Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 ![]() |
Привет!
Есть светильники для витрины, из каждого выходит два провода длиной 11 см, нарастить не вариант. Надо к одному кабелю присоединить штук по 15 таких светильников, каждый 35-45 ватт, зависит от установленной лампочки. А как это сделать аккуратно? Сейчас напрашивается "схема" кинуть общий провод по витрине и потом для каждого светильника зачищать немного этого провода и подматывать туда светильник. Но это будет не красиво (провод видно) и без возможности отсоединения, для мытья витрины надо запариться немного. Плюс не хочется такую скрутку. Как сделать просто и красиво? ![]() ![]() Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
А почему бы и не нарастить провода тем же ПВСом? Тогда Вы сможете все соединения упрятать в укромном месте под витриной, в коробках, например, или розетки поставите, чтобы отключать для мытья витрины можно было.
Соединения можно скрутить, пропасть, заизолировать, сверху одеть термоусаживаемую трубку соответствующего цвета. Будет эстетично. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 ![]() |
А почему бы и не нарастить провода тем же ПВСом? Тогда Вы сможете все соединения упрятать в укромном месте под витриной, в коробках, например, или розетки поставите, чтобы отключать для мытья витрины можно было. Соединения можно скрутить, пропасть, заизолировать, сверху одеть термоусаживаемую трубку соответствующего цвета. Будет эстетично. Думал над этим. Внутри светильника не заменить короткие провода на длинные, там минмпатрончик под цоколь G5.3 проклёпан. А просто концы наращивать так это не очень красиво и проводов будет километр - от каждого светильника по несколько метров провод к коробке, а всего их около 50-ти, я же там всё проводами запутаю )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Пётр Первый, Тут ещё вопросик встанет по току... мощность то озвучили, а напряжение нет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Нарастите концы не проводами, а кабелем, соединение закроется термоусадкой.
Можно ещё попробовать проложить кабель-каналы по периметру витрины, все соединения спрятать в них. А правда, на какое напряжение лампы в светильниках? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 ![]() |
12 вольт
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
12 вольт Тогда Вас ждёт большая кака... Куда трансы прятать собрались? Об этом стоит подумать до того, как провода удлинять.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... Можно ещё попробовать проложить кабель-каналы по периметру витрины, все соединения спрятать в них. ... Нельзя, ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Итак что имеем-15 ламп по 35-45( возмем по 45) ватт. (45*15)/12 итого 56,3 А. ПУЭ 1.3.4, 1.3.5 провод или медь от 8 мм, или люминь от 10 мм. Что если провода нарастить , сверху белой термоусадкой( будет вполне эстетично) а ответвления следать орехами (http://shop220.ru/product4155.htm вот такими например) гденить где не видно? Помоему неплохо получится.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 ![]() |
А что если в основной кабель врезаться клеммой-врезкой-скотчлоком? Лучше чем резать-скручивать-изолировать.
С орехом тоже идея неплохая, но их хрен найдешь у нас маленькие. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А что если в основной кабель врезаться клеммой-врезкой-скотчлоком? А если скочлок поплывёт при токе 4А?... Ни разу не удалось прочесть про гарантированную производителем токовую накрузку... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
с галогеновыми лампами и на 12 вольт магистраль нужно четыре квадрата. изяществом и не пахнет.
надо ставить лед лампы на 220, магистраль - аудио провод пол-квадрата с полупрозрачной изоляцией, места спаек одеть серой термоусадкой. будет практически незаметно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Если в середине понижающий трансформатор поставить то согласен, сразу что то не подумал, тогда можно и по 2,5 хотя по току запас будет небольшой.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Нужен розовенкии трасфоматор я так думаю
![]() Встречался с подобной заказчицей , развел на двойную цену чего и вам желаю. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.5.2015, 19:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Балончиком с краской увеличивал стоимость трансформатора?))
