Электроснабжение летних домиков на пляже , Выбор между шлейфом и отдельной линией

Олега
сообщение 23.4.2015, 17:42
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ixtim @ 23.4.2015, 16:42) *
...и хапнуть гемора с эксплуатацией всего этого хозяйства, закопанного абысь как icon_wink.gif ...
хотя если бабла срубить и по-быстрому свалить - нормальный вариант icon_wink.gif icon_biggrin.gif

Не понял, это с чего "закопанного абысь как" ? Объясните.

И до кучи вспомните, что за норматив по ПБ
Цитата(Ixtim @ 22.4.2015, 9:55) *
по правилам пожарной безопасности категорически нельзя...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 25.4.2015, 10:12
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 10:43) *
Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А, по

Прошу прощения, но вот в ТУ на СИП нашел такую таблицу, которая допускает ДДТ на 16 мм2 СИП ток 100А.


Цитата(Олега @ 23.4.2015, 12:33) *
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока. 430.3 Общие требования
"Защитные устройства должны отключать любой сверхток в проводниках электрической цепи прежде, чем такой ток может вызвать опасность из-за тепловых или механических воздействий, вредных для изоляции, соединений, оконцеваний или материалов, окружающих проводники."

Не, это не подойдет, здесь требования к аппаратам защиты.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2015, 11:43
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 10:12) *
Прошу прощения, но вот в ТУ на СИП нашел такую таблицу, которая допускает ДДТ на 16 мм2 СИП ток 100А.

Пёс с ним, со вставками icon_smile.gif Зачем нам СИП на 100А при токе для одного ряда из 9 домиков 1,5*9/0,66=20,45А (без всяких Кс)

Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 10:12) *
Не, это не подойдет, здесь требования к аппаратам защиты.

Правильно, к апп.защиты. А вы чем предлагаете от перегрузки защищать ? увеличением сечения проводников ? и до какого сечения будем увеличивать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 13:03
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены