Помогите советом, все ли правильно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите советом, все ли правильно |
16.4.2015, 11:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 44982 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В электрике кое-что понимаю, по крайней мере проводку в комнате делал сам, но сейчас требуется помощь специалистов. Строю дом и сейчас делаем новое технологическое подключение. Мощность 12кВт, 380Вт. Оцените пожалуйста правильность моей схемы: 1) счетчик Меркурий прямого включения 10\100А установлен в металлическом шкафу на столбе; 2) перед счетчиком автомат 63А; 3) от счетчика к дому алюминиевый кабель 4*16; 4) в доме распределительный щиток с автоматом на входе 50А. 5) в щитке розетка и автомат 25А. Посоветуйте, все ли правильно? Заранее спасибо! |
|
|
Максим88 Помогите советом, все ли правильно 16.4.2015, 11:56
Shturman1 Цитата2) перед счетчиком автомат 63А;
Многовато ка... 16.4.2015, 12:10
Roman D Цитата(Shturman1 @ 16.4.2015, 11:10) Мног... 16.4.2015, 14:43
Максим88 Цитата(Shturman1 @ 16.4.2015, 12:10) Мног... 16.4.2015, 15:55
Igor Kolomio Цитата(Максим88 @ 16.4.2015, 15:55) ... в... 16.4.2015, 21:46
ЛЕША Вводной АВ максимум 25А ( в техусловиях д.б. пропи... 16.4.2015, 16:04
Костян челябинский Да чего вы накинулись то на человека. Если сети пр... 16.4.2015, 16:08![]() ![]() ![]() |
|