Здравствуйте!
Из проводов имеющихся в наличии был сделан длинный удлинитель до речки (150 метров от дома), чтобы запитать водяной электронасос. Провода для этого были использованы разные: и полевой, и двойной медный одножильный, и многожильный изолированный. Напряжение в удаленной розетке показало 222 вольта, а в розетка дома - 235. Говорит ли это падение напряжения о том, что провод может нагреваться и со временем обгореть? В прошлом году это работало всё лето... Желательно ли пропаять места соединений кусков разных проводов (сейчас сделано на скрутке)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
...полевой о_О?? я б на вашем месте думал о приобретении нормального кабеля.. пока никого не трахнуло...
Сообщение отредактировал Volt380 - 13.4.2015, 8:46 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
DDR2, может вы еще и УЗО на этот удлинитель собрались поставить? Да ну, выбросьте из головы. Паять? Да барство это. Ни к чему. Тряпичной изолентой или малярным скотчем подмотнули - и все в поряде. Ну подумаешь пацан соседский запнется за вашу веревку. Да не будет ничего. Так, потрясет чуток да и отпустит. А родители вам еще и спасибо скажут. Пацан то после этого такой спокойный будет. Оставляйте так.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
не занимайтесь х****й купите ПВС 3х2,5
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
почему именно 3х2,5? нагрузка на линию не известна..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Если по току проходит ничего там не перегреется, а узо лучше поставить от греха подальше. Ну а когда будет возможность замените на нормальный.
И в местах соединения как следует скрутить и изолентой промотать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
почему именно 3х2,5? нагрузка на линию не известна.. Подойдем к теме с другой стороны. Какой номинал у автоматического выключателя, защищающего данную линию? Могу с уверенностью сказать, что ток КЗ в конце ее при любом раскладе недостаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя оного. В итоге, пока сработает тепловой расцепитель, Ваша линия выполнит роль бикфордова шнура. Что она при этом подожжет - Вам на месте виднее. Поэтому, 3х2,5 при такой длине может быть и мало. Рассчитать ток КЗ у Вас вряд ли получится, экспериментально сечение кабеля подбирать - дорого. В Вашем доме, случаем, петлю фаза-ноль никто не мерил? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Закон Ома Вам в помощь!
Удельное сопротивление медного провода 0,019 Ом*мм^2/м. Падение напряжения считаете по формуле dU=I*Z. Вошли в расчетную величину - хорошо. Контакты пропаять не помешает, но квалифицированно сделанная скрутка опасности не представляет. А Костяну Челябинскому доборого слова за пацана и веревку не скажу. Раньше считал его нормальным специалистом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
дык это он стебётся, вредный совет так сказать дает..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте! Из проводов имеющихся в наличии был сделан длинный удлинитель до речки (150 метров от дома), чтобы запитать водяной электронасос. Провода для этого были использованы разные: и полевой, и двойной медный одножильный, и многожильный изолированный. Напряжение в удаленной розетке показало 222 вольта, а в розетка дома - 235. Говорит ли это падение напряжения о том, что провод может нагреваться и со временем обгореть? В прошлом году это работало всё лето... Если работало, значит еще 100 лет проработает. Нет ничего более постоянного, чем временное решение ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
"Удельное сопротивление медного провода 0,019 Ом*мм^2/м." "С"
а ещё недавно 0,0175 Ом*мм^2/м было... -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.4.2015 Пользователь №: 44875 ![]() |
почему именно 3х2,5? нагрузка на линию не известна.. Согласно паспорту, мощность насоса около 250 вт (точно не помню) Если работало, значит еще 100 лет проработает. Нет ничего более постоянного, чем временное решение ![]() Я тоже так считаю, должно работать. И насос уже работает, воду качает. Удлинитель проложен по воздуху (по деревьям), в речке никто не купается (некому и вода шибко холодная). Что еще... На провод никто не прыгает, ибо некому прыгать, поскольку место очень глухое. Закон Ома Вам в помощь! Удельное сопротивление медного провода 0,019 Ом*мм^2/м. Падение напряжения считаете по формуле dU=I*Z. Вошли в расчетную величину - хорошо. Контакты пропаять не помешает, но квалифицированно сделанная скрутка опасности не представляет. Благодарю за простой (без выпендрежа) и ясный ответ ![]() Если по току проходит ничего там не перегреется, а узо лучше поставить от греха подальше. Ну а когда будет возможность замените на нормальный. И в местах соединения как следует скрутить и изолентой промотать. Хорошо! Сообщение отредактировал DDR2 - 14.4.2015, 22:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость, у тебя где чувство юмора? Капец, даже не думал, что хоть у кого то мой пост даже намек на мысль такую вызовет. Мдя...
DDR2, сегодня не купаются, завтра туристы придут. А про квалифицированно сделанную скрутку... А не приведете методику утвержденную по производству правильных скруток? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Итак МТЗ отключает линию за время не более 0,2 секунд( 0,4 допустимо в сист. TN) и это является критерием по электробезопасности, ну и ессесно пожаробезопасности. Электробезопасность в нашем случае обеспечит узо. Итак сразу оговорюсь по правилам такое не канает, но мы рассматриваем бытовой случай. Допустим у нас ток кз недостаточен для срабатывания МТЗ, тогда линию у нас отключит тепловая защита автомата. Возмем время отключения по тепловому реле 5с. При этом в худшем варианте кратность тока рабочего к кз будет 8(график характеристика C16), те автомат при токе 128 отключит линию за 5 с. Берем кабель из ПВХ сечением 2,5 мм. По упрощенной формуле расчетное сечение по термической кабеля S=(I* корень(t))/K. К=115 (кооф для ПВХ кабеля), t=5 c. I=128 А.
Итого получается S=2,48. Что проходит по термической стойкости. В итоге не учитывая скруток и тд, получаем что тепловая защита обеспечит исправность кабеля. Если нагрузка в 250Вт, для того чтобы наверняка можно спокойно поставить автомат на 6 ампер например, тогда не расплавится ничего. P.S Но кабель по возможности надо менять + такие расчеты делаются для проводников сечением начиная от 10 кв. мм, но суть расчета примерно та же. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |