Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Зануление

Lyok
сообщение 6.4.2015, 21:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Прошу помочь разобраться с занулением. Знания у меня минимальны, оттуда и вопросы, по порядку.

Принято, или я где-то слышал, что сопротивление человека принимают за 1000 Ом, пусть будел Rч=1кОм. На рис.1 розетка, в которую подключен утюг имеющий сопротивление Rу= 22 Ом. Напряжение сети, между точками АВ принимаю за U=230В. Провод идущий к нулю крепко зажат в руке. Если пренебречь сопротивленим проводов, то сила тока на отрезке AE I=U/Rу+Rч=230В/22Ом+1000 Ом= 0,225А


Зануление рис1.png

На рисунке 2 утюг полноценно подключен к розетке. В точке G проводник деизолирован и доброволец держит его рукой. Какова сила тока на отрезках AB и GE?


Зануление рис2.png
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.4.2015, 22:08
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Еще у пола, заземления , руке в которой он держит и ботинках есть сопротивление, ну допустим это приближение. Если не вдаваться в подробности то сила тока АВ= 230/22 =10,45. Ток на человеке равен =(падение напряжение на N проводнике от точки подключения к нейтрали и заземл устройству)/ сопротивление человека+ прочие сопротивление(заземл и тд).

И завязывай на добровольцах, то посодят как жирафу в клетку. На кошках тренируйся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 6.4.2015, 22:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(Student_007 @ 6.4.2015, 22:08) *
Ток на человеке равен =(падение напряжение на N проводнике от точки подключения к нейтрали и заземл устройству)/ сопротивление человека+ прочие сопротивление(заземл и тд).

А если "не вдаваться в подробности", то сколько будет на человеке, с учётом тех же условий, что и в рис.1 ?
Это важно, последуют дальнейшие размышления.

Сообщение отредактировал Lyok - 6.4.2015, 22:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.4.2015, 22:28
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Хз , немного. миллиампер , пару миллиампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 6.4.2015, 22:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(Student_007 @ 6.4.2015, 22:28) *
Хз , немного. миллиампