кабельные муфты Чьи лучше |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
кабельные муфты Чьи лучше |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
30.10.2007, 13:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приветствую форумчан, и прошу поделиться своим опытом установки и эксплуатации кабельных муфт, какие муфты на важ взгляд лучшие по соотношению цена/качество?
мы устанавливали различные: Райхем, ЭРГ,КВТ, НЕВА-ТРАНС, термофит, подольские, челябинск-муфта Единственные приемлемые на мой взгляд колужские КВТ, и подольские. райхем в расчет не идет (цена) |
|
|
|
|
13.11.2007, 22:26
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.3.2006 Пользователь №: 5014 |
Из наших - однозначно московские "Райэнерго". Все термоусадки садятся ровненько и быстро, непаяная система заземления, одним словом самое высокое качество и скорость монтажа, из всех, с которыми довелось работать. По цене, правда, не в курсе.
|
|
|
14.11.2007, 9:38
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Тут, как говорится, на вкус и цвет... )). Мы ставим Питерские муфты ЭРГ. Комплект расчитан как на пайку, так и на беспаячный вариант соединения оболочек кабелей (для соединительных муфт), заземления (для концевых). Мы от паек отказались, чтобы не греть кабель, тем самым ухудшая изоляцию. Опыт эксплуатации свинцовых муфт показал, что пробой в 90% случаев происходит в шейках муфты, т.е. именно там, где происходил нагрев. После перехода на муфты ЭРГ за 4 года не было ещё ни одного случая повреждения кабеля в муфте. Цена соед. муфты наружной установки 3СТп-10-150-240 пр-ва ЭРГ у нас в городе (Ижевск) где-то 2500 руб. Считаю цену приемлимой. Интересен опыт эксплуатации муфт других производителей. Пишите, делитесь опытом.
|
|
|
14.11.2007, 19:37
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.3.2006 Пользователь №: 5014 |
Цитата Мы от паек отказались, чтобы не греть кабель, тем самым ухудшая изоляцию. О, как я с вами согласен! Лишний раз греть кабель (тем более, если он уже в возрасте) - это не айс. К тому же есть риск не только перегреть, но и плохо пропаять, да и, как правило, место пайки все равно потом окисляется. Мы в последнее время тоже отказались от пайки даже при монтаже муфт с паяной системой заземления (например от "Нижегородсетькабель") - соединение заземляющего проводника к оболочке кабелей выполняли обычными червячными хомутами на 35-50.Цитата Опыт эксплуатации свинцовых муфт показал, что пробой в 90% случаев происходит в шейках муфты, т.е. именно там, где происходил нагрев. Я бы даже сказал в 99% случаев )) Вообще, если, я не ошибаюсь, то срок службы термоусадочных муфт порядка 30 лет, в то время как свинцовых - 10-12 лет.Цитата После перехода на муфты ЭРГ за 4 года не было ещё ни одного случая повреждения кабеля в муфте. Мне тоже таких повреждений не встречалось. Встречались повреждения в целом месте кабеля недалеко от муфты.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 19:50
Сообщение
#5
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Господа!
Кажись тема мне навстречу... Вопрос; есть ли возможность найти отдельно элементы заземления кабеля (без полного комплекта)? Интересует терка и пружина, можно до кучи и провод с наконечником. На вчерашний день интересует на кабель 4*95, но на перспективу и больше. Санкт-Петербург. Обыскался... Предлагают только комплекты, которые не нужны, так как питание временное. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
14.11.2007, 20:08
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.3.2006 Пользователь №: 5014 |
Воспользуйтесь хомутами - они прожимают очень хорошо, лучше терки. Продаются валом в хозяйственных и автомагазинах. Самые хорошие марки NORMA.
|
|
|
14.11.2007, 20:17
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Воспользуйтесь хомутами - они прожимают очень хорошо, лучше терки. Спасибо. Знаю о них. Не найду пружин, воспользуюсь ими или подобными. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
14.11.2007, 22:06
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Единственные приемлемые на мой взгляд колужские КВТ, и подольские. ИМХО на 10кВ на КВТ трескается наружная труба. Подольские мягче и приятнее. Внимательно с всякой хренью со срывными болрами. Заказчик привез соединители на 185 кв.мм Ал. с одним болтом на сторону. Болты ломаются, а кабель болтается. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 18:26 |
|
|
|
|