Здравствуйте. Везде пишут, что ПВС не распространяет горение при одиночной прокладке.
В связи с этим хотело-бы узнать Ваше мнениние касаемо ситуации: 1. В подключённом через этот провод оборудовании короткое замыкание Что будет, если не сработает защита? Изоляция расплавиться? Спасибо большое Дальше возможно два пути: А. Загорится от горячих жил то вещество, на мкотором лежит ПВС Б. Жилы перемкнуться ближе к автоматическому выключателю, и он отключиться. Правильно я всё понимаю? Спасибо большое |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
какой бы он там не был изоляция будет плавиться (если конечно изоляция не жаростойкая)
будут греться места соединений (розетки, болтовые соединения) в итоге будет пожар(но тут пачка условий нужна для пожара), но это если защита не сработает. у вас там что 250А автомат стоит на ПВС 1,5кв.мм длиной в километр проложенный по легковоспламеняемым материалам? Сообщение отредактировал sava_174 - 6.5.2015, 15:22 |
![]() |
|
Гость_Ярти_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Нет, около 10-15 метров, дальше до автоматического выключателя ещё около 5-10 метров NYMoм, выключатель на 10 Ампер, его страхует общий на 40 Ампер
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Нет, около 10-15 метров, дальше до автоматического выключателя ещё около 5-10 метров NYMoм, выключатель на 10 Ампер, его страхует общий на 40 Ампер Должно отрубиться без проблем. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Итак МТЗ отключает линию за время не более 0,2 секунд( 0,4 допустимо в сист. TN) и это является критерием по электробезопасности, ну и ессесно пожаробезопасности. Электробезопасность в нашем случае обеспечит узо. Итак сразу оговорюсь по правилам такое не канает, но мы рассматриваем бытовой случай. Допустим у нас ток кз недостаточен для срабатывания МТЗ, тогда линию у нас отключит тепловая защита автомата. Возмем время отключения по тепловому реле 5с. При этом в худшем варианте кратность тока рабочего к кз будет 8(график характеристика C16), те автомат при токе 128 отключит линию за 5 с. Берем кабель из ПВХ сечением 2,5 мм. По упрощенной формуле расчетное сечение по термической кабеля S=(I* корень(t))/K. К=115 (кооф для ПВХ кабеля), t=5 c. I=128 А.
Итого получается S=2,48. Что проходит по термической стойкости. В итоге не учитывая скруток и тд, получаем что тепловая защита обеспечит исправность кабеля. Если нагрузка в 250Вт, для того чтобы наверняка можно спокойно поставить автомат на 6 ампер например, тогда не расплавится ничего. P.S Но кабель по возможности надо менять + такие расчеты делаются для проводников сечением начиная от 10 кв. мм, но суть расчета примерно та же. Расчитывал для кабеля 2,5 в принципе по расчетам прошло, если не ошибся нигде. Соотношение по "прочности" если так можно назвать с изменением кабеля и автомата под него в меньшую сторону- думаю сохраняется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 ![]() |
Student_007, Это вы с кем сейчас разговаривали и о чем?
Уважаемый автор вопроса лично у меня был такой казус как подключение ПВС 1,5мм2 к ВЛ напрямую без всяких зашит, сварочные работы. То есть по току длительная перегрузка. Барин решил экономит на переносках.Чуда естественно не произошло, ПВС сперва оплавился потом КЗ и жилы внутри просто перегорели.При этом сам ПВС был размотан по полю с сухой скошенной травой и ничего не загорелось. ПВС конечно выкинули. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Ну , как бы расчет сделал, а что не так?, для частного случая
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |