Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_ага_*_*
сообщение 16.5.2015, 14:06
Сообщение #1





Гости






Исходные данные
- РТП 10/0,4
- РУ-10 кВ две секции, запитанные от разных вводов.
- необходимо произвести замену всех КСОшек, включая секционную.

Вопрос: КСО-393-14 схема главных цепей 14, установлены РВФЗ с заземляющими ножами, есть ли вариант ставить, т.к. при отключенном секционнике заземляющие ножи соответственно будут включены, а поскольку питание секций от двух независимых вводов то под напряжением будут обе секции, и как следствие КЗ на землю через заземляющие ножи.
По схеме нормального режима - не щекочу как задумано,
1. то ли питание секций по одному вводу с вкл. секционником,
2. то ли по двум вводам при выключеном.
Соответственно рассматриваю положение вещей для второго варианта.

Есть ли какие-либо блокировки? Во всех камерах хотят оборудование с ЗН

Если вопрос попахивает чушью-простите, опыт невелик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.5.2015, 14:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



поиск рулит
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
Прикрепленное изображение
609 x 332 (19.42 килобайт)
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ага_*_*
сообщение 16.5.2015, 14:29
Сообщение #3





Гости






Цитата(ez81 @ 16.5.2015, 14:23) *
поиск рулит


Это хорошо, но при РВФЗ при отключенном РВ ЗН соответственно будут включены (или не прав?). И соответственно при наличии напряжения на секции будет КЗ на землю. Вопрос именно в этом, есть ли соответствующие блокировки или предусматривается ли переключение ЗН вне зависимости от состояния (вкл/выкл) РВФЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.5.2015, 15:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В ячейках присутствуют блокировки включения ЗН при включенном ВН и наоборот,в остальном рулит обслуживающий персонал что и как включать последовательность действий, шины секции 1 и 2 не заземляются ,шинный мост есть ЗН один с блокировкой включения (то, что приходилось видеть)

Сообщение отредактировал ez81 - 16.5.2015, 15:50


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 19.5.2015, 21:09
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



В любой камере КСО заземляющие ножи включаются тогда, и только тогда, когда их включит оперативный персонал. Сами автоматически, при отключении раз'единителя или ВН они включаться не умеют. И не научатся.
А вот с блокировкой наличия напряжения на секции - вопрос и для меня интересный. Возможна ли механическая блокировка ЗН секции, находящихся с ячейке СВ с сводным ВН (или раз'единителем)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.5.2015, 8:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А вот с блокировкой наличия напряжения на секции - вопрос и для меня интересный. Возможна ли механическая блокировка ЗН секции, находящихся с ячейке СВ с сводным ВН (или раз'единителем)?

Механически выполнять такую блокировку как правило трудно. А вот электромагнитная блокировка выполняется на новых ТП. Думаю Вы знаете, что электромагнитный замок , механически блокирует привод выключателя или ЗН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 21.5.2015, 13:47
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



По моему мнению вот такой схемы будет достаточно. Зачем тратить деньги на лишний разединитель и заземляющие ножи.:

Сообщение отредактировал KVA - 21.5.2015, 13:51
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
Прикрепленное изображение
609 x 332 (16.89 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 6:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 