Длинный провод удлинителя , розетка у речки

DDR2
сообщение 12.4.2015, 23:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 9.4.2015
Пользователь №: 44875



Здравствуйте!
Из проводов имеющихся в наличии был сделан длинный удлинитель до речки (150 метров от дома), чтобы запитать водяной электронасос. Провода для этого были использованы разные: и полевой, и двойной медный одножильный, и многожильный изолированный. Напряжение в удаленной розетке показало 222 вольта, а в розетка дома - 235. Говорит ли это падение напряжения о том, что провод может нагреваться и со временем обгореть? В прошлом году это работало всё лето...
Желательно ли пропаять места соединений кусков разных проводов (сейчас сделано на скрутке)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.4.2015, 8:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



...полевой о_О?? я б на вашем месте думал о приобретении нормального кабеля.. пока никого не трахнуло...

Сообщение отредактировал Volt380 - 13.4.2015, 8:46


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2015, 8:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



DDR2, может вы еще и УЗО на этот удлинитель собрались поставить? Да ну, выбросьте из головы. Паять? Да барство это. Ни к чему. Тряпичной изолентой или малярным скотчем подмотнули - и все в поряде. Ну подумаешь пацан соседский запнется за вашу веревку. Да не будет ничего. Так, потрясет чуток да и отпустит. А родители вам еще и спасибо скажут. Пацан то после этого такой спокойный будет. Оставляйте так.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 13.4.2015, 9:20
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



не занимайтесь х****й купите ПВС 3х2,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.4.2015, 21:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



почему именно 3х2,5? нагрузка на линию не известна..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 13.4.2015, 21:35
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Если по току проходит ничего там не перегреется, а узо лучше поставить от греха подальше. Ну а когда будет возможность замените на нормальный.

И в местах соединения как следует скрутить и изолентой промотать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 14.4.2015, 1:36
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 23:19) *
почему именно 3х2,5? нагрузка на линию не известна..

судя по той сборной солянке что у ТС то 2,5 самое оно. ну, мне так показалось....да и если в простую розетку включается то как мне кажется не больше 16А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 14.4.2015, 8:10
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 21:19) *
почему именно 3х2,5? нагрузка на линию не известна..

Подойдем к теме с другой стороны. Какой номинал у автоматического выключателя, защищающего данную линию? Могу с уверенностью сказать, что ток КЗ в конце ее при любом раскладе недостаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя оного. В итоге, пока сработает тепловой расцепитель, Ваша линия выполнит роль бикфордова шнура. Что она при этом подожжет - Вам на месте виднее.
Поэтому, 3х2,5 при такой длине может быть и мало. Рассчитать ток КЗ у Вас вряд ли получится, экспериментально сечение кабеля подбирать - дорого.
В Вашем доме, случаем, петлю фаза-ноль никто не мерил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.4.2015, 20:34
Сообщение #9





Гости






Закон Ома Вам в помощь!
Удельное сопротивление медного провода 0,019 Ом*мм^2/м. Падение напряжения считаете по формуле dU=I*Z. Вошли в расчетную величину - хорошо. Контакты пропаять не помешает, но квалифицированно сделанная скрутка опасности не представляет.
А Костяну Челябинскому доборого слова за пацана и веревку не скажу. Раньше считал его нормальным специалистом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.4.2015, 20:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



дык это он стебётся, вредный совет так сказать дает..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.4.2015, 20:54
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(DDR2 @ 13.4.2015, 0:55) *
Здравствуйте!
Из проводов имеющихся в наличии был сделан длинный удлинитель до речки (150 метров от дома), чтобы запитать водяной электронасос. Провода для этого были использованы разные: и полевой, и двойной медный одножильный, и многожильный изолированный. Напряжение в удаленной розетке показало 222 вольта, а в розетка дома - 235. Говорит ли это падение напряжения о том, что провод может нагреваться и со временем обгореть? В прошлом году это работало всё лето...


Если работало, значит еще 100 лет проработает. Нет ничего более постоянного, чем временное решение icon_smile.gif Если нет фин. возможности купить нормальный провод, то ревизию скруток периодически проводите (когда насос работает). Греющиеся скрутки зачищайте и скручивайте заново.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 14.4.2015, 22:20
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



"Удельное сопротивление медного провода 0,019 Ом*мм^2/м." "С"
а ещё недавно 0,0175 Ом*мм^2/м было...


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDR2
сообщение 14.4.2015, 22:40
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 9.4.2015
Пользователь №: 44875



Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 21:19) *
почему именно 3х2,5? нагрузка на линию не известна..

Согласно паспорту, мощность насоса около 250 вт (точно не помню)

Цитата(Dimka1 @ 14.4.2015, 20:54) *
Если работало, значит еще 100 лет проработает. Нет ничего более постоянного, чем временное решение icon_smile.gif Если нет фин. возможности купить нормальный провод, то ревизию скруток периодически проводите (когда насос работает). Греющиеся скрутки зачищайте и скручивайте заново.

Я тоже так считаю, должно работать. И насос уже работает, воду качает. Удлинитель проложен по воздуху (по деревьям), в речке никто не купается (некому и вода шибко холодная). Что еще... На провод никто не прыгает, ибо некому прыгать, поскольку место очень глухое.

Цитата(Гость @ 14.4.2015, 20:34) *
Закон Ома Вам в помощь!
Удельное сопротивление медного провода 0,019 Ом*мм^2/м. Падение напряжения считаете по формуле dU=I*Z. Вошли в расчетную величину - хорошо. Контакты пропаять не помешает, но квалифицированно сделанная скрутка опасности не представляет.

Благодарю за простой (без выпендрежа) и ясный ответ flag.gif

Цитата(Student_007 @ 13.4.2015, 21:35) *
Если по току проходит ничего там не перегреется, а узо лучше поставить от греха подальше. Ну а когда будет возможность замените на нормальный.

И в местах соединения как следует скрутить и изолентой промотать.

Хорошо!

Сообщение отредактировал DDR2 - 14.4.2015, 22:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2015, 8:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Гость, у тебя где чувство юмора? Капец, даже не думал, что хоть у кого то мой пост даже намек на мысль такую вызовет. Мдя...
DDR2, сегодня не купаются, завтра туристы придут. А про квалифицированно сделанную скрутку... А не приведете методику утвержденную по производству правильных скруток?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 15.4.2015, 10:19
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Итак МТЗ отключает линию за время не более 0,2 секунд( 0,4 допустимо в сист. TN) и это является критерием по электробезопасности, ну и ессесно пожаробезопасности. Электробезопасность в нашем случае обеспечит узо. Итак сразу оговорюсь по правилам такое не канает, но мы рассматриваем бытовой случай. Допустим у нас ток кз недостаточен для срабатывания МТЗ, тогда линию у нас отключит тепловая защита автомата. Возмем время отключения по тепловому реле 5с. При этом в худшем варианте кратность тока рабочего к кз будет 8(график характеристика C16), те автомат при токе 128 отключит линию за 5 с. Берем кабель из ПВХ сечением 2,5 мм. По упрощенной формуле расчетное сечение по термической кабеля S=(I* корень(t))/K. К=115 (кооф для ПВХ кабеля), t=5 c. I=128 А.
Итого получается S=2,48. Что проходит по термической стойкости. В итоге не учитывая скруток и тд, получаем что тепловая защита обеспечит исправность кабеля. Если нагрузка в 250Вт, для того чтобы наверняка можно спокойно поставить автомат на 6 ампер например, тогда не расплавится ничего.
P.S Но кабель по возможности надо менять + такие расчеты делаются для проводников сечением начиная от 10 кв. мм, но суть расчета примерно та же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения