Реконструкция проводки в частном доме , вопросы

razread
сообщение 21.3.2015, 23:12
Сообщение #41


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Нет перемычку с колодки РЕ подаёте на УЗО, вместо перемычки с колодки РЕ на N, а с УЗО выход даёте на колодку N. И УЗО желательно сразу берите со встроенной защитой от перенапряженя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 22.3.2015, 9:18
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603




Т.е. Перемычка между колодками РЕ и N уже будет не нужа? Спасибо еще раз.

И на вход если ставить с защитой от перенапряжения Дифф автомат, то какой лучше ставить: номинальный ток 16а, 25а или больше и ток утечки 100 или 300 мА. Посоветуйте плиз что поставить на входе, заранее благодарен!!!

Дальше у меня будут фазы разделены на три группы, на каждую группу автомат и отдельно узо + диффавтомат на стиралку и бойлер

Сообщение отредактировал savelij® - 22.3.2015, 22:08
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 22.3.2015, 16:22
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Да перемычка не нужна, она фактически будет проходить через УЗО.
Номинал для чистого УЗО(тоесть не дифавтомат, нет перед значением номинально тока буквы) желательно ставить с запасом, можно на 25А поставить, он всё равно не работает на перегрузку и короткое замыкание фаза-ноль, он чисто защищает от токов утечки. Ставьте на 100мА, а если дом не очень большой, то и на 30мА можно поставить. По маркам я не особо советчик, мы обычно ставим ИЕК ВД-1-63. Есть по дороже ABB, MerlinGerin, Scneider. Главное возьмите электромеханическое УЗО, проверяется батарейкой, включаете УЗО, подключаете батарейку к одному полюсу УЗО, допустим плюс сверху минус снизу или на оборот не принципиально, и УЗО должно сработать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 22.3.2015, 21:38
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603



ИЕК ВД-1-63 там нет встроенной защитой от перенапряженя? Я так понял такая защита есть только на диффавтоматах? УЗО я знаю что номинальный ток надо брать с не большим запасом, исхожу из того что автомат в щите на столбе у меня стоит на 16А, значит дома в щите входное узо на 25 А. А какой номинал диффатомата, тоже с запасом или 16 А - как на автомате в щите на столбе?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 22.3.2015, 21:49
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Вы имеете ввиду на вводе вместо УЗО? По правилам чтоб соблюдать селективность защиты он должен быть меньше номинала предыдущего автомата, т.е. в учёте С16 значит дифавтомат уже на С10, но если учесть что вам от него требуется допустим только защита от токов утечки, то можно поставить и на С25. Главное чтоб остальные автоматы, защищающие отходящие линии были правильно поставлены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 22.3.2015, 23:37
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603



Цитата(razread @ 22.3.2015, 22:49) *
Вы имеете ввиду на вводе вместо УЗО? По правилам чтоб соблюдать селективность защиты он должен быть меньше номинала предыдущего автомата, т.е. в учёте С16 значит дифавтомат уже на С10, но если учесть что вам от него требуется допустим только защита от токов утечки, то можно поставить и на С25. Главное чтоб остальные автоматы, защищающие отходящие линии были правильно поставлены.

От него требуется защита от перенапряжения, при этом номинал как учитывать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 22.3.2015, 23:53
Сообщение #47


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Защита от перенапряжения, как и защита от токов утечки не зависит от номинала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 22.3.2015, 23:54
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603



Цитата(razread @ 23.3.2015, 0:53) *
Защита от перенапряжения, как и защита от токов утечки не зависит от номинала.

Спасибо Вам Добрый человек !!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 23.3.2015, 1:39
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603



Цитата(razread @ 23.3.2015, 0:53) *
Защита от перенапряжения, как и защита от токов утечки не зависит от номинала.

Всё готово, посмотрите пожалуйста кто-нибудь схемку, есть ли что подкорректировать?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 23.3.2015, 2:32
Сообщение #50


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



на освещение можно и простыми автоматами обойтись, нагрузку распределить по фазам равномерно чтоб разбег был не более 30% а то одна не догружена а другие перегружены получается, освещение лучше тоже распределить по всем трём фазам, чтобы в случае ЧП свет хоть где то да был.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 23.3.2015, 2:46
Сообщение #51


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(ramuragan @ 23.3.2015, 2:39) *
Всё готово, посмотрите пожалуйста кто-нибудь схемку, есть ли что подкорректировать?

