Фаза и ноль от разных трансов 10/0.4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Фаза и ноль от разных трансов 10/0.4 |
5.5.2015, 15:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25, паралельной работы трансов не будет. Хочется сделать попроще и не тянуть еще один кабель от транса ТМ25 для нулевого проводника, поэтому подскажите можно ли будет взять фазу от ТМ25 а ноль для нугрузки которую она будет питать от сети ТМ100?
Характеристики трансов такие - ТМ25 - Ркз-0,6кВт, Ixx-3.2%, Uкз-4.5%, ТМ100 - Ркз-2,4кВт, Ixx-7,5%, Uкз-5.5% |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.5.2015, 15:40
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
5.5.2015, 15:46
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Опишите подробнее, что вы хотите сделать , а то провод туда вот , для нагрузки не знаю какой.
Что откуда куда какие нагрузки и задача. Но плохая затея- первое впечатление. |
|
|
5.5.2015, 16:25
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если буквами не получается, может, нарисовать попробуем?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
5.5.2015, 16:33
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не понятно зачем на транс 100 гнать ещё одну фазу с 25-го? мощности не хватает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.5.2015, 16:43
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25... это какой-то разрыв мозга... походу ТС сам не понял, чего он хочет добиться... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
5.5.2015, 17:06
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Вроде все предельно просто расписал как для детей
Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет? Сообщение отредактировал GeForce - 5.5.2015, 17:14 |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.5.2015, 17:28
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Вроде все предельно просто расписал как для детей Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет? Вы сами то понимаете, что спрашиваете? Я Вас уже спрашивал: "Вы по должности кто, и какое у Вас образование?" |
|
|
5.5.2015, 17:29
Сообщение
#9
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Напряжение на чайнике будет зависеть от сопротивления ЗУ на двух ТП. Может проще взять не два разных кабеля, а один двух(трех) жильный?
|
|
|
5.5.2015, 17:45
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
вопросу не место в профессиональном разделе... имхо
А ТС, походу троль скучающий... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
5.5.2015, 17:52
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Вроде все предельно просто расписал как для детей Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет? Не будет чайник греть не будет или будет но скверно, будет желание выправить руки тому кто это ослепил, в любом случае неверно , но реализация и возможные варианты зависят от того каковы условия.хотите получить хороший ответ задавайте хороший вопрос. |
|
|
5.5.2015, 21:23
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Напряжение на чайнике будет зависеть от сопротивления ЗУ на двух ТП ...которые соединяются на ГЗШ на вводе в здание... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.5.2015, 22:00
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Возможны разные варианты. Как понимаю автору тема больше не интересна.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.5.2015, 22:44
Сообщение
#14
|
|
Гости |
|
|
|
5.5.2015, 22:54
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
6.5.2015, 0:07
Сообщение
#16
|
|
Гости |
А в ПУЭ? Так это в ПУЭ, а у ТС об этом ни слова. Цитата Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет? - где один трансформатор стоит, где второй? Цитата паралельной работы трансов не будет. Хочется сделать попроще и не тянуть еще один кабель от транса ТМ25 для нулевого проводника, поэтому подскажите можно ли будет взять фазу от ТМ25 а ноль для нугрузки которую она будет питать от сети ТМ100? Для чего такие заморочки?
|
|
|
6.5.2015, 0:22
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Вы сами то понимаете, что спрашиваете? Я Вас уже спрашивал: "Вы по должности кто, и какое у Вас образование?" От занимаемой мною должности и образования будет зависеть ваш ответ по сути вопроса или очередной тролинг не относящийся к теме? это какой-то разрыв мозга... походу ТС сам не понял, чего он хочет добиться... вопросу не место в профессиональном разделе... имхо А ТС, походу троль скучающий... Уважаемый есл иу вас взрывается мозг от таких простых вопросах может вам к доктору? Что вы тогда вообще тут делаете? Это форум не для домохозяек ... Возможны разные варианты. Как понимаю автору тема больше не интересна. Тема интересна, в скором будущем в одиночку предстоит практическое испытание по сути вопроса (ибо как еще узнать истину з.ы. тролеботов прошу воздержаться от испускания струй яда, мы уже все поняли что такие вопросы слишком глупы для вашего професионального ума Сообщение отредактировал GeForce - 6.5.2015, 11:16 |
|
|
6.5.2015, 2:58
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Чайник работать будет.
При одинаковых группах трансы не заметят "кукушонка" При разных группах в нулях трансформаторов появится "лишний" ток. Значение и вектор этого тока будет зависеть от того какие группы у трансов. Страшного произойти ничего не должно (ну если чайник, а не плавильная печь). Если устроить КЗ на "чайнике", то................ а вот фиг его знает, потому что ситуация не стандартная и схема с нарушениями правил безопасности. |
|
|
6.5.2015, 7:52
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Хотел в третий раз попросить написать понятно подробно что к чему, но потом подумал о тех временах когда проблемы афроамериканцев рассматривались шерифом не в первую очередь.
P.S это вам не игрушки такие эксперементы методом пальцем в небо проводить, спалите все , а то и еще хуже. |
|
|
6.5.2015, 8:28
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
GeForce всё таки ответьте - для чего это всё хотите делать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 20:36 |
|
|
|
|