ВВГ или ВВГ нг

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.4.2015, 10:23
Сообщение #1





Гости






Добрый день! требуется совет,в котельной на твердом топлеве планируется замена кабелей. ВВГ или ВВГ нг.разница в цене ощутима.подскажите с точки зрения СНиПов,ГОСТов и тд!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.4.2015, 15:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



способы прокладки кабелей?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 9.4.2015, 16:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



ввг нг больше по времени не поддерживает горение, чем ввг
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.4.2015, 19:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Покупайте какой дешевле , а в проекте пишите какой нужно.
Их все равно внешне не отличить


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.4.2015, 10:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если групповой прокладки нету, то смысла в "нг" нету
Они как у вас прокладываются? Каждый в отдельной гофре?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 10.4.2015, 19:38
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Этот вопрос уже обсуждался на форуме, поищите в поиске.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 02
сообщение 14.4.2015, 7:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 44951



Прокладка групповая,без гофры,пытаются на всем экономить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.4.2015, 10:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Алексей 02, тогда "нг" обязательно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 14.4.2015, 12:41
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.4.2015, 17:23) *
.разница в цене ощутима.

Не правда. Разница в цене - копейки!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.4.2015, 11:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Apisx, а если кабеля километр?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2015, 11:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А если кабеля километр, то все равно разница в цене 1-2%. Что у вас за котельная такая, если в ней километры кабеля нужны?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.4.2015, 20:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Костян челябинский, гляжу сайт этм, самый дешевый не нонейм нг 3х2,5 - 35,20 (без всяких скидок и прочего), без нг - 33,40, разница - 1,20руб. С километра - 1200руб. Наверное, не так уж и ударит по карману...
Кстати, а алюминий нельзя использовать? Здание-то не жилое/общественно? Давно я что-то с такими не встречался, надо нормы полистать...
Хотя, не очень понятно, кроме освещения, для чего там еще кабели... В котельной-то на твердом топливе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.4.2015, 23:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 15.4.2015, 20:40) *
разница - 1,20руб.

Смените калькулятор icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.4.2015, 6:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Рубь восемьдесят, конечно же. Калькулятор в голове подвел icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2015, 8:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(FRAER @ 15.4.2015, 23:40) *
Костян челябинский, гляжу сайт этм, самый дешевый не нонейм нг 3х2,5 - 35,20 (без всяких скидок и прочего), без нг - 33,40, разница - 1,20руб. С километра - 1200руб. Наверное, не так уж и ударит по карману...

Так и я о том же. А по алюминию не подскажу. Нужно смотреть на требования по пожаро и взрывоопасным помещениям. Там же пыль топливная. Да и приемники в котельной могут быть разные. Смотря какая котельная. Всякие дробилки, транспортеры, поддувы, дымососы, ворошилки и прочие. Короче, если котельная бытовая для одного дома, то разница в 1,80 рубля не разорит. А если это промышленная котельная, то применять нужно то, что написано в проекте. Иначе не сдать ее. А городить без проектов - моветон. За который и на турма поехать можно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.4.2015, 9:10
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Поинтересовался в ЭТМ самый дешевый ГОСТ ВВГнг 3х2,5 стоит 56 руб.(самый дорогой 66 руб), а ТУ стоит 41,6 руб. Тока надо не забывать что кабель выполненый по ТУ имеет заниженное сечение порядка 1,8 мм2 и изоляцию до 300В, да и состав меди там скорее всего не по ГОСТу т.е. кабель ТУ ВВГнг 3х2,5 (не соответствует заявленным характеристикам) не может заменить ГОСТ ВВГнг 3х2,5.
Хотя себе в квартире я ТУ поставил по незнанке, теперь успокаиваю себя только тем что автоматы поставил на группу розеток С16.

Сообщение отредактировал Transformator - 16.4.2015, 11:41


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.4.2015, 11:35
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 9:10) *
Тока надо не забывать что .. сопротивление изоляции 300В

Я себе даже блокнот записал. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.4.2015, 11:42
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 16.4.2015, 12:35) *
Я себе даже блокнот записал. icon_wink.gif

Прошу прощения описался icon_biggrin.gif , уже исправил.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 02
сообщение 20.4.2015, 14:08
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 44951



АВВГ нг LS.Ребята дайте СНИПы,госты,пуэ.может кто уже сталкивался как это все делается(демонтаж,монтаж,бирки,замеры после прокладки,как принятие работ происходит) заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2015, 14:47
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Алексей 02, переведи на человеческий. Ничего не понял.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 2:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены