![]() Учет 127В , Колеги помогите разрешить проблему.Трансформатор 6/0,23кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Учет 127В , Колеги помогите разрешить проблему.Трансформатор 6/0,23кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 37083 ![]() |
Есть транс 6/0,23кВ. Вопрос - будет ли учитывать электроэнергия обыкновенный счетчик электроэнергии.Советовался.Есть много мнений.Хочу услышать мнение профессионалов.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ctc, а зачем вести учет по 127? Ведите учет по 220/230... там то счетчик будет нормально считать
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
На стороне 6000 В любой узел учёта будет считать электроэнергию, как и обычно, как и везде. На стороне НН микропроцессорного счётчику, думаю, будет до ежа, что напряжение не 380, а 220, считать должен правильно. Но нужно посмотреть в паспорт счётчика повнимательней - не будет ли он при этом постоянно "материться" на низкое напряжение
Какой счётчик предполагаете использовать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Счетчик должен быть сдан на поверку и там сертифицирован для учета электроэнергии именно для нужного Вам диапазона напряжений.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если транс 6000/0,23(дельта), значит, и счетчик требуется на такое напряжение (230), причём не все счетчики способны нормально работать только от междуфазного напряжения (без подключения 10-го контакта). Существуют и счетчики с универсальным питанием.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2015, 6:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Есть транс 6/0,23кВ. Вопрос - будет ли учитывать электроэнергия обыкновенный счетчик электроэнергии.Советовался.Есть много мнений. с такой формулировкой вопроса, мнений будет ещё больше... ![]() Хочу услышать мнение профессионалов. для профессионала - исходной информации ноль... отвечать будут профессиональные флудеры и балаболы... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Вам интересно в теории, или есть определенная задача и счетчик который будет учитывать ?
Ежели так, то что за счетчик и для каких целей (технологический учет или для сбыта) вы собираетесь учитывать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Предположительно столбовая ТПшка для частника, выход 230в ставить обычный однофазный счетчик и нет проблем.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Предположительно столбовая ТПшка для частника, выход 230в ставить обычный однофазный счетчик и нет проблем. Я как-то не подумал, а вдруг и вправду там ОМик стоит... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
http://reg35.com/publ/111/merkurij_230_skh...chika/13-1-0-74
На этой странице взгляните на схему двух элементного включения счётчика. Если мне не изменяет память и я Вас правильно понял, то это то, что Вам нужно (для учёта по стороне НН). Если рассматривать в качестве кандидатуры Меркурий 230, то у него по паспорту напряжение 3*230/400 В, так что в таких сетях он работать может. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
у него по паспорту напряжение 3*230/400 В, так что в таких сетях он работать может. В инструкции на меркурий 230ART указано не 3*230/400, а 3*230(400). Просьба не вводить неокрепшие умы чайников в заблуждение. Цитата 2.4.2 Номинальное значение фазного напряжения (Uном) 57,7 В или 230 В (согласно таблицы 1). А у топикстартера - напряжение 3*132(230). (127|220) Цитата Есть транс 6/0,23кВ И даже не факт, что ноль вообще имеется.На шильдике трансформатора указывается вторичное линейное напряжение. Сообщение отредактировал Roman D - 15.5.2015, 7:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
интересно...
ТС вопрос вбросил и слился... а знатоки, друг перед дружкой дебаты ведут ![]() ![]() смешно... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
интересно... ТС вопрос вбросил и слился... а знатоки, друг перед дружкой дебаты ведут ![]() ![]() смешно... А чем заняться? Смешно конечно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а знатоки, друг перед дружкой дебаты ведут Понятное дело, с умными людьми говорить интереснее, нежели с микротролликами. Удалить всю тему нафиг. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Я как-то не подумал, а вдруг и вправду там ОМик стоит... Посмотрел каталоги "Ом"иков там есть трансформаторы с соединением Y/Yн, интересно зачем такое сочетание, ведь в случае несимметричной нагрузки там будет плавать "нулевая" точка, а с ней и фазные напряжения. Какой в этом практический смысл(те в таком соединении)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Посмотрел каталоги "Ом"иков ОМ - однофазный масляный я имел в виду. Это я просто в порядке бреда... Но три фазы на двух омиках сделать можно...если очень захочется. А что касается трехфазки без нейтрали, или просто дельты на низкой стороне, там нагрузка подключается между фазами. Пример: ТСН. Схема позволяет спокойно работать при однофазном замыкании на землю. На этом преимущества кончаются. Сообщение отредактировал Roman D - 16.5.2015, 12:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |