Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как правильно выполнить ввод в частный дом?

Vados
сообщение 8.4.2015, 19:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44865



Мир вашему дому.
Частный дом - это сказано громко. Есть земельный участок, на нем деревянная бытовка 2х3 метра. Пока что нет даже забора. В двух метрах от бытовки опора 0,4 кВ. В РЭСе выдали техусловия на присоединение. Однофазный ввод, разрешенная мощность 7 кВт. Там же распечатали типовой проект на выполнение ввода и узла учета. Шкаф учета необходимо смонтировать на отдельной опоре - "трубостойке" - квадратная металлическая труба. Он должен быть заземлен. Отдельно в проекте указан контур заземления самого дома. Вопрос собственно в следующем. Могу ли я соединить трубостойку с нормальным контуром заземления, и от этой же трубы пустить в строение (скажем тем же СИПом) такой себе РЕ-проводник? Или это будет через ж...? И нужно делать заземление отдельно шкафа учета и отдельно контур для дома (как нарисовано в типовом проекте)?
И еще. У родителей в ч/доме такая же трубостойка, нулевой проводник, идущий от опоры соединен с этой заземленной трубой (если я все правильно разглядел). Так и должно быть или я чего-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 20:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Почему нельзя повесить шкаф учета на столб? Зачем какие-то трубостойки? В какой части России такие дебильные техусловия?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P2110007.JPG ( 741.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2015, 20:09
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. Лучше по проекту.
2. Да, так и должно быть в этом щитке.
3. Опора возле вашего участка деревянная или бетонная? Наши сети позволяют шкаф учета монтировать на основной опоре, без установки дополнительной отдельной опоры.

Сообщение отредактировал S-cream - 8.4.2015, 20:10


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vados
сообщение 8.4.2015, 20:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44865



Опора бетонная, линия СИП. Я спрашивал у них можно ли на ихнюю опору. Они сказали - а как мы будем лазить по вашему счетчику на опору для обслуживания или выполнения работ? Это в МО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2015, 20:23
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Совсем обленились в МО. Уже узел учета перешагнуть не могут...
*капелька сарказма*


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 20:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Дааа.. другое государство МО, электрики белая кость. А наши на автовышках поднимаются, никто уж на когтях не лазит.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vados
сообщение 9.4.2015, 9:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44865



Так а ноль с землей соединить перед счетчиком?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vados
сообщение 11.4.2015, 2:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44865



Погуглив данную тему понял что вопрос TT или TN-C-S вызывает жаркие споры на просторах паутины. Пока склоняюсь к ТТ, как на нее посмотрит приемщик будем посмотреть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 13.4.2015, 9:02
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата(220v-elektrik @ 8.4.2015, 20:08) *
Почему нельзя повесить шкаф учета на столб? Зачем какие-то трубостойки? В какой части России такие дебильные техусловия?

У нас тоже разрешают устанавливать на опору, хотя это и не правильно. Опора находится на балансе сетевой организации, эту опору она обслуживает при необходимости меняет. Как в последствии она должна в экстренном случае проводить замену, если на ней оборудование потребителя. Правильно устанавливать на фасад дома. А сейчас потребитель даже камеры на опоры вешает, при этом сверля отверстия под крепления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vados
сообщение 13.4.2015, 19:27
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 44865



На фасаде тоже сказали нельзя. Прибор учета должен быть доступен для съема показаний контролерами энергосбыта в любое время суток. Вобще многое зависит от руководства сетей. Как-то товарищ рассказывал у них в районе начальник РЭСа заставил убрать со своих опор ВСЕ. Интернет, телефон, радио. Моя опора и все тут. Отвалите все icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.4.2015, 8:34
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
убрать со своих опор ВСЕ. Интернет, телефон, радио.

Лучше бы аренду предъявил.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 14.4.2015, 11:26
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата(Vados @ 13.4.2015, 19:27) *
На фасаде тоже сказали нельзя.

На фасад, я имел ввиду когда фасад дома когда он не за забором и доступ к прибору учёта есть. А так и на гараж можно, если тоже не за забором. У нас тоже про столбики говорили, но так и заглохло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены