Привет всем.
Прошу подсказать новичку, как правильно расчитать сечение кабеля для моей ситуации. К распределительному щитку подводится ток 380 В, далее фазы распределяются по возможности равномерно на потребителей 220 В. Общая мощность всех потребителей примерно известна. 20 КВт . Какое сечение кабеля мне необходимо выбрать для линии 380 В, от генератора к щитку? В интернете описана процедура расчета сечения кабеля по мощности потребителей , но меня смущает какой ток в расчетах использовать, 380 (ток начальный до щитка) или 220 (от щитка к потребителям)? Спасибо за ответ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
220 и 380 - это НАПРЯЖЕНИЕ Обозначается U, измеряется в вольтах Остальные формулы известны? P = U*I где I- ток, Р - мощность
Сообщение отредактировал stydent64 - 29.4.2015, 22:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Нужно знать какие потребители
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Студент, блин
![]() По теме: Если рассчитываете кабель для 380 В (трехфазный), то по трехфазному току, если для кабеля 220В (однофазный) то по однофазному току. Та, теперь что бы проще. Сечение нужно рассчитывать для каждого потребителя. В вашем случае, у вас один трехфазный потребитель (щит 20кВт/380В)), и допустим семь однофазных (например (1+1+2+10+0,5+0,5+5 кВт)/220В.) Алгебраическая сумма однофазных токов будет больше трехфазного тока в 1,73 раза- это вас не должно пугать, это нормально. Дело имеем с векторными величинами. И, как уже отметили ранее, нужно знать что за потребители, и какой у них режим работы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата Алгебраическая сумма однофазных токов будет больше трехфазного тока в 1,73 раза инфа 100%?неплохо бы еще длину линии озвучить, а вообще, на 20 кВт считаем: 20/0,66=30,3 А - Автомат на 32А и кабель 6 кв.мм как минимум |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
инфа 100%? неплохо бы еще длину линии озвучить, а вообще, на 20 кВт считаем: 20/0,66=30,3 А - Автомат на 32А и кабель 6 кв.мм как минимум Наверное вы хотели написать Р/(корень (3)*0,38*cos f) для индивидуальных домов согласно СП 31-110 cos f = 0,93 так что автомат на 32 А не проходит только 40А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Цитата Цитата Алгебраическая сумма однофазных токов будет больше трехфазного тока в 1,73 раза инфа 100%? Нет, лопухнулся я малость, инфа 30% ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Привет всем. Посчитайте по самой нагруженной фазе, как однофазную нагрузку и будет вам счастье.Прошу подсказать новичку, как правильно расчитать сечение кабеля для моей ситуации. К распределительному щитку подводится ток 380 В, далее фазы распределяются по возможности равномерно на потребителей 220 В. Общая мощность всех потребителей примерно известна. 20 КВт . Какое сечение кабеля мне необходимо выбрать для линии 380 В, от генератора к щитку? В интернете описана процедура расчета сечения кабеля по мощности потребителей , но меня смущает какой ток в расчетах использовать, 380 (ток начальный до щитка) или 220 (от щитка к потребителям)? Спасибо за ответ. |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо за помощь!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата Наверное вы хотели написать что хотел - то и написал, проблем с писаниной не испытываю ![]() Цитата Автомат на 32А и кабель 6 кв.мм как минимум написал про самый необходимый минимум, т.к инфы больше ТС не предоставил, может у него там cos ф = 0,4, история умалчивает...инфа 100%? Нет, лопухнулся я малость, инфа 30% ![]() алгебраическая-то? а арифметическая тогда сколько? ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |