Удлинитель для электротримера , помогите подскажите

Самсебеэлектрик
сообщение 6.5.2015, 19:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 45254



Всех приветствую!
Задача следующая: Тример 1,1 кВТ., длина требуемого кабеля к нему 55 м., автомат в счетчике незнаю какой (надпись на нем С25). Помогите какое сечение нужно. На одном из форумов прочитал что для длины до 50 м можно 1,5?
Спасибо за оперативный ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.5.2015, 19:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Самсебеэлектрик, можно, если через автомат не более 16А будете подключать, в щитке у вас стоит на 25А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.5.2015, 20:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Самсебеэлектрик @ 6.5.2015, 20:22) *
прочитал что для длины до 50 м можно 1,5???????


Вибирите из диапазона 1.1...1.5 кв. мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсебеэлектрик
сообщение 6.5.2015, 21:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 45254



Цитата(FRAER @ 6.5.2015, 19:38) *
Самсебеэлектрик, можно, если через автомат не более 16А будете подключать, в щитке у вас стоит на 25А


Получается если у меня 25А то кабель 2х1,5 нельзя использовать? Или кто?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.5.2015, 22:34
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Вы собираетесь удлиннитель делать или непосредственно к счетчику подключать?

Розетки у вас на каких автоматах , или один с25 и больше ничего не стоит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.5.2015, 22:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Самсебеэлектрик @ 6.5.2015, 21:41) *
Получается если у меня 25А то кабель 2х1,5 нельзя использовать? Или кто?
очень даже нельзя... а автомат ставить не то что не более 16ти... а не более 10ти.. + УЗО на эту линию отнюдь не лишними будут.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.5.2015, 22:51
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



+1. Сделать розетку, поставить диф на 10 ампер , и спасать спокойно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.5.2015, 9:04
Сообщение #8





Гости






Цитата(Самсебеэлектрик @ 6.5.2015, 21:41) *
Получается если у меня 25А то кабель 2х1,5 нельзя использовать? Или кто?

Неболшой совет: при работе с удлинителем лучше сразу размотать его на всю длину, уложив длинными петлями, не оставляя даже часть его смотанным на катушку или кольцами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсебеэлектрик
сообщение 7.5.2015, 10:56
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 45254



Блин ничего непонятно.
На розетках нет никакого автомата. Есть только в коробке возле счетчика 25А. Подключать буду в розетку. Розетка в гараже. Че делать? Какое сечение брать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 7.5.2015, 11:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



бери 2х2,5 ... нормально будет


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 7.5.2015, 11:26
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Мощность вашего триммера 1.1 кВт. Для питания триммера ток будет 5 а длит допустимый. Для питания вашего триммера будет достаточно провода пвс сечением 0,75 мм и выше(потери я не считаю, триммер коллекторный двигатель , ему потери фиолетово почти), но
1 В случае перегрузки ( например кто то еще подключит нагрузки свыше 6 а) кабель расплавится
2 В случае Кз возможен такой же исход
3 для штепсельных соединений надо ставить узо,+ на земле ногами на улице- может как следует пощекотать током.

Возможные варианты
1 поставить диф автомат на 6 А (или выше в соотв с прим проводом/кабелем) и сделать розетку от этого автомата и провод 0.75 и тд (диф 10 провод 1 мм)

2 Берете 2,5 (считаю для ПВС) , но узо поставить настойчиво рекомендую

3 Взять провод сечением менее 2,5 с возможными опасностями п1-3 выше, на свой страх и риск. Что я вам настоятельно не советую
Решайте сами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.5.2015, 12:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Самсебеэлектрик @ 7.5.2015, 11:56) *
Блин ничего непонятно.
На розетках нет никакого автомата. Есть только в коробке возле счетчика 25А. Подключать буду в розетку. Розетка в гараже. Че делать? Какое сечение брать?


Подключайте к тому, что есть и не пудрите себе мозги. Покосили, отключили, убрали. Вот и все.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2015, 12:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 7.5.2015, 15:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Dimka1 @ 7.5.2015, 11:50) *
Подключайте к тому, что есть и не пудрите себе мозги. Покосили, отключили, убрали. Вот и все.
Наконец то мудрый ответ. От себя-Косите только в сухую погоду и не босиком. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 3:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены