Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Здраствуйте, Госпада. Делаю проект квартиры и сталкнулся со следующей проблемой: выделена Руст=32 кВт, а фактическая по потребителям закащика 38 кВт. Принято решение, что сауна в квартире и электроплита будут работать поочереди. Как осуществить это решение в проекте, какие реле использовать для автоматического переключения?
Если кто в курсе подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Дмитрий. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2006 Из: Казахстан Пользователь №: 6063 ![]() |
Что это за хитрая квартира получится, либо готовь пищу - либо парься в бане!!??
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Здраствуйте, Госпада. Делаю проект квартиры и сталкнулся со следующей проблемой: выделена Руст=32 кВт, а фактическая по потребителям закащика 38 кВт. Принято решение, что сауна в квартире и электроплита будут работать поочереди. Как осуществить это решение в проекте, какие реле использовать для автоматического переключения? Если кто в курсе подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Дмитрий. Не понятно, если у Вас установленая мощность 38кВт, то почему выписали именно 32? Вы не думали над этим? Возможно они оперировали тем, что например плита на 4 комфорки общей мощностью в 10кВт, то какая вероятность того что все 4 будут одновременно работать(т.е. плита будет потреблять максимум), это так самый простой пример. Представьте лучше общий список электроприёмников, чтобы определиться с нагрузками. А реле и правда не лучший вариант, квартирка то с таким потреблением и с какими-то непонятными ограничениями не есть хорошо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Переключатель нагрузки Е450 от АВВ. Ток неосновной нагрузки регул-ся от 6,7 до 39А. ток через контакт 1А, придется добавить контактор (ESB).
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Здраствуйте, Госпада. Делаю проект квартиры и сталкнулся со следующей проблемой: выделена Руст=32 кВт, а фактическая по потребителям закащика 38 кВт. Принято решение, что сауна в квартире и электроплита будут работать поочереди. Как осуществить это решение в проекте, какие реле использовать для автоматического переключения? Если кто в курсе подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Дмитрий. По моему надо просто произвести расчёт мощности по квартире. Где надо сыграть коэффициентом спроса, и получиться требуемая Вам мощность. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Уточнения:
1. Выделена никак не Pуст, и тех. условия обычно даются в кВА 2. 38 кВт это установленная или расчетная мощность? Если расчетная, то что за квартирка така на 80 кВт? ![]() Если установленная, то Ррасч=21 кВт и проблемы здесь ваабще нема. P.S. А если все таки на 80 кВт насчитали, то всяко можно коэффициентами до требуемой мощности довести. |
![]() |
|
Гость_Кузьменко В.В._* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Мне кажется, принято решение не совсем верное. Сауна долго прогревается... и включить 1-2 конфорки в это время всегда пригодится. Нужно бы посмотреть на выкладки по мощностям, как все считалось. Я делал проект (...ы) на элитное жилье, согласовывал в "Мосэнергосбыте" (ЦОПЭнерго), "Ростехнадзоре". Например, на двушку общей площадью 95 кв.м. по "Акту разграничения..." выделенная мощность была 14 кВт, установленная мощность получалась порядка 25-28 кВт, расчетная мощность в проекте выводилась под 13 кВт (с применением реальных значений Кспроса). Электропотребителей в доме много, безусловно, но все всегда одновременно функционировать не будет.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Мне кажется, принято решение не совсем верное. Сауна долго прогревается... и включить 1-2 конфорки в это время всегда пригодится. А зачем сауну и бытовую электропечь садить на один автомат????? Неужели есть ограничение по количеству автоматов????? Садим на разные автоматы-и в путь. Только так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Гость_Alex_*
Цитата А зачем сауну и бытовую электропечь садить на один автомат????? Неужели есть ограничение по количеству автоматов????? Садим на разные автоматы-и в путь. Только так. а вводной автомат тоже продублируем ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Кузьменко В.В._* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Не надо "додумывать" неправильно чужие слова, уважаемые коллеги! Сажать на один автомат сауну и плиту - такое может прийти в голову после примерно 2-х литров хорошей водки. Суть вопроса, я думаю в том, что - если действительно выделенная мощность 32 кВт (а это, похоже, крутейший коттедж), то грамотный проект решит все и всегда. И все будет замечательно работать.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |