Незакороченый кабель , Где найти ссылку на НТД

KVA
сообщение 10.4.2015, 19:52
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Инспектор написал замечание: В РУ-0,4кВ ТП-XXX в ячейке № 3 панели ЩО-70 незакорочены и незаземлены жилы резервной КЛ-0,4кВ отходящей на объект (жилой дом). Подскажите, где можно найти ссылку на НТД, в которой сказано что он должен быть закорочен и заземлен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 10.4.2015, 20:15
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



А инспектор не указал разве ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 10.4.2015, 21:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Если она резервная, то она стоит под "парами" и питает второй ввод, причем тут закоротка? icon_sad.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.4.2015, 21:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



да все по "золотому теленку" - относительно честный способ отьема денег у населения)))



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 10.4.2015, 22:11
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



"Я бы взял частями, но мне нужно сразу" из того же произведения.)) Спрашивайте на основании какого такого НТД, а там понятнее станет от чего и почему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 10.4.2015, 22:53
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(ez81 @ 10.4.2015, 21:41) *
Если она резервная, то она стоит под "парами" и питает второй ввод, причем тут закоротка? icon_sad.gif

Это потребительская линия, за неимением свободного рубильника находится не в работе, жилы торчат во все стороны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.4.2015, 23:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(KVA @ 10.4.2015, 22:53) *
Это потребительская линия, за неимением свободного рубильника находится не в работе, жилы торчат во все стороны.
тогда фигово...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.4.2015, 8:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(KVA @ 10.4.2015, 22:53) *
Это потребительская линия, за неимением свободного рубильника находится не в работе, жилы торчат во все стороны.

Линия в данном случае считается не действующей так как она не приболчена и на нее невозможно подать питание ну хочет он так сделайте минутное дело.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2015, 13:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(KVA @ 10.4.2015, 20:52) *
где можно найти ссылку на НТД,

не по адресу обратились, это должен делать

Цитата(100778 @ 10.4.2015, 21:15) *
инспектор

а если не указал, шлите его лесом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 12.4.2015, 15:10
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tihon
сообщение 27.4.2015, 1:08
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.4.2015
Из: Киров
Пользователь №: 44946



О заземлении токоведущих частей говорится в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, глава 16.
На мой взгляд требование инспектора правильное.

Сообщение отредактировал Tihon - 27.4.2015, 1:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 27.4.2015, 10:21
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Ну по идее если так разобраться, требования Правил по охране труда подходят, т.к. не выполняя их, можно повсеместно оставлять незакороченные и незаземленные токоведущие части, подвергнуть людей опасности поражения эл. током при обратной трансформации, закольцовках и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2015, 10:56
Сообщение #13





Гости






Цитата(ez81 @ 11.4.2015, 8:21) *
Линия в данном случае считается не действующей так как она не приболчена и на нее невозможно подать питание ну хочет он так сделайте минутное дело.

А почему Вы решили "так как она не приболчена и на нее невозможно подать питание"? Питание на неё может приходить с другой стороны, мы же не знаем схемы, по этому и требуется закоротка и заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.4.2015, 17:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.4.2015, 10:56) *
А почему Вы решили "так как она не приболчена и на нее невозможно подать питание"? Питание на неё может приходить с другой стороны, мы же не знаем схемы, по этому и требуется закоротка и заземление.

Не я решил, а МПОТЭЭ -Электроустановка действующая — электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов." Гость Вы сможете подать питание на данный кабель ? ведь он не приболчен к коммутационному аппарату. Этот вопрос очень часто задают при аттестации ежегодной.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2015, 19:30
Сообщение #15





Гости






Цитата(ez81 @ 27.4.2015, 17:14) *
Не я решил, а МПОТЭЭ -Электроустановка действующая — электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов." Гость Вы сможете подать питание на данный кабель ? ведь он не приболчен к коммутационному аппарату. Этот вопрос очень часто задают при аттестации ежегодной.

Внимательно прочитаем моё сообщение: "Питание на неё может приходить с другой стороны, мы же не знаем схемы...". То, что свободный конец КЛ находится в ЩО-70 РУ-0,4 кВ ТП не означает что эта КЛ может запитываться только от этого ТП. На неё может быть подано напряжение с противоположной стороны, риск "встречного" напряжения имееется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.4.2015, 20:22
Сообщение #16





Гости






Цитата(KVA @ 27.4.2015, 10:21) *
Ну по идее если так разобраться, .......

Так на что сослался инспектор? Или инспектор - это Вы и не можете свои амбиции воплотить в предписание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.4.2015, 22:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.4.2015, 19:30) *
Внимательно прочитаем моё сообщение: "Питание на неё может приходить с другой стороны, мы же не знаем схемы...". То, что свободный конец КЛ находится в ЩО-70 РУ-0,4 кВ ТП не означает что эта КЛ может запитываться только от этого ТП. На неё может быть подано напряжение с противоположной стороны, риск "встречного" напряжения имееется.

Гость сочувствующий Вы визуально видели питание жилых домов в частности резервный (второй ввод от ТП до ВРУ дома?) там перекидной рубильник в лучшем случае. В остальном читаем сообщения автора вопроса. И использовать переносное заземление в РУ ТП его просто стянут ОВБ. Просто скрутить одним болтом и вопрос снимется.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2015, 23:08
Сообщение #18





Гости






Цитата(ez81 @ 27.4.2015, 22:31) *
Гость сочувствующий Вы визуально видели питание жилых домов в частности резервный (второй ввод от ТП до ВРУ дома?) там перекидной рубильник в лучшем случае. В остальном читаем сообщения автора вопроса. И использовать переносное заземление в РУ ТП его просто стянут ОВБ. Просто скрутить одним болтом и вопрос снимется.

1. Да, я видел как выполнено питание жилых домов, " там перекидной рубильник в лучшем случае" - а в худшем?
2. "... переносное заземление в РУ ТП его просто стянут ОВБ", а при использовании его на ВЛ, где "в чистом поле васильки" его могут снять и "охотники" за цветметом, и что, его не накладывать? Не аргумент.
3. "Просто скрутить одним болтом и вопрос снимется" - теоретически, в таком случае, на кабеле может оказаться одна фаза (ну сгорели два предохранителя со стороны дома, а один остался. Кто мешает в РУ-0,4 кВ посадить все три жилы на заземлённую конструкцию, не используя ПЗ?
4. Когда вопрос касается безопасности людей, давно известно, лучше перебдеть, чем недобдеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 28.4.2015, 11:34
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.4.2015, 19:24
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(KVA @ 28.4.2015, 11:34) *
Согласен.

Раз согласен к чему было волну поднимать icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения