Представим, этот АВ 250А стоит на вводе (кстати м.б. и разделения еще нет). 1. По ПУЭ ко всем АВ получается нужно добавлять ДА ? 2. на 30 мА ? 1. По ПУЭ только в случае не соблюдения 5 секунд. Согласно же Гост Р 50571, часть 5.53 п. 531.2.3. Гост Р 50571.3-2009 п.411.3.2.6 рекомендует ДСУП. 2. Не 30 мА, а 30 А. При этом так же возможно ставить "S". Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 11:26 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. По ПУЭ только в случае не соблюдения 5 секунд. Согласно же Гост Р 50571, часть 5.53 п. 531.2.3. Гост Р 50571.3-2009 п.411.3.2.6 рекомендует ДСУП. 2. Не 30 мА, а 30 А. При этом так же возможно ставить "S". 1. Как раз этот случай и рассматриваю. ДСУП - для безопасности человеков (она и в ПУЭ прописана), а я все про кабель беспокоюсь. 2. Никогда не использовал - всегда получал кз в отсечке. УЗО на 30А ? Видел дифф. реле до 30А и есть встроенные расцепители для Tmax до 10А. А по какому принципу выбирать меж 3-5-10-30 А ? ps Вопрос по табличке ПТЭЭП остался однако. Вряд ли ЭТЛ использует ВТХ автоматов. 3Iн есть - и все о'кей. ps Почему по ссылке статус "неизвестен" ? ps "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Данные понятно для здания неведомы. Значит "следует", обязалово. 1/3 номинального тока УЗО 30А = 10А 0,4мА*230А=92А. С сетью пусть 100А. Как быть ? Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 13:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Как раз этот случай и рассматриваю. ДСУП - для безопасности человеков (она и в ПУЭ прописана), а я все про кабель беспокоюсь. Для беспокойства о кабеле нужна проверка ИМХО:Гост Р 50571.4.43-2012 п.434.5.2 Либо аналогично, "Проверка проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях" РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» п.8.3 2. Никогда не использовал - всегда получал кз в отсечке. УЗО на 30А ? Видел дифф. реле до 30А и есть встроенные расцепители для Tmax до 10А. Согласно Гост Р МЭК 60755-2012А по какому принципу выбирать меж 3-5-10-30 А ? 5.4.3 Предпочтительные значения номинального отключающего дифференциального тока (IΔn) Предпочтительными значениями номинального отключающего дифференциального тока являются: 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10; 20; 30 А. Принцип выбора можно по ПУЭ утечка=1/3 от номинального отключающего тока... Предлагаю УЗО заменить на УДТ, тогда и реле и прочее подходит. ps Почему по ссылке статус "неизвестен" ? статус0,4мА*230А=92А. С сетью пусть 100А. Как быть ? 92 мА получается. ps Вопрос по табличке ПТЭЭП остался однако. Вряд ли ЭТЛ использует ВТХ автоматов. 3Iн есть - и все о'кей. К проекту методику испытаний не разрабатываете? А то в ней бы прописали...
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 14:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
92 мА получается. Да уж.. маханул ![]() Это я на всякий случай спросил, увидав в ссылке. Принцип выбора можно по ПУЭ утечка=1/3 от номинального отключающего тока... То есть 30А для ЭУ с утечкой 10 А ? А при моих 92мА можно бы на 0,3А остановиться. ps увидел в ГОСТ параметр, что это ? "Предпочтительное минимальное значение тока неотключения в случае несбалансированной нагрузки в многофазных сетях 6In." Для беспокойства о кабеле нужна проверка ИМХО: Гост Р 50571.4.43-2012 п.434.5.2 Либо аналогично, "Проверка проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях" РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» п.8.3 Вы пробовали по "аналогично" считать ? Я начал подламываться на поправочном коэффициенте в начальн.момент дугового КЗ - иногда получал с минусом. Не понравилось, что зависимость коэфф.увеличения активного сопротивления кабеля приведена только для определенной продолжительности кз (0,2 и 0,6с) Проверку по 4.43-2012 пока не освоил К проекту методику испытаний не разрабатываете? А то в ней бы прописали... Чур меня ![]() Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 16:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Вообще УДТ может помочь только при замыкании на корпус(защитный проводник) для TN-C-S или TN-S, но при замыкании на рабочий ноль оно не поможет. Т.е. остается вопрос про соблюдение 5 сек.
По поводу проверки проводников на термическую стойкость тоже нужно выбирать где стоит а где нет. Есть ПУЭ Цитата 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см в 1.4.3): .... 2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются. Т.е. электропроводки и кабельные линии не проверяются. А то я тут подключал УСПД для АСКУЭ на ТП и у меня получалось, что стойким к КЗ вблизи трансформатора оказывался кабель 16мм2. Но не прокладывать же таким кабелем освещение в ТП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Т.е. электропроводки и кабельные линии не проверяются. Не требуется. Но если сильна хочется.. ![]() я тут подключал УСПД для АСКУЭ на ТП и у меня получалось, что стойким к КЗ вблизи трансформатора оказывался кабель 16мм2. Но не прокладывать же таким кабелем освещение в ТП. Пошел бы другим путем. 1. Определяем кз на шинах РУ 2. По ком.способности выбираем автомат для УСПД S200-S800 3. Смотрим график удельной пропускаемой энергии в каталоге System pro (12/5 - 12/13), сколько пропустит конкретный номинал. 4. Смотрим табличку "Максимальная допустимая уд.пропускная способность кабеля" (12/4), пусть для ПВХ.. Думаю впишетесь в 2,5 мм2 (а то и меньше, 1,5). Для S200 1,5 и 2,5 прямо на графиках приведены. При этом с учетом сопр.кабеля кз (для п.1) будет еще меньше, энергия тоже, может и АВ по-проще.. Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 19:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега, есть прога "электрик", вроде все считает.
А по расчетам вручную, наверно придется выкладывать сюда чтобы было понятно. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 19:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, есть прога "электрик", вроде все считает. Да ну ?!... ![]() А по расчетам вручную, наверно придется выкладывать сюда чтобы было понятно. Нет никакого желания пересчитывать забытое (может и сам накосячил). Смотрите рис.6.8 к примеру. Какую продолжительность брать и почему. Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 19:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
РД само разработано в соответствии с требованиями Гостов. Прога тоже выполняет вычисления на основе Гостовских формул, например Гост 28249-93.
ГОСТ Р 52736-2007 Сообщение отредактировал ink_elec - 29.4.2015, 6:26 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
А можно немного от темы съеду, нафига КГ закапывать? ничего предосудительного, просто интересно.
..........длительно допустимому току кабеля КГ 4х50. ............Этот пункт я уже смотрел, нет там ничего чтобы защищать от перегрузки силовые кабели 0,4 кВ проложенные в земле. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А можно немного от темы съеду, нафига КГ закапывать? ничего предосудительного, просто интересно. Фиг его знает, после поста №14 Олега, думаю теперь это вообще криминал какойто. Что этот КГ вообще там делает (если конечно не временное ЭС). Вводы как правило долговременны [attachment=38813:__.JPG] Олега откуда эта вырезка, очень полезная, мне бы ссылку на нее. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега откуда эта вырезка, ..мне бы ссылку на нее. Конкретную уже не вспомню. Смотрите страничку любого производителя, к примеру http://www.rosskat.ru/128/129/131/333/ , или каталоги ( http://rucables.ru/info/cable_pdf/ , каталог Камкабель, стр.62) Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2015, 19:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Кроме срока службы читайте еще для чего предназначен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ разрешает использование гибкого кабеля для стационарной электропроводки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я отчего-то посчитал, что вводной = в земле, хотя про способ прокладки ТС не говорил.
|
![]() |
|
![]()