке люминя? не верю... Дом с газом или электроплитой? Хрущевка. Газ. Наследие советского союза. Четверка алюмминия подходит к счетчику, Что там раньше - моему взору недоступно. Потом тумблер, а дальше все моих рук дело. 40 это я новый купил персонально для нагревателя, а на всю квартиру 20 стоял. По крартире раскиданы советские алюминиевые 2.5. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Товарищи, подскажите, пожалуйста, советом... Новую проводку проложить почти нереально, все не испортив, но появилась идея прицепиться на проводку от стиралки. Там медь 3х2.5, водонагреватель 7кВт. Я понимаю, что так делать нехорошо, но интересно - насколько? Лишь бы 2 недели прожить. А если поменять водонагреватель на 5.7 кВт? ... Оптимальным вариантом вижу для Вас замену водонагревателя на 5.7 кВт, подключить его "появилась идея прицепиться на проводку от стиралки.". Ну и, естественно запитать эту цепочку через УЗО с автоматом или через дифавтомат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Что если взять регулятор мощности, и довести мощность водонагревателя до максимальной возможной для проводки?
Без замены и тд. Хотя по хорошему поменять, если уж требуется водонагреватель такой мощи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Что если взять регулятор мощности, и довести мощность водонагревателя до максимальной возможной для проводки? Без замены и тд. Хотя по хорошему поменять, если уж требуется водонагреватель такой мощи. это вы решили математикой увлечься?? ![]() что помыться нужен напор, а нагреватель должен успеть холодную воду на лету нагреть отсюда считаем мощность на поток - 7Квт притык . еще не известной температура воды холодной у нас до +12 доходит. это из опыта проточных водонагревателей тут еще надо спросить проблема на две недели раз или каждый год? есть газ - его надо использовать - нагреватель проточный не много места занимает а мощности может дать 7-15квт тепла. еще может выгодней будет чем по счетчику не всегда горячая вода Сообщение отредактировал net_man - 17.5.2015, 13:32 -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Да причем здесь математика. Было предложение поменять на менее мощный, так почему бы не уменьшить мощность существующего.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Да причем здесь математика. Было предложение поменять на менее мощный, так почему бы не уменьшить мощность существующего. возможно не правильно выразился, форум электриков и похоже пытаются решить электрические вопросы но любые электроустановки нужны для какой то пользы вот я и подумал натолкнуть на конечный результат вот характеристики некоторого проточного водонагревателя Цитата Мощность нагрева 5 кВт Производительность 3 л/мин 3 литра в минуту это что за писалка ![]() вот рекомендации с сайта проточников: Цитата Вам потребуется около 4-6 кВт (2-3 литра в минуту) для мытья посуды и более 8 кВт (4-5 литра в минуту) для душа. а для продажи можно своять любой лишь бы покупатель купил - коммерцию не кто не отменял -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 17:33 |
|
![]() |