Время-токовая характеристика автоматического выключателя , Как правильно подсчитать ток по характеристике |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Время-токовая характеристика автоматического выключателя , Как правильно подсчитать ток по характеристике |
| Гость_Гость_Владислав_*_* |
12.5.2015, 21:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток всем форумчанам, собственно у меня есть вопрос по время-токовой характеристике автомата, а именно я не могу понять почему на ВТХ автомата для холодного и горячего состояния расцепителя проведены по две кривых и между этими кривыми есть зона? Пример: ВТХ ВА 57-39 перегрузка в 1,5 от номинала, провожу вертикальную линию к первой кривой холодного состояния и получаеться что сработка произойдет через ~4 сек. А если провести вертикальную линию ко второй кривой холодного состояния, то получится время сработки ~ 30сек. А между ними находиться зона работы. Так как правильно это можно понимать и как правильно выбирать время срабатывания?
Заранее всем спасибо! |
|
|
|
|
12.5.2015, 22:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Для каких целей расчет ведете?
|
|
|
| Гость_Гость_Владислав_*_* |
12.5.2015, 22:44
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Расчет не виду, просто хочу узнать как на самом деле правильно считать, а то самнения у меня в правильности моей методики
|
|
|
12.5.2015, 22:53
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Как будет под рукой скину инфу по расчетам.
Тепловые расцепители имеют большой разброс по характеристикам в зависимости от температуры самой размыкающей пары , а на нее влияет окр среда, ток рабочий через нее и тд. Расчеты ведутся для худшего режима работы по логике вещей. Сообщение отредактировал Student_007 - 12.5.2015, 22:54 |
|
|
|
|
12.5.2015, 23:00
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Нижняя кривая показывает гарантированное время несрабатывания расцепителя при заданном токе.
Верхняя кривая показывает гарантированное время срабатывания при заданном токе. У реального автоматического выключателя кривая ВТХ будет находиться между этими кривыми. |
|
|
13.5.2015, 4:03
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата и как правильно выбирать время срабатывания? ВТХ не для выбора времени срабатывания. |
|
|
| Гость_Гость_Владислав_*_* |
13.5.2015, 11:45
Сообщение
#7
|
|
Гости |
SAIGAK- спасибо, значит для правильного определения времени срабатывания расцепителя нужно выбирать область между двумя кривыми, а не от этих кривых отталкиваться?
|
|
|
|
|
13.5.2015, 11:55
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Нижняя кривая показывает гарантированное время несрабатывания расцепителя при заданном токе. Верхняя кривая показывает гарантированное время срабатывания при заданном токе. У реального автоматического выключателя кривая ВТХ будет находиться между этими кривыми. При заданном токе и времени и области ниже выше. И точнее сработает или не сработает в данный момент времени при данном токе, если в таком ключе смотреть. |
|
|
13.5.2015, 12:16
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
SAIGAK- спасибо, значит для правильного определения времени срабатывания расцепителя нужно выбирать область между двумя кривыми, а не от этих кривых отталкиваться? Нет. ВТХ автоматических выключателей имеют разброс. Без испытания конкретного экземпляра невозможно определить его реальную ВТХ. Кривая реальной ВТХ может пройти ровно посередине между кривыми, указанными производителем, а может прижаться к нижней или верхней. Нужно использовать гарантированные производителем ВТХ, представленные графиками. Также основные характеристики задаются ГОСТом, например, таблица 7 ГОСТ Р 50345-2010. Автоматический выключатель выбирается по двум критериям - срабатывания и несрабатывания. При выборе по критерию срабатывания используется верхняя кривая ВТХ, при выборе по критерию несрабатывания - нижняя. Например, при выборе автоматического вылючателя для защиты цепи от перегрузки надо использовать верхнюю кривую ВТХ, обозначающую гарантированное время срабатывания. При выборе автоматического выключателя по условию его несрабатывания от пускового тока электродвигателя надо ориентироваться на нижнюю кривую ВТХ, обозначающую гарантированное время несрабатывания. Таким образом при пуске двигателя автоматический выключатель гарантированно не сработает. Сообщение отредактировал SAIGAK - 13.5.2015, 13:35 |
|
|
| Гость_Гость_Владислав_*_* |
13.5.2015, 14:24
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Уважаемый SAIGAK, что то я не сровсем вас понял, а именно не ясно про какую верхнюю и нижнюю кривую вы пишите? Я спрашиваю о левой и правой кривой, между каторыми находится зона срабатывания, это то же самое что вы пишите или я не правильно вас понял?
|
|
|
|
|
13.5.2015, 15:10
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
IEK, графики на 6-й странице:
http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi...n_equipment.pdf ABB, графики на 4-й странице: http://www09.abb.com/global/scot/scot209.n...7D0202_view.pdf Наверно, то же самое. Моя нижняя кривая - это Ваша левая, моя верхняя кривая - это Ваша правая. Для автоматических выключателей с характеристиками A, B, C: 1) нижняя (левая) выходит из точки I/In = 1.13, t=10000 сек. 2) верхняя (правая) выходит из точки I/In = 1.45, t=10000 сек. У ABB t=60 мин, что более правильно. Сообщение отредактировал SAIGAK - 13.5.2015, 16:04 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:36 |
|
|
|
|