Вырубило 3 автомата последовательно , Ночью вырубились 3 автомата. Какая может быть причина?

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.4.2015, 12:37
Сообщение #21





Гости






Цитата(Volt380 @ 6.4.2015, 22:06) *
была точь такая же ситуация, приехали по вызову (узел перешел на питание от батареи) в серверной выбит 16А, в щите 25А от которого он запитан. проблем не выявили, подняли автоматы - всё завелось в штатном режиме. предполагаю что был скачок в сети, отработали варисторы ИБП..



Сегодня нашёл сгоревший блок питания. Видимо, из-за него всё произошло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 7.4.2015, 13:16
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2015, 19:37) *
Сегодня нашёл сгоревший блок питания. Видимо, из-за него всё произошло.


а как же тогда это произошло:
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2015, 0:17) *
--//--
После включения автоматов всё нормально заработало. Что проверить и как предотвратить в будущем?


я по ходу не русский, потому что сколько не работал в разной техникой
все смотрят поверхностно,т.е. монитор светится -ВСЕ можно идти спать, а то что комп
медленно стал работать , со с боями и т.п. это уже удел других специалистов.

всегда искал причину, тем более у ВАС есть резервы(питания, блоки питания по два штуки на системник, по два жестких и т.п.)
система перейдет на резерв иначе смысл было все удваивать, если при нештатной ситуация все летело в пропасть. rain.gif


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.4.2015, 13:33
Сообщение #23





Гости






Цитата(net_man @ 7.4.2015, 13:16) *
а как же тогда это произошло:


я по ходу не русский, потому что сколько не работал в разной техникой
все смотрят поверхностно,т.е. монитор светится -ВСЕ можно идти спать, а то что комп
медленно стал работать , со с боями и т.п. это уже удел других специалистов.

всегда искал причину, тем более у ВАС есть резервы(питания, блоки питания по два штуки на системник, по два жестких и т.п.)
система перейдет на резерв иначе смысл было все удваивать, если при нештатной ситуация все летело в пропасть. rain.gif


На стойку с серверами подаётся 3 фазы. Блоки питания подключены к разным фазам. Если бы рубануло одну фазу, то мы бы и не заметили (только мониторинг ругался на отсутствие одного упса).

После сбоя не было времени детально рассмотреть всю систему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.4.2015, 14:03
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2015, 12:37) *
Сегодня нашёл сгоревший блок питания. Видимо, из-за него всё произошло.

ну вот и понятно, а мой случай по сей день не разгадан, год прошел, ни где подобного не повторялось..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 7.4.2015, 14:37
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



Цитата(Volt380 @ 7.4.2015, 21:03) *
ну вот и понятно, а мой случай по сей день не разгадан, год прошел, ни где подобного не повторялось..


а в серверной мониторинга не было, УПСы они тихо "пишут" по какой причине
их потревожили


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.4.2015, 14:58
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



по причине исчезновения сетевого напряжения, повышения зарегистрировано не было, нечего не сгорело, мистика..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 7.4.2015, 16:03
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



Цитата(Volt380 @ 7.4.2015, 21:58) *
по причине исчезновения сетевого напряжения, повышения зарегистрировано не было, нечего не сгорело, мистика..


кстати у меня был случай УПС вырубится даже пикнуть неуспевает,хотя напряжение есть

все дело в контактах - ослаб, перегрев, разрыв, сварка(спайка) и ненайдешь


Цитата(Гость @ 7.4.2015, 20:33) *
На стойку с серверами подаётся 3 фазы. Блоки питания подключены к разным фазам. Если бы рубануло одну фазу, то мы бы и не заметили (только мониторинг ругался на отсутствие одного упса).


что интересное проявляется, так у вас три фазы сразу вырубило?
три автомата случайно не один трехфазный?




P.S. 220-ое сообщение и не искр.... нахожусь под напряжением в ожидании 380

Сообщение отредактировал net_man - 7.4.2015, 16:08


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.4.2015, 16:10
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2015, 11:37) *
Сегодня нашёл сгоревший блок питания. Видимо, из-за него всё произошло.

А что сгорело? Встроенный пред или что похуже?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.4.2015, 16:25
Сообщение #29





Гости






Цитата(net_man @ 7.4.2015, 16:03) *
кстати у меня был случай УПС вырубится даже пикнуть неуспевает,хотя напряжение есть

все дело в контактах - ослаб, перегрев, разрыв, сварка(спайка) и ненайдешь




что интересное проявляется, так у вас три фазы сразу вырубило?
три автомата случайно не один трехфазный?


2 автомата было 3-х фазные и один на одну фазу (по автомату на каждую фазу).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения