Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Фаза и ноль от разных трансов 10/0.4

GeForce
сообщение 5.5.2015, 15:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25, паралельной работы трансов не будет. Хочется сделать попроще и не тянуть еще один кабель от транса ТМ25 для нулевого проводника, поэтому подскажите можно ли будет взять фазу от ТМ25 а ноль для нугрузки которую она будет питать от сети ТМ100?
Характеристики трансов такие - ТМ25 - Ркз-0,6кВт, Ixx-3.2%, Uкз-4.5%, ТМ100 - Ркз-2,4кВт, Ixx-7,5%, Uкз-5.5%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.5.2015, 15:40
Сообщение #2





Гости






Цитата(GeForce @ 5.5.2015, 15:08) *
Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25, ....

Прошу извинить, если вопрос покажется не скромным, Вы по должности кто, и какое у Вас образование?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 5.5.2015, 15:46
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Опишите подробнее, что вы хотите сделать , а то провод туда вот , для нагрузки не знаю какой.
Что откуда куда какие нагрузки и задача. Но плохая затея- первое впечатление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2015, 16:25
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если буквами не получается, может, нарисовать попробуем? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.5.2015, 16:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не понятно зачем на транс 100 гнать ещё одну фазу с 25-го? мощности не хватает?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.5.2015, 16:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(GeForce @ 5.5.2015, 16:08) *
Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25...

это какой-то разрыв мозга... походу ТС сам не понял, чего он хочет добиться...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 5.5.2015, 17:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Вроде все предельно просто расписал как для детей icon_biggrin.gif

Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет?

Сообщение отредактировал GeForce - 5.5.2015, 17:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.5.2015, 17:28
Сообщение #8





Гости






Цитата(GeForce @ 5.5.2015, 17:06) *
Вроде все предельно просто расписал как для детей icon_biggrin.gif

Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет?

Вы сами то понимаете, что спрашиваете? Я Вас уже спрашивал: "Вы по должности кто, и какое у Вас образование?"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.5.2015, 17:29
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Напряжение на чайнике будет зависеть от сопротивления ЗУ на двух ТП. Может проще взять не два разных кабеля, а один двух(трех) жильный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.5.2015, 17:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



вопросу не место в профессиональном разделе... имхо
А ТС, походу троль скучающий...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 5.5.2015, 17:52
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(GeForce @ 5.5.2015, 17:06) *
Вроде все предельно просто расписал как для детей icon_biggrin.gif

Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет?

Не будет чайник греть не будет или будет но скверно, будет желание выправить руки тому кто это ослепил, в любом случае неверно , но реализация и возможные варианты зависят от того каковы условия.хотите получить хороший ответ задавайте хороший вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2015, 21:23
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Pantryk @ 5.5.2015, 16:29) *
Напряжение на чайнике будет зависеть от сопротивления ЗУ на двух ТП

...которые соединяются на ГЗШ на вводе в здание...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 5.5.2015, 22:00
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Возможны разные варианты. Как понимаю автору тема больше не интересна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.5.2015, 22:44
Сообщение #14





Гости






Цитата(Roman D @ 5.5.2015, 21:23) *
...которые соединяются на ГЗШ на вводе в здание...

А это откуда? У ТС об этом нет информации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2015, 22:54
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.5.2015, 21:44) *
А это откуда? У ТС об этом нет информации.

А в ПУЭ?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.5.2015, 0:07
Сообщение #16





Гости






Цитата(Roman D @ 5.5.2015, 22:54) *
А в ПУЭ?

Так это в ПУЭ, а у ТС об этом ни слова.
Цитата
Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет?
- где один трансформатор стоит, где второй?
Цитата
паралельной работы трансов не будет. Хочется сделать попроще и не тянуть еще один кабель от транса ТМ25 для нулевого проводника, поэтому подскажите можно ли будет взять фазу от ТМ25 а ноль для нугрузки которую она будет питать от сети ТМ100?
Для чего такие заморочки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeForce
сообщение 6.5.2015, 0:22
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35504



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.5.2015, 18:28) *
Вы сами то понимаете, что спрашиваете? Я Вас уже спрашивал: "Вы по должности кто, и какое у Вас образование?"

От занимаемой мною должности и образования будет зависеть ваш ответ по сути вопроса или очередной тролинг не относящийся к теме?

Цитата(Ixtim @ 5.5.2015, 17:43) *
это какой-то разрыв мозга... походу ТС сам не понял, чего он хочет добиться...

Цитата(Ixtim @ 5.5.2015, 18:45) *
вопросу не место в профессиональном разделе... имхо
А ТС, походу троль скучающий...

Уважаемый есл иу вас взрывается мозг от таких простых вопросах может вам к доктору? Что вы тогда вообще тут делаете? Это форум не для домохозяек ...

Цитата(Student_007 @ 5.5.2015, 23:00) *
Возможны разные варианты. Как понимаю автору тема больше не интересна.

Тема интересна, в скором будущем в одиночку предстоит практическое испытание по сути вопроса (ибо как еще узнать истину icon_biggrin.gif ) вот и зарнее хотел спросить о возможных проблемах которые я мог не учесть. Да и к слову у обоих трансов схемы соединения обмоток Y/Y, оба запитаны от отдой линии. В паралельную работу их конечно не подключить, но еще как изветсно например для паралельного соединения трансов нада чтобы совпадали не только схемы соединения обмоток но и группы. При схеме Y/Y может быть 4 группы - Y/Y-0, Y/Y-6, Y/Y-4 Y/Y-12. Совпадают ли группы у этих трансов не разбирался, поэтому и спрашую не повлияет ли например если в нейтраль второго транса будет приходить ток не его группы и возможно какието еще аспекты какие я не учёл?
з.ы. тролеботов прошу воздержаться от испускания струй яда, мы уже все поняли что такие вопросы слишком глупы для вашего професионального ума icon_smile.gif

Сообщение отредактировал GeForce - 6.5.2015, 11:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.5.2015, 2:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Чайник работать будет.
При одинаковых группах трансы не заметят "кукушонка"
При разных группах в нулях трансформаторов появится "лишний" ток. Значение и вектор этого тока будет зависеть от того какие группы у трансов.
Страшного произойти ничего не должно (ну если чайник, а не плавильная печь).
Если устроить КЗ на "чайнике", то................ а вот фиг его знает, потому что ситуация не стандартная и схема с нарушениями правил безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.5.2015, 7:52
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Хотел в третий раз попросить написать понятно подробно что к чему, но потом подумал о тех временах когда проблемы афроамериканцев рассматривались шерифом не в первую очередь.
P.S это вам не игрушки такие эксперементы методом пальцем в небо проводить, спалите все , а то и еще хуже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.5.2015, 8:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



GeForce всё таки ответьте - для чего это всё хотите делать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 7:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены