2-й уравнивающий проводник , к розетке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
2-й уравнивающий проводник , к розетке |
14.11.2007, 17:53
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дали мне проверить проект (чужой). На планах - розетка с защ. конт., провод 3х2,5. Под водогрей.
На плане уравнивания от щита до коробки с шинкой РЕ 4мм. От шинки отдельно подключен корпус водонагревателя (2,5) и еще один проводок к розетке. Нарисован до черточки обозначающей з/конт. Зачем? Весь лист в этих проводках! и до кучи. В этом же труде от ТП до киоска навешана ВЛИ (СИП). От киоска обычно - земля (2м), подвал. Защита от перенапряга и грозы по моему нужна. И соответственно заземлитель. ? и еще. Где прописывалось расстояние от потолка до горизонтальн. штрабы (150 или 200мм)? |
|
|
|
|
14.11.2007, 18:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На планах - розетка с защ. конт., провод 3х2,5. Под водогрей. На плане уравнивания от щита до коробки с шинкой РЕ 4мм. От шинки отдельно подключен корпус водонагревателя (2,5) и еще один проводок к розетке. Нарисован до черточки обозначающей з/конт. 701.413.1.6. Уравнивание потенциалов. К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники. Цитата и еще. Где прописывалось расстояние от потолка до горизонтальн. штрабы (150 или 200мм)? СНиП 3.05.06-85 от 01.07.86 г. пункт 3.33. "При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.11.2007, 18:35
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Получается ко всем розеткам два желто-зеленых подключать? Не перебор?
Да, за СНиП спасибо! А про минимум ничего нет? Про ВЛИ доп. инфа. На ТП поставлена труба d70 (метр над крышей) с петлей на верхнем конце и СИП пропущен в трубу (1,5м). Пролетов два 12 и 15м, одна опора. |
|
|
14.11.2007, 18:38
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Получается ко всем розеткам два желто-зеленых подключать? Не перебор? Да, за СНиП спасибо! За СНиП пожалуйста. Не ко всем розеткам два РЕ проводника, а только к тем, которые попадают в зону действия ДСУП, например, ванная комната. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
14.11.2007, 18:48
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Автор зацепил к этой системе почти все розетки, даже в тех помещениях, где ничего более не соединил. Например сортиры.
|
|
|
14.11.2007, 18:50
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.11.2007, 19:05
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У автора там рукосушилка с пластиковым корпусом и он ее не зацепил. Да, и еще ведь расстояния в других помещениях не позволяют одновременно дотянуться.
|
|
|
|
|
14.11.2007, 19:08
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Олега
Скинули бы проект, типа позырить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.11.2007, 19:22
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Скинул бы , да он бумажный. Ведь не свой.
|
|
|
14.11.2007, 19:24
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ладно, спасибо, что не отказали.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
14.11.2007, 19:29
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А кто с СИПом вразумит?
|
|
|
14.11.2007, 19:59
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СНиП гласит: При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.
А если на 150мм от перекрытия гипрок? Видимо уже от гипрока? |
|
|
14.11.2007, 20:07
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А если на 150мм от перекрытия гипрок? Видимо уже от гипрока? А какой смысл в этом случае в горизонтальной штрабе? Зачем лишняя работа? ВВГнг в гофре по потолку.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.11.2007, 20:26
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
За гипрок и коробки поставить?
|
|
|
14.11.2007, 20:34
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
За гипрок и коробки поставить? Совершенно верно. Коробки то всё равно ставить, но доступ к ним должен быть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.11.2007, 16:01
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И для доступа 4-6 лючков на потолке? Ну не по феньшую! Не то что не каждый, ни один приличный заказчик не поймет.
|
|
|
15.11.2007, 16:32
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И для доступа 4-6 лючков на потолке? Ну не по феньшую! Не то что не каждый, ни один приличный заказчик не поймет. Есть ещё вариант. Некоторые успешно практикуют, лично я не пытался из некоторых соображений. Обойтись без распаячных коробок. 1- Все соединения делать в установочных коробках, увеличенной глубины. 2- Вести электропроводку в электротехнических плинтусах, штрабить только подъёмы. 3- Вести все группы от шитка, лучевая схема. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.11.2007, 16:54
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18378 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Обойтись без распаячных коробок."
Спасибо savelij, но поздняк метаться - проводка уже заштукатурена, коробки придется ковырнуть и сместить. На ходу придумали подшить гипроком потолок. обещали правда направляющие на стены не крепить. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 7:51 |
|
|
|
|