"Об использовании ответвителей ОВ-2 и ОВ-3 завода КВТ. Благодарю всех, кто включился в обсуждение данной темы. Мною был послан запрос на завод КВТ. Привожу текст вопроса и ответ на него. Вопрос: "Купил продукцию Вашего предприятия ответвители ОВ-3 и ОВ-2. Хочу сделать с помощью них ответвление от кабеля ВВГнг 3*4 мм2 (без разрыва жилы) кабелем ВВГнг 3*2,5 мм2 на розетки с максимальным током 16А. Но возникли вопросы. К сожалению текст Вашего документа ТУ 3449-035-97284827-2007 на сайте не приведен. Поэтому прошу ответить на следующие вопросы: 1. Какова нагрузочная способность (по току) ответвителей прокалывающего типа в изолированном корпусе ОВ-3, ОВ-2? 2. Можно ли с помощью ответвителя ОВ соединять кабельные жилы (провода) разного сечения? Например, с помощью ОВ-3 жилы сечением 4 мм2 и сечением 2,5 мм2? Не перережет ли ответвитель более толстый провод и достаточный ли будет контакт с более тонкой жилой? Как определить, что приложенное к ответвителю усилие достаточно для качественного контакта? 3. Каков «срок жизни» ответвителей под нагрузкой? 4. Можно ли использовать Ваши ответвители ОВ в скрытой проводке?" Ответ: "Отвечу на ваш и вопросы по пунктам. 1. Нагрузочная способность по току соответствует номинальному току максимального проводника который соединяется ответвителем (ОВ-1 – номинальному току медного проводника сечением 1мм2, ОВ-2 – 2.5 мм2, ОВ-3 – 6 мм2). 2. Возможно соединять жилы (провода) разного сечения, но в диапазоне сечений ответвителя, например, ОВ-2 может соединить провода (жилы) сечениями 1.25 и 2.5 мм2. К сожалению невозможно соединять проводник сечением 4мм2 ответвителем ОВ-2 (произойдет повреждение проводника), также не допустимо устанавливать проводник 2.5 в ответвитель ОВ-3 (мы не гарантируем прокол изоляции в этом случае). Определить достаточность соединения возможно по замку (если замок защелкнут, то прокол произошел). 3. По вопросу срока жизни Привожу выписки из ТУ «Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие наконечников требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 8.2 Гарантийный срок хранения – 1 года с момента изготовления ответвителей, зажимов. 8.3 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода ответвителей, зажимов в эксплуатацию.» 4. На вопрос скрытой проводки ответить не могу по причине того, что не знаю условий работы проводника. Могу только предоставить выписки из ТУ по климатическому исполнению. «Зажимы и ответвители предназначены для установки в помещениях и применяются для эксплуатации в условиях, нормированных для климатического исполнения ХЛ категорий размещения 3.1, УХЛ категорий размещения 3.1, 4 и климатического исполнения Т, ТС категорий размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69.» Это означает что для умеренно холодного климата (УХЛ, это наш климат) ответвители могутработать: - в категории размещения 3.1 - «Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги). Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях (объемах)». - в категории размещения 4 - «Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие "или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)» Я постарался достаточно подробно ответить на Ваши вопросы. Если что то осталось не освещенным, я или мои сотрудник ответят Вам на все вопросы. С уважением, Лошкарёв Дмитрий Геннадьевич, Электротехнический Завод "КВТ" " Вывод (для меня): с учетом гарантийного срока эксплуатации ОВ можно применять только в качестве временного соединителя для небольших нагрузок. С наилучшими пожеланиями ynutkin" Нашел на другом форуме надеюсь админы не против. Сообщение отредактировал Student_007 - 6.5.2015, 9:22 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 ![]() |
А если скочлок поплывёт при токе 4А?... Ни разу не удалось прочесть про гарантированную производителем токовую накрузку... У них нагрузка гораздо больше, если речь идет об оригинальных скотчлоках 3М с галогеновыми лампами и на 12 вольт магистраль нужно четыре квадрата. изяществом и не пахнет. надо ставить лед лампы на 220, магистраль - аудио провод пол-квадрата с полупрозрачной изоляцией, места спаек одеть серой термоусадкой. будет практически незаметно. Магистралей будет несколько, по 10 примерно светильников на магистраль. 1.5-2.5 квадрата хватит )) За идею с аудиокабелем спасибо, если найду необходимый будет очень хорошо и думаю даже аккуратно )) Вопрос ещё такой - а если сделать 220 на этих светильниках галогенками по 35W? Ток совсем маленький будет, они не расплавятся? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
220 предпочтительней. Ток упадет в почти 20 раз. А если еще и на светодиоды перейти, то вообще можно будет ПВСом 2х0.75 развести.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 ![]() |
220 предпочтительней. Ток упадет в почти 20 раз. А если еще и на светодиоды перейти, то вообще можно будет ПВСом 2х0.75 развести. Да я не электрик, так, любитель - у светильника указано 12 вольт я и думал сделать на 12 вольт )) Если со светильником ничего не будет - я однозначно сделаю 220. Про светодиоды думал - они стоят по 300-400 рублей лампа, а надо их много, в бюджет не влезает никак ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Про бюджет понятно. Я у жены в офисе сделал просто. Каждый раз, когда наступало время менять лампы, я тратил 300 руб. на ОДНУ СД и по 12 руб. на нужное количество обычных накаливания. Через год у нее все лампы - СД.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
ток меньшится, как и напряжение увеличится, как и опасность поражения электрическим током. Тем более витрина меттал везде и тд.
Электробезопасность прежде всего. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |