Короткое замыкание в проводе ПВС , Что будет

Гость_Ярти_*
сообщение 6.5.2015, 15:16
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Везде пишут, что ПВС не распространяет горение при одиночной прокладке.
В связи с этим хотело-бы узнать Ваше мнениние касаемо ситуации:

1. В подключённом через этот провод оборудовании короткое замыкание

Что будет, если не сработает защита? Изоляция расплавиться?
Спасибо большое

Дальше возможно два пути:
А. Загорится от горячих жил то вещество, на мкотором лежит ПВС
Б. Жилы перемкнуться ближе к автоматическому выключателю, и он отключиться.
Правильно я всё понимаю? Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 6.5.2015, 15:20
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



какой бы он там не был изоляция будет плавиться (если конечно изоляция не жаростойкая)
будут греться места соединений (розетки, болтовые соединения)
в итоге будет пожар(но тут пачка условий нужна для пожара), но это если защита не сработает.

у вас там что 250А автомат стоит на ПВС 1,5кв.мм длиной в километр проложенный по легковоспламеняемым материалам?

Сообщение отредактировал sava_174 - 6.5.2015, 15:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ярти_*
сообщение 6.5.2015, 15:30
Сообщение #3





Гости






Нет, около 10-15 метров, дальше до автоматического выключателя ещё около 5-10 метров NYMoм, выключатель на 10 Ампер, его страхует общий на 40 Ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.5.2015, 16:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Ярти @ 6.5.2015, 15:30) *
Нет, около 10-15 метров, дальше до автоматического выключателя ещё около 5-10 метров NYMoм, выключатель на 10 Ампер, его страхует общий на 40 Ампер

Должно отрубиться без проблем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 7.5.2015, 8:35
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Итак МТЗ отключает линию за время не более 0,2 секунд( 0,4 допустимо в сист. TN) и это является критерием по электробезопасности, ну и ессесно пожаробезопасности. Электробезопасность в нашем случае обеспечит узо. Итак сразу оговорюсь по правилам такое не канает, но мы рассматриваем бытовой случай. Допустим у нас ток кз недостаточен для срабатывания МТЗ, тогда линию у нас отключит тепловая защита автомата. Возмем время отключения по тепловому реле 5с. При этом в худшем варианте кратность тока рабочего к кз будет 8(график характеристика C16), те автомат при токе 128 отключит линию за 5 с. Берем кабель из ПВХ сечением 2,5 мм. По упрощенной формуле расчетное сечение по термической кабеля S=(I* корень(t))/K. К=115 (кооф для ПВХ кабеля), t=5 c. I=128 А.
Итого получается S=2,48. Что проходит по термической стойкости. В итоге не учитывая скруток и тд, получаем что тепловая защита обеспечит исправность кабеля. Если нагрузка в 250Вт, для того чтобы наверняка можно спокойно поставить автомат на 6 ампер например, тогда не расплавится ничего.
P.S Но кабель по возможности надо менять + такие расчеты делаются для проводников сечением начиная от 10 кв. мм, но суть расчета примерно та же.
Расчитывал для кабеля 2,5 в принципе по расчетам прошло, если не ошибся нигде.
Соотношение по "прочности" если так можно назвать с изменением кабеля и автомата под него в меньшую сторону- думаю сохраняется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 8.5.2015, 18:37
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Student_007, Это вы с кем сейчас разговаривали и о чем?

Уважаемый автор вопроса лично у меня был такой казус как подключение ПВС 1,5мм2 к ВЛ напрямую без всяких зашит, сварочные работы. То есть по току длительная перегрузка. Барин решил экономит на переносках.Чуда естественно не произошло, ПВС сперва оплавился потом КЗ и жилы внутри просто перегорели.При этом сам ПВС был размотан по полю с сухой скошенной травой и ничего не загорелось. ПВС конечно выкинули.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 8.5.2015, 19:01
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Ну , как бы расчет сделал, а что не так?, для частного случая icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения