Сообщение
#41
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Нет перемычку с колодки РЕ подаёте на УЗО, вместо перемычки с колодки РЕ на N, а с УЗО выход даёте на колодку N. И УЗО желательно сразу берите со встроенной защитой от перенапряженя.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
Т.е. Перемычка между колодками РЕ и N уже будет не нужа? Спасибо еще раз. И на вход если ставить с защитой от перенапряжения Дифф автомат, то какой лучше ставить: номинальный ток 16а, 25а или больше и ток утечки 100 или 300 мА. Посоветуйте плиз что поставить на входе, заранее благодарен!!! Дальше у меня будут фазы разделены на три группы, на каждую группу автомат и отдельно узо + диффавтомат на стиралку и бойлер Сообщение отредактировал savelij® - 22.3.2015, 22:08
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Да перемычка не нужна, она фактически будет проходить через УЗО.
Номинал для чистого УЗО(тоесть не дифавтомат, нет перед значением номинально тока буквы) желательно ставить с запасом, можно на 25А поставить, он всё равно не работает на перегрузку и короткое замыкание фаза-ноль, он чисто защищает от токов утечки. Ставьте на 100мА, а если дом не очень большой, то и на 30мА можно поставить. По маркам я не особо советчик, мы обычно ставим ИЕК ВД-1-63. Есть по дороже ABB, MerlinGerin, Scneider. Главное возьмите электромеханическое УЗО, проверяется батарейкой, включаете УЗО, подключаете батарейку к одному полюсу УЗО, допустим плюс сверху минус снизу или на оборот не принципиально, и УЗО должно сработать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
ИЕК ВД-1-63 там нет встроенной защитой от перенапряженя? Я так понял такая защита есть только на диффавтоматах? УЗО я знаю что номинальный ток надо брать с не большим запасом, исхожу из того что автомат в щите на столбе у меня стоит на 16А, значит дома в щите входное узо на 25 А. А какой номинал диффатомата, тоже с запасом или 16 А - как на автомате в щите на столбе?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Вы имеете ввиду на вводе вместо УЗО? По правилам чтоб соблюдать селективность защиты он должен быть меньше номинала предыдущего автомата, т.е. в учёте С16 значит дифавтомат уже на С10, но если учесть что вам от него требуется допустим только защита от токов утечки, то можно поставить и на С25. Главное чтоб остальные автоматы, защищающие отходящие линии были правильно поставлены.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
Вы имеете ввиду на вводе вместо УЗО? По правилам чтоб соблюдать селективность защиты он должен быть меньше номинала предыдущего автомата, т.е. в учёте С16 значит дифавтомат уже на С10, но если учесть что вам от него требуется допустим только защита от токов утечки, то можно поставить и на С25. Главное чтоб остальные автоматы, защищающие отходящие линии были правильно поставлены. От него требуется защита от перенапряжения, при этом номинал как учитывать ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Защита от перенапряжения, как и защита от токов утечки не зависит от номинала.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
на освещение можно и простыми автоматами обойтись, нагрузку распределить по фазам равномерно чтоб разбег был не более 30% а то одна не догружена а другие перегружены получается, освещение лучше тоже распределить по всем трём фазам, чтобы в случае ЧП свет хоть где то да был.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Всё готово, посмотрите пожалуйста кто-нибудь схемку, есть ли что подкорректировать? Довольно дорогая схема, но если есть деньги то почему бы и нет. А так остаётся добавить что на ванну бойлер и на баню нужно поставить диф автоматы на 10мА. Также на кондиционер и свет дифы не обязательно ставить, это только по желанию и финансовым возможностям. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
И ещё проверьте напряжение в вашей сети, потому что дифавтомат с защитой от перенапряжения работает довольно таки в узких пределах, на нём обычно указано предельно допустимое напряжение, и если у вас не стабильная сеть, тоесть напряжение скачет, то этот дифавтомат может не держать, тогда более целесообразно поставить обычное УЗО ВД и реле напряжения на котором можно отстраивать напряжение срабатывания.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Всё готово, посмотрите пожалуйста кто-нибудь схемку, есть ли что подкорректировать? Схема не дешёвая, но функционально удобная. Вот вводной дифавтомат в такой схеме, это лишняя трата денег. Его можно заменить простым автоматом, а если в районе счётчика (не стал рыть тему...) имеется автомат, то и вовсе на ВН32 заменил бы... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2015 Пользователь №: 44603 ![]() |
Здравствуйте еще раз, подскажите плиз: три фазы - 10 киловатт, получается по 3,3 киловатт на фазу. Хотелось бы в доме установить Электрокотел для отопления, дом где-то 60 квадратных метров. Я так понял с моими 10 киловаттами это ни реально? Или есть варианты?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
1- газ, самый лучший вариант
2- трёхфазный электрокотёл в пределах нужной мощности + реле приоретета (по необходимости) 3- штуки 3-6 электрообограветелей (сам в полуторке пользую конвектор время от времени на 1,5кВт) 4- взять больше мощности и пользовать вариант 2 без реле приоритета |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9266 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
sava_174, объясни людям, что такое полуторка. За пределами Челябинска это слово не понимают
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
квартира такая
![]() Сообщение отредактировал sava_174 - 27.4.2015, 13:27 |
![]() |
|
Гость_Arctur_* |
![]()
Сообщение
#58
|
Гости ![]() |
Уважаемые коллеги, вопрос-можно-ли подключить эл.плиту Лысьва ЭП-301 ЭБЧШ5.3.60.220; 2009г. вып. в 3-ф. сеть 380 в., т.к инструкция со схемой утеряна при переезде?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 ![]() |
Мужики, кто может подсказать каким кабелем можно протянуть проводку в бане.
Мужики, кто может подсказать каким кабелем можно протянуть проводку в бане. Спасибо нашел: изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому нам подойдут следующие теплоустойчивые марки: многопроволочный (гибкий) медный провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ (выдерживает до 180°С) однопроволочный и многопроволочный (гибкий) ПМТК (выдерживает до 200°С) зарубежный кабель OLFLEX HEAT 205 (выдерживает до 200°С) |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#60
|
Гости ![]() |
Мужики, кто может подсказать каким кабелем можно протянуть проводку в бане. ..... Спасибо нашел: изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому нам подойдут следующие теплоустойчивые марки: ... А есть ли смысл тянуть провода непосредственно в помещении с высокой температурой? Может проще провести вне этих помещений, оставив только выводы для светильников? И с точки зрения электробезопасности лучше. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |