Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабельные колодцы. Силовые кабели 10 кВ. , Поиск производителя

Коляныч
сообщение 28.4.2015, 15:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Добрый день! Уважаемые опытные специалисты, кто-нибудь подскажет нормального производителя нормальных железобетонных кабельных колодцев?
Колодцы ККС для этих целей увы не подходят. А всё потому что дюбели в них не вбить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.4.2015, 17:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Коляныч @ 28.4.2015, 15:35) *
...потому что дюбели в них не вбить.

подробнее пожалуйста


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 17:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



То же интересно из чего колодцы изготовлены если дюбель в них не идет?
Титановый сплав

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 17:49


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 29.4.2015, 8:26
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2015, 17:49) *
То же интересно из чего колодцы изготовлены если дюбель в них не идет?
Титановый сплав

Нет, ж/б. Дюбель в них идёт, но его применять нельзя "ни в коем случае" (с).

Теперь подробно. Заказчик потребовал применить трубы. Трасса имеет несколько поворотов и проходных колодцев. Расположение труб сделал как в типовом А6-92. Но проблема в том, что никто не выпускает колодцы по этому типовому, и даже сам разработчик типового "тяжпромэлектропроект" куда я позвонил сказал что не знают где их можно взять такие, "типовые". Тотальный обзвон производителей ничего не дал по этим колодцам, пришёл к выводу что их не делают.
Кстати этот типовой перевыпустил ДКС, полностью передрав его с оригинала и "впихнув" туда свои двухстенные трубы.

Пластиковые колодцы ввиду маленького размера и расположения под дорогой нам не подходят. Было принято решение заложить удобные колодцы "ККС", наборные из нескольких элементов (по сути всё что угодно собрать можно). Но, вчера пообщавшись с разработчиком этой серии, узнал о том, что эти бетонные панели и плиты "ни в коем случае нельзя нисверлить, ни пристреливать к ним что-нибудь пистолетом". Вообще был дан прямой запрет на какие-то действия с этими блоками кроме их стыковки друг с другом. И вообще ККС поидее для кабелей связи предназначены.

Свои закладные детали в ККС есть, но их недостаточно для монтажа и фиксации 15 трёхфазных групп кабелей 10 кВ сечением до 630 мм2. Неплохо было бы присверлить к стенам консоли, а к основанию ещё и стойки. Теперь либо другой производитель, либо городить металлоконструкции специальные в колодцах и без того тесных.

Сообщение отредактировал Коляныч - 29.4.2015, 8:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2015, 11:57
Сообщение #5





Гости






Цитата(Коляныч @ 29.4.2015, 8:26) *
Нет, ж/б. Дюбель в них идёт, но его применять нельзя "ни в коем случае" (с).
...
Свои закладные детали в ККС есть, но их недостаточно для монтажа и фиксации 15 трёхфазных групп кабелей 10 кВ сечением до 630 мм2. Неплохо было бы присверлить к стенам консоли, а к основанию ещё и стойки. Теперь либо другой производитель, либо городить металлоконструкции специальные в колодцах и без того тесных.

И что, даже "в распор" нельзя ничего придумать? Интересно, чем они мотивируют свои запреты? В своё время доводилось в колодцах конструкции пристреливать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.4.2015, 12:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.4.2015, 11:57) *
...Интересно, чем они мотивируют свои запреты?

солидарен... очень удивительно, на мой взгляд, какая то глупая перестраховка...

Сообщение отредактировал Ixtim - 29.4.2015, 13:00


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 29.4.2015, 14:09
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Ixtim @ 29.4.2015, 12:53) *
солидарен... очень удивительно, на мой взгляд, какая то глупая перестраховка...

Ага, мы тоже обычно к ЖБ изделиям пристреливаем или на дюбели, и всегда всё нормально было. А тут стенка 160 мм, армированная, и её нельзя сверлить...
Привык слушать производителя, поэтому перестрахуюсь и сделаю отдельную металлоконструкцию.

Если кому надо и админы будут не против, могу разместить контакты разработчика колодцев ККС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.4.2015, 16:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а сам он не может? icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 29.4.2015, 16:52
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(с2н5он @ 29.4.2015, 16:22) *
а сам он не может? icon_wink.gif

А вот это без понятия. Вам не кажется что в рамках данной темы ссылка на такого несговорчивого производителя будет дискредитацией его? На рекламу не намекайте, не занимался таким и не собираюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 5.5.2015, 8:27
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Если уж никто конкретных колодцев в рамках данного вопроса не сообщает, может быть скажете кто какие колодцы применяет (готовые или собственного изготовления) в случаях необходимости обустройства оных?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.5.2015, 6:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Кирпичем выложете спецальным или шлакоблоком.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RenewableER
сообщение 25.1.2016, 15:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Цитата(Коляныч @ 5.5.2015, 8:27) *
Если уж никто конкретных колодцев в рамках данного вопроса не сообщает, может быть скажете кто какие колодцы применяет (готовые или собственного изготовления) в случаях необходимости обустройства оных?


Я тоже столкнулся с этой проблемой. Как в итоге вышли из положения? И какие колодцы применить, если нужно сделать поворот в них на 90 градусов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 27.1.2016, 14:25
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(RenewableER @ 25.1.2016, 15:14) *
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Как в итоге вышли из положения? И какие колодцы применить, если нужно сделать поворот в них на 90 градусов

Из положения вышли, применив не по прямому назначению колодцы по типовой серии типа ККС (для линий связи, из готовых ж/б блоков). Производитель-"ССД". Сверлить их нельзя, свои конструкции (металлические) внутри колодцев надо приделывать к специальным закладным деталям жб блоков.
Повороты и ответвления делать очень удобно. Вообще на мой взгляд удобная серия, но производитель по своей глупости не хочет её доработать и выпустить типовую для силовых кабелей, чтобы не было никогда никаких спорных вопросов.

Как вариант предлагаю рассмотреть типовые серии для прокладки труб водоснабжения (ж/б коробки с несколькими люками). Ещё вариант - колодец собирать своими силами, делать армирование, лить бетон и т.д., либо выкладывать из кирпича.