![]() Фаза и ноль от разных трансов 10/0.4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Фаза и ноль от разных трансов 10/0.4 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25, паралельной работы трансов не будет. Хочется сделать попроще и не тянуть еще один кабель от транса ТМ25 для нулевого проводника, поэтому подскажите можно ли будет взять фазу от ТМ25 а ноль для нугрузки которую она будет питать от сети ТМ100?
Характеристики трансов такие - ТМ25 - Ркз-0,6кВт, Ixx-3.2%, Uкз-4.5%, ТМ100 - Ркз-2,4кВт, Ixx-7,5%, Uкз-5.5% |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Опишите подробнее, что вы хотите сделать , а то провод туда вот , для нагрузки не знаю какой.
Что откуда куда какие нагрузки и задача. Но плохая затея- первое впечатление. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если буквами не получается, может, нарисовать попробуем?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не понятно зачем на транс 100 гнать ещё одну фазу с 25-го? мощности не хватает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25... это какой-то разрыв мозга... походу ТС сам не понял, чего он хочет добиться... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Вроде все предельно просто расписал как для детей
![]() Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет? Сообщение отредактировал GeForce - 5.5.2015, 17:14 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вроде все предельно просто расписал как для детей ![]() Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет? Вы сами то понимаете, что спрашиваете? Я Вас уже спрашивал: "Вы по должности кто, и какое у Вас образование?" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Напряжение на чайнике будет зависеть от сопротивления ЗУ на двух ТП. Может проще взять не два разных кабеля, а один двух(трех) жильный?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
вопросу не место в профессиональном разделе... имхо
А ТС, походу троль скучающий... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Вроде все предельно просто расписал как для детей ![]() Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет? Не будет чайник греть не будет или будет но скверно, будет желание выправить руки тому кто это ослепил, в любом случае неверно , но реализация и возможные варианты зависят от того каковы условия.хотите получить хороший ответ задавайте хороший вопрос. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Напряжение на чайнике будет зависеть от сопротивления ЗУ на двух ТП ...которые соединяются на ГЗШ на вводе в здание... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Возможны разные варианты. Как понимаю автору тема больше не интересна.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А в ПУЭ? Так это в ПУЭ, а у ТС об этом ни слова. Цитата Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет? - где один трансформатор стоит, где второй? Цитата паралельной работы трансов не будет. Хочется сделать попроще и не тянуть еще один кабель от транса ТМ25 для нулевого проводника, поэтому подскажите можно ли будет взять фазу от ТМ25 а ноль для нугрузки которую она будет питать от сети ТМ100? Для чего такие заморочки?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Вы сами то понимаете, что спрашиваете? Я Вас уже спрашивал: "Вы по должности кто, и какое у Вас образование?" От занимаемой мною должности и образования будет зависеть ваш ответ по сути вопроса или очередной тролинг не относящийся к теме? это какой-то разрыв мозга... походу ТС сам не понял, чего он хочет добиться... вопросу не место в профессиональном разделе... имхо А ТС, походу троль скучающий... Уважаемый есл иу вас взрывается мозг от таких простых вопросах может вам к доктору? Что вы тогда вообще тут делаете? Это форум не для домохозяек ... Возможны разные варианты. Как понимаю автору тема больше не интересна. Тема интересна, в скором будущем в одиночку предстоит практическое испытание по сути вопроса (ибо как еще узнать истину ![]() з.ы. тролеботов прошу воздержаться от испускания струй яда, мы уже все поняли что такие вопросы слишком глупы для вашего професионального ума ![]() Сообщение отредактировал GeForce - 6.5.2015, 11:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Чайник работать будет.
При одинаковых группах трансы не заметят "кукушонка" При разных группах в нулях трансформаторов появится "лишний" ток. Значение и вектор этого тока будет зависеть от того какие группы у трансов. Страшного произойти ничего не должно (ну если чайник, а не плавильная печь). Если устроить КЗ на "чайнике", то................ а вот фиг его знает, потому что ситуация не стандартная и схема с нарушениями правил безопасности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Хотел в третий раз попросить написать понятно подробно что к чему, но потом подумал о тех временах когда проблемы афроамериканцев рассматривались шерифом не в первую очередь.
P.S это вам не игрушки такие эксперементы методом пальцем в небо проводить, спалите все , а то и еще хуже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
GeForce всё таки ответьте - для чего это всё хотите делать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 7:34 |
|
![]() |