Довольно дорогая схема, но если есть деньги то почему бы и нет. А так остаётся добавить что на ванну бойлер и на баню нужно поставить диф автоматы на 10мА. Также на кондиционер и свет дифы не обязательно ставить, это только по желанию и финансовым возможностям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 23.3.2015, 12:03
Сообщение #52


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



И ещё проверьте напряжение в вашей сети, потому что дифавтомат с защитой от перенапряжения работает довольно таки в узких пределах, на нём обычно указано предельно допустимое напряжение, и если у вас не стабильная сеть, тоесть напряжение скачет, то этот дифавтомат может не держать, тогда более целесообразно поставить обычное УЗО ВД и реле напряжения на котором можно отстраивать напряжение срабатывания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2015, 13:25
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(ramuragan @ 23.3.2015, 1:39) *
Всё готово, посмотрите пожалуйста кто-нибудь схемку, есть ли что подкорректировать?

Схема не дешёвая, но функционально удобная. Вот вводной дифавтомат в такой схеме, это лишняя трата денег. Его можно заменить простым автоматом, а если в районе счётчика (не стал рыть тему...) имеется автомат, то и вовсе на ВН32 заменил бы...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramuragan
сообщение 26.4.2015, 23:50
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 44603



Здравствуйте еще раз, подскажите плиз: три фазы - 10 киловатт, получается по 3,3 киловатт на фазу. Хотелось бы в доме установить Электрокотел для отопления, дом где-то 60 квадратных метров. Я так понял с моими 10 киловаттами это ни реально? Или есть варианты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 27.4.2015, 2:07
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



1- газ, самый лучший вариант
2- трёхфазный электрокотёл в пределах нужной мощности + реле приоретета (по необходимости)
3- штуки 3-6 электрообограветелей (сам в полуторке пользую конвектор время от времени на 1,5кВт)
4- взять больше мощности и пользовать вариант 2 без реле приоритета
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2015, 8:04
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9266
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



sava_174, объясни людям, что такое полуторка. За пределами Челябинска это слово не понимают icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 27.4.2015, 13:26
Сообщение #57


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



квартира такая icon_mrgreen.gif однокомнатная короче 30кв.м примерно вся квартира.

Сообщение отредактировал sava_174 - 27.4.2015, 13:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arctur_*
сообщение 27.4.2015, 20:41
Сообщение #58





Гости






Уважаемые коллеги, вопрос-можно-ли подключить эл.плиту Лысьва ЭП-301 ЭБЧШ5.3.60.220; 2009г. вып. в 3-ф. сеть 380 в., т.к инструкция со схемой утеряна при переезде?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovcharenkod
сообщение 5.5.2015, 10:37
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2015
Из: Кировоград
Пользователь №: 44928



Мужики, кто может подсказать каким кабелем можно протянуть проводку в бане.

Цитата(ovcharenkod @ 5.5.2015, 10:11) *
Мужики, кто может подсказать каким кабелем можно протянуть проводку в бане.

Спасибо нашел:
изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому нам подойдут следующие теплоустойчивые марки:

многопроволочный (гибкий) медный провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ (выдерживает до 180°С)
однопроволочный и многопроволочный (гибкий) ПМТК (выдерживает до 200°С)
зарубежный кабель OLFLEX HEAT 205 (выдерживает до 200°С)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.5.2015, 12:10
Сообщение #60





Гости






Цитата(ovcharenkod @ 5.5.2015, 10:37) *
Мужики, кто может подсказать каким кабелем можно протянуть проводку в бане.
.....
Спасибо нашел:
изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому нам подойдут следующие теплоустойчивые марки:
...

А есть ли смысл тянуть провода непосредственно в помещении с высокой температурой? Может проще провести вне этих помещений, оставив только выводы для светильников? И с точки зрения электробезопасности лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2025, 19:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены