Гость_Гость_Stan_*_*
сообщение 25.4.2015, 7:39
Сообщение #1





Гости






Есть вопрос: правомерно ли при расчёте тока одной фазы в 3-х фазной системе TN-C использовать следующую формулу-
I=P/1,73 х Uл х cosф,
где: I-ток в одной фазе,
Р-это мощность одной фазы в з-х фазной системе,
остальные параметры формулы понятны.
Непонятно в данном случае применение в формуле корня из 3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.4.2015, 8:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, при чем тут испытания?
если нагрузка однофазная, то считаем I = P / (0,22 * cos ф) (P в кВт)
если трехфазная симметричная: I = P / (0,66 * cos ф)
где 0,66 = корень(3) * 0,38 = корень(3) * корень(3) * 0,22 = 3 * 0,22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Stan_*_*
сообщение 25.4.2015, 8:15
Сообщение #3





Гости






я правильно вас понял, что корень из 3 в случае с расчётом тока в одной фазе есть ошибка в этой формуле. А применяется эта формула с корнем из 3 для определения полного линейного тока только для з-х фазной системы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.4.2015, 14:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Корень из трех - это отношение линейного напряжения к фазному (для симметричного источника)

грубо: при однофазной нагрузке делим мощность на фазное напряжение (про косинус пока молчу)
при трехфазной симметричной, нагрузка равномерно распределена по фазам, поэтому делим на число фаз (на 3) - получаем нагрузку на каждую фазу и по вышеуказаной формуле получаем ток

если у нас фазное - 220В, то линейное 220*корень(3)=380В
при трехфазной нагрузке делим на (3*0,22)=(1,73*0,38)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Stan_*_*
сообщение 25.4.2015, 18:42
Сообщение #5





Гости






это понятно. не понятно почему в этой формуле делим мощность одной фазы и получаем ток в этой фазе используя корень из 3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.4.2015, 19:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Забудьте про корень из трех, он вам не нужен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2015, 20:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Stan_* @ 25.4.2015, 8:15) *
1. я правильно вас понял, что корень из 3 в случае с расчётом тока в одной фазе есть ошибка в этой формуле.
2. А применяется эта формула с корнем из 3 для определения полного линейного тока только для з-х фазной системы.

2. Правильно.
1. Не правильно. Ошибка не в формуле, а в применении. Вам уже предложили формулу для определения тока в одной фазе, без корня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Stan_*_*
сообщение 26.4.2015, 12:21
Сообщение #8





Гости






еще вопрос. при расчете тока в симметричной 3-х фазной системе по вышеприведённой формуле мы получаем общий ток этой системы или в одной фазе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2015, 13:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В одном линейном проводнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Stan_*_*
сообщение 26.4.2015, 17:50
Сообщение #10





Гости






Всем спасибо.
Объясню. Получил документ примеров расчёта токов, увидел ошибки и решил уточнить потому что более 10 лет назад по роду службы проводил эти расчеты. Почитал электротехнику, ну думаю не ужели так упал уровень знаний или я отстал от жизни. К сожалению документ из головного офиса в Москве для многих подразделений....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения