#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
...и хапнуть гемора с эксплуатацией всего этого хозяйства, закопанного абысь как ![]() хотя если бабла срубить и по-быстрому свалить - нормальный вариант ![]() ![]() Не понял, это с чего "закопанного абысь как" ? Объясните. И до кучи вспомните, что за норматив по ПБ по правилам пожарной безопасности категорически нельзя... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А, по Прошу прощения, но вот в ТУ на СИП нашел такую таблицу, которая допускает ДДТ на 16 мм2 СИП ток 100А. ![]() ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока. 430.3 Общие требования "Защитные устройства должны отключать любой сверхток в проводниках электрической цепи прежде, чем такой ток может вызвать опасность из-за тепловых или механических воздействий, вредных для изоляции, соединений, оконцеваний или материалов, окружающих проводники." Не, это не подойдет, здесь требования к аппаратам защиты. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прошу прощения, но вот в ТУ на СИП нашел такую таблицу, которая допускает ДДТ на 16 мм2 СИП ток 100А. Пёс с ним, со вставками ![]() Не, это не подойдет, здесь требования к аппаратам защиты. Правильно, к апп.защиты. А вы чем предлагаете от перегрузки защищать ? увеличением сечения проводников ? и до какого сечения будем увеличивать ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |