Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 45076 ![]() |
Проектируется база отдыха на берегу моря. Есть 4 ряда по 8-9 летних домиков. Мощность 1 домика 1,5кВт.
На территории базы КТПН 250кВА. Заказчик предлагает запитать домики 1 питающая линия 1 ряд домиков. (кабель по воздуху открыто с креплением скобами) На домиках установить протяжные коробки, от коробок кабелем меньшего сечения к щитку домика. Но есть пункты ПУЭ в которых вроде как это запрещено: 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ В других документах об этом ничего не нашел. ГИП настаивает на этих пунктах Согласно этим пунктам на ближайшем домике от КТПН установить ВРУ и отдельной линией запитать каждый домик. (дорого и куча соплей) Лучший вариант опорами ВЛИ-0,4кВ, но заказчик категорически против. Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Но есть пункты ПУЭ в которых вроде как это запрещено: И далее:7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался. У нас на севере временные городки строителей тоже так устроены, мне это тоже не нравится, т.к. приходится делать разрыв, а это не есть хорошо. ИМХО лучше использовать провод СИП на линию, а отводы делать кабелем из меди при помощи "орехов". -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 45076 ![]() |
У нас на севере временные городки строителей тоже так устроены, мне это тоже не нравится, т.к. приходится делать разрыв, а это не есть хорошо. ИМХО лучше использовать провод СИП на линию, а отводы делать кабелем из меди при помощи "орехов". Заказчик тоже к этому склоняется, но есть одно но, до первого домика в ряду предполагается пройти кабелем в земле, на домике устанавливается рубильник типа ЯБПВУ-100, а далее СИП-4 (4х16). Ящик заземляем при помощи устройства повторного заземления и я предполагал разделить PEN на PE и N а далее 5-и жильным кабелем, а тут заказчик предлагает СИП-4 4х16 (получается придется делать каждому заземление ![]() Скорее все я сделаю до первого домика в ряду кабелем в земле, на домике рубильник типа ЯБПВУ-100, а далее шлейфом кабелем 5-и жильным. А там посмотрим что скажет экспертиза. В принципе гаражные боксы так же запитывают Сообщение отредактировал KoTbus - 22.4.2015, 9:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вам же не нужно чисто трехфазные нагрузки запитывать? Ну и на каждый ряд две фазы ведите. И получится РЕ в четвертой жиле.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
на домике устанавливается рубильник типа ЯБПВУ-100, а далее СИП-4 (4х16). Ящик заземляем при помощи устройства повторного заземления и я предполагал разделить PEN на PE и N а далее 5-и жильным кабелем, а тут заказчик предлагает СИП-4 4х16 (получается придется делать каждому заземление ![]() Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А, по ПУЭ таб. 1.3.5. не более 60А, но т.к. у вас на фазу будет 3 домика с разрешенной мощностью 1,5 кВт, то предохранители можно поставить от 25А до 60А. Теперь на счет заземления, бросайте шину вдоль всех домиков (приварите около каждого дома болт и от него в дом щиток на шину РЕ заведите провод), ну порядка 5 штырей забейте по 3м, а если не лень то и возле каждого домика забейте по 1 штырю (интересно какой грунт?), далее в рубильнике разделяйте ПЕН, а еще лучше если не далеко ТП прямо от ТП шину тащить (от нуля) по всему городку, вот вам и пятый проводник. Сообщение отредактировал Transformator - 22.4.2015, 9:46 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался. по правилам пожарной безопасности категорически нельзя... но там есть нюанс, связанный с количеством мест в домике, на память не помню, вроде бы если не более 5 мест, то можно объединять ВРУ... а вообще пожарные требуют: одно строение - одно ВРУ... ВРУ обязательно снаружи мы наступали на эти грабли, также с базой отдыха... Сообщение отредактировал Ixtim - 22.4.2015, 9:56 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
по правилам пожарной безопасности категорически нельзя... но там есть нюанс, связанный с количеством мест в домике, на память не помню, вроде бы если не более 5 мест, то можно объединять ВРУ... а вообще пожарные требуют: одно строение - одно ВРУ... ВРУ обязательно снаружи мы наступали на эти грабли, также с базой отдыха... С каких пор пожарники указывают электрикам какую выбирать схему электроснабжения ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 45076 ![]() |
Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А, по ПУЭ таб. 1.3.5. не более 60А, но т.к. у вас на фазу будет 3 домика с разрешенной мощностью 1,5 кВт, то предохранители можно поставить от 25А до 60А. Теперь на счет заземления, бросайте шину вдоль всех домиков (приварите около каждого дома болт и от него в дом щиток на шину РЕ заведите провод), ну порядка 5 штырей забейте по 3м, а если не лень то и возле каждого домика забейте по 1 штырю (интересно какой грунт?), далее в рубильнике разделяйте ПЕН, а еще лучше если не далеко ТП прямо от ТП шину тащить (от нуля) по всему городку, вот вам и пятый проводник. 1.Да так оно и будет предохранители в ЯБПВУ-100 буду выбирать согласно нагрузки 2. А PE проводник кину отдельным одножильным кабелем |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата а тут заказчик предлагает СИП-4 4х16 (получается придется делать каждому заземление вынужден вас расстроить, заземление каждому все равно нужно делать и отдельная жила PE этого не отменяет, поэтому четырехжильный сип - лучшее решение, экономически более эффективное. А прилаживать к сипу дополнительную жилу - это уже колхоз и нарушение ТУ по использованию этого сипа...Цитата Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А ошибаетесь, эта ВЛ не должна быть защищена от перегрузки, только от КЗа вообще 4х16 нельзя применить, т.к по мех.прочности минимум 25 квадрат (а это уже 105А ддт) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
... А PE проводник кину отдельным одножильным кабелем А как Вы отвлетвлятся собираетесь от PE проводника? Если собираетесь его шлейфом сделать, то вроде так нельзя делать. ИМХО: Я бы бросил шину, как указали ранее. Или, если хотите использовать все-таки одножильный кабель, то я еще возле каждого домика сделал бы повторное заземление (позабивал хотя-бы по одному штырю). По крайней мере при повреждении PE-проводника в начале линии, заземление все-таки останется. Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 23.4.2015, 8:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
ошибаетесь, эта ВЛ не должна быть защищена от перегрузки, только от КЗ а вообще 4х16 нельзя применить, т.к по мех.прочности минимум 25 квадрат (а это уже 105А ддт) А здесь давайте обсудим, когда говорят ВЛ обычно имеют ввиду голый провод, да действительно такой провод защищать от перегрузки нет необходимости и его достаточно защитить только от КЗ 300% от ДДТ. * Но здесь речь идет об СИП, а здесь если его перегрузить изоляция оплавится, и по этому его необходимо защитить от перегрузки. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Когда говорят ВЛ, имеют в виду "воздушная линия" и никаких додумок не требуется
Про 25 квадрат уже сказал |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Но от этого она вл быть не перестает
В пуэ четко перечислены сети, защищаемые от перегрузок |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но от этого она вл быть не перестает А то, что она обладает свойствами отличными от свойств голимых ВЛ, это как бы по-боку ? (на них указал Transformator) ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока. 430.3 Общие требования "Защитные устройства должны отключать любой сверхток в проводниках электрической цепи прежде, чем такой ток может вызвать опасность из-за тепловых или механических воздействий, вредных для изоляции, соединений, оконцеваний или материалов, окружающих проводники." В пуэ четко перечислены сети, защищаемые от перегрузок Четко - это когда в здании надо, а во всех прочих местах нет ? ![]() Четко указано в п.433.3 того же ГОСТ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator зашевелится и обоснует свое, а не тямлям...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А, по ПУЭ таб. 1.3.5. не более 60А, .. Напомню, что в ПУЭ есть п.3.1.11 и там про "80 % для номинального тока плавкой вставки" Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator зашевелится и обоснует свое,.. Мне кажется, что он и обосновал свое, логически верно, "изоляция оплавится". Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. А какие проблемы ? ВРУ шлейфом запитываются. Только зачем ВЛ городить? Опоры, провода.. это для красоты пейзажа ? для сушки труселей ? для пляжного волейбола ?.. Почему не закопать в ПНД трубах (хоть шлейфом, хоть раздельно) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator зашевелится и обоснует свое, а не тямлям... Я лишь хотел сказать, что СИП это не голый провод и если его не защищать от перегрузки то изоляция оплавится, но это из логических соображений, а подтверждение НД что необходимо защищать СИП от перегрузки я не нашел. Может кто знает такие пункты? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Почему не закопать в ПНД трубах (хоть шлейфом, хоть раздельно) ? ...и хапнуть гемора с эксплуатацией всего этого хозяйства, закопанного абысь как ![]() хотя если бабла срубить и по-быстрому свалить - нормальный вариант ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |