Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

кабельные муфты Чьи лучше

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 30.10.2007, 13:56
Сообщение #1





Гости






Приветствую форумчан, и прошу поделиться своим опытом установки и эксплуатации кабельных муфт, какие муфты на важ взгляд лучшие по соотношению цена/качество?
мы устанавливали различные:
Райхем, ЭРГ,КВТ, НЕВА-ТРАНС, термофит, подольские, челябинск-муфта
Единственные приемлемые на мой взгляд колужские КВТ, и подольские. райхем в расчет не идет (цена) icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanja
сообщение 13.11.2007, 22:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 5014



Из наших - однозначно московские "Райэнерго". Все термоусадки садятся ровненько и быстро, непаяная система заземления, одним словом самое высокое качество и скорость монтажа, из всех, с которыми довелось работать. По цене, правда, не в курсе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 14.11.2007, 9:38
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Тут, как говорится, на вкус и цвет... )). Мы ставим Питерские муфты ЭРГ. Комплект расчитан как на пайку, так и на беспаячный вариант соединения оболочек кабелей (для соединительных муфт), заземления (для концевых). Мы от паек отказались, чтобы не греть кабель, тем самым ухудшая изоляцию. Опыт эксплуатации свинцовых муфт показал, что пробой в 90% случаев происходит в шейках муфты, т.е. именно там, где происходил нагрев. После перехода на муфты ЭРГ за 4 года не было ещё ни одного случая повреждения кабеля в муфте. Цена соед. муфты наружной установки 3СТп-10-150-240 пр-ва ЭРГ у нас в городе (Ижевск) где-то 2500 руб. Считаю цену приемлимой. Интересен опыт эксплуатации муфт других производителей. Пишите, делитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanja
сообщение 14.11.2007, 19:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 5014



Цитата
Мы от паек отказались, чтобы не греть кабель, тем самым ухудшая изоляцию.
О, как я с вами согласен! Лишний раз греть кабель (тем более, если он уже в возрасте) - это не айс. К тому же есть риск не только перегреть, но и плохо пропаять, да и, как правило, место пайки все равно потом окисляется. Мы в последнее время тоже отказались от пайки даже при монтаже муфт с паяной системой заземления (например от "Нижегородсетькабель") - соединение заземляющего проводника к оболочке кабелей выполняли обычными червячными хомутами на 35-50.
Цитата
Опыт эксплуатации свинцовых муфт показал, что пробой в 90% случаев происходит в шейках муфты, т.е. именно там, где происходил нагрев.
Я бы даже сказал в 99% случаев )) Вообще, если, я не ошибаюсь, то срок службы термоусадочных муфт порядка 30 лет, в то время как свинцовых - 10-12 лет.
Цитата
После перехода на муфты ЭРГ за 4 года не было ещё ни одного случая повреждения кабеля в муфте.
Мне тоже таких повреждений не встречалось. Встречались повреждения в целом месте кабеля недалеко от муфты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2007, 19:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Господа!
Кажись тема мне навстречу...
Вопрос; есть ли возможность найти отдельно элементы заземления кабеля (без полного комплекта)? Интересует терка и пружина, можно до кучи и провод с наконечником. На вчерашний день интересует на кабель 4*95, но на перспективу и больше. Санкт-Петербург. Обыскался... Предлагают только комплекты, которые не нужны, так как питание временное.
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanja
сообщение 14.11.2007, 20:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 5014



Воспользуйтесь хомутами - они прожимают очень хорошо, лучше терки. Продаются валом в хозяйственных и автомагазинах. Самые хорошие марки NORMA.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2007, 20:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Vanja @ 14.11.2007, 20:08) *
Воспользуйтесь хомутами - они прожимают очень хорошо, лучше терки.

Спасибо. Знаю о них. Не найду пружин, воспользуюсь ими или подобными.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 14.11.2007, 22:06
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Единственные приемлемые на мой взгляд колужские КВТ, и подольские.

ИМХО на 10кВ на КВТ трескается наружная труба. Подольские мягче и приятнее.
Внимательно с всякой хренью со срывными болрами. Заказчик привез соединители на 185 кв.мм Ал. с одним болтом на сторону. Болты ломаются, а кабель болтается.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 18:26