Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 ![]() |
Есть квартира с разводкой и порядка 12 автоматов. Подключено по 4 автомата на каждую фазу. Работает так уже почти пол года. За это время показания такие на счетчике:
1-я фаза: 507,50 2-я фаза: 697,50 3-я фаза: 479,43 Всего: 1684,60. Сейчас хочу понять какой номер фазы подходит к каждой группе (по свету кабелей проверить нельзя, так как приходят все белые). Решил по очереди включать каждую группу и смотреть по какой фазе крутит кВт часы. В итоге перепроверил каждую группу, но кртит на счетчике только по одной фазе.... Групы перепутать не мог...бред какой то...может счетчик сначало записывать на одну фазу, а потом разбрасывать? Или есть еще какое то обьеснение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это какой такой счетчик считает по каждой фазе отдельно? Вы ничего не путаете? Вообще вопрос из серии "летят два крокодила, один зеленый, другой на север, сколько лет бортпроводнице". Давайте теперь поспокойней, с фотками и рисунками задавайте свой вопрос.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 ![]() |
Вот такой счетчик стоит:
НІК 2303 АП2Т 1140 С фотками и более обширно напишу уже ближе к вечеру, так как сейчас на работе ![]() Сообщение отредактировал с2н5он - 15.4.2015, 12:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. у Вас в квартиру заходит три фазы?
2. показания счётчика изначально были нулевыми? 3. после счётчика выходит тоже три фазы? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Есть квартира с разводкой и порядка 12 автоматов. Подключено по 4 автомата на каждую фазу. Работает так уже почти пол года. За это время показания такие на счетчике: 1-я фаза: 507,50 2-я фаза: 697,50 3-я фаза: 479,43 Всего: 1684,60. Вам нужна сумма, а смысл Ваших экспериментов, отключите сначала все автоматы ,затем включите первые 4 посмотрите пофазно на какой фазе нагрузка,затем вторую 4ку и потом 3ю все станет ясно. Счетчик у Вас 10А на фазу посему не перегружайте кратковременно более 20% номинала. Сообщение отредактировал ez81 - 15.4.2015, 13:28 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Откуда 10А на фазу? по марке - прямого включения 5(60)А. Многотарифный. это скорее всего не по фазам а по тарифам. В 1 тариф считает потому что время такое. В другое время будет считать в другой тариф.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Откуда 10А на фазу? по марке - прямого включения 5(60)А. Многотарифный. это скорее всего не по фазам а по тарифам. В 1 тариф считает потому что время такое. В другое время будет считать в другой тариф. Пройдите по ссылке автора вопроса. пост от 11.23. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Там есть расшифровка марки А - активной энергии П2 - прямого включения( по табл1.2 - 5(60)А) Т - многотарифный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Там есть расшифровка марки А - активной энергии П2 - прямого включения( по табл1.2 - 5(60)А) Т - многотарифный. Пусть будет так согласен, но вопрос был в другом. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
В мануале не написано про измерение потребленной мощности по каждой фазе. Скорее он вам значения тарифов показывает.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Из всех трехфазных счётчиков, что я видел, пофазно считал энергию разве что какой-то один клинкмановский, имевший специальную опцию "три однофазных в корпусе трехфазного".
Так что с вероятностью, близкой к 100%, снятые показания - потарифные. Поскольку данный счётчик, кроме цифровых значений, показывает ещё и коды OBIS (в левой части ЖКИ),- пожалуйста, коды в студию. Если это будут 1.8.* - это нарастающая потарифно. R.T.F.M. Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2015, 22:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 ![]() |
1. у Вас в квартиру заходит три фазы? 2. показания счётчика изначально были нулевыми? 3. после счётчика выходит тоже три фазы? 1. да 2. да 3. да Есть квартира с разводкой и порядка 12 автоматов. Подключено по 4 автомата на каждую фазу. Работает так уже почти пол года. За это время показания такие на счетчике: 1-я фаза: 507,50 2-я фаза: 697,50 3-я фаза: 479,43 Всего: 1684,60. Вам нужна сумма, а смысл Ваших экспериментов, отключите сначала все автоматы ,затем включите первые 4 посмотрите пофазно на какой фазе нагрузка,затем вторую 4ку и потом 3ю все станет ясно. Так вы мне предлогаете те же експеременты. В чем они отличаются от моих? Из всех трехфазных счётчиков, что я видел, пофазно считал энергию разве что какой-то один клинкмановский, имевший специальную опцию "три однофазных в корпусе трехфазного". Так что с вероятностью, близкой к 100%, снятые показания - потарифные. Поскольку данный счётчик, кроме цифровых значений, показывает ещё и коды OBIS (в левой части ЖКИ),- пожалуйста, коды в студию. Если это будут 1.8.* - это нарастающая потарифно. R.T.F.M. ПРикладываю фотки по каждой фазе и сумму. Сообщение отредактировал sinoptik777 - 16.4.2015, 11:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1.8.(0,1,2,3) - тариф соответствующий ОБИС коду высвечиваемого на дисплее (приложение В)
если правильно понял, Вы смотрите разные тарифы, а не потребление по фазам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да на фото указаны тарифы,счелкает кнопокой и смотрите токи,мощности буквы слева L1 .L2.L3 пояснения инструкции по эксплуатации по нагрузке я нового ничего для Вас не высказал делайте.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Далее, читаем договор. Есть ли там пункты о многотарифном учёте? Если нет, то Вас интересует только 1.8.0 - то есть то же, что показывает обычный индукционный счетчик. Прочие (1.8.1, 1.8.2, 1.8.3) - это потребление по тарифам (дневной, ночной, пиковый); расклада я сказать не могу. Скорее всего, именно в таком порядке.
L1, L2, L3 - индикаторы текущей нагрузки, к показаниям расхода электроэнергии не относятся. Скорее всего, наличие индикации означают наличие нагрузки и напряжения; мигание - неисправность (обратное направление нагрузки, неправильное чередование фаз). Короче, это не пофазный расход, забудьте. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 16.4.2015, 14:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 ![]() |
Спасибо!
Сообщение отредактировал sinoptik777 - 17.4.2015, 11:32 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |