![]() Секционная КСО , РВ с заземляющими ножами. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Секционная КСО , РВ с заземляющими ножами. |
Гость_Гость_ага_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Исходные данные
- РТП 10/0,4 - РУ-10 кВ две секции, запитанные от разных вводов. - необходимо произвести замену всех КСОшек, включая секционную. Вопрос: КСО-393-14 схема главных цепей 14, установлены РВФЗ с заземляющими ножами, есть ли вариант ставить, т.к. при отключенном секционнике заземляющие ножи соответственно будут включены, а поскольку питание секций от двух независимых вводов то под напряжением будут обе секции, и как следствие КЗ на землю через заземляющие ножи. По схеме нормального режима - не щекочу как задумано, 1. то ли питание секций по одному вводу с вкл. секционником, 2. то ли по двум вводам при выключеном. Соответственно рассматриваю положение вещей для второго варианта. Есть ли какие-либо блокировки? Во всех камерах хотят оборудование с ЗН Если вопрос попахивает чушью-простите, опыт невелик. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
поиск рулит
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_ага_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
поиск рулит Это хорошо, но при РВФЗ при отключенном РВ ЗН соответственно будут включены (или не прав?). И соответственно при наличии напряжения на секции будет КЗ на землю. Вопрос именно в этом, есть ли соответствующие блокировки или предусматривается ли переключение ЗН вне зависимости от состояния (вкл/выкл) РВФЗ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В ячейках присутствуют блокировки включения ЗН при включенном ВН и наоборот,в остальном рулит обслуживающий персонал что и как включать последовательность действий, шины секции 1 и 2 не заземляются ,шинный мост есть ЗН один с блокировкой включения (то, что приходилось видеть)
Сообщение отредактировал ez81 - 16.5.2015, 15:50 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
В любой камере КСО заземляющие ножи включаются тогда, и только тогда, когда их включит оперативный персонал. Сами автоматически, при отключении раз'единителя или ВН они включаться не умеют. И не научатся.
А вот с блокировкой наличия напряжения на секции - вопрос и для меня интересный. Возможна ли механическая блокировка ЗН секции, находящихся с ячейке СВ с сводным ВН (или раз'единителем)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А вот с блокировкой наличия напряжения на секции - вопрос и для меня интересный. Возможна ли механическая блокировка ЗН секции, находящихся с ячейке СВ с сводным ВН (или раз'единителем)? Механически выполнять такую блокировку как правило трудно. А вот электромагнитная блокировка выполняется на новых ТП. Думаю Вы знаете, что электромагнитный замок , механически блокирует привод выключателя или ЗН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
По моему мнению вот такой схемы будет достаточно. Зачем тратить деньги на лишний разединитель и заземляющие ножи.:
Сообщение отредактировал KVA - 21.5.2015, 13:51
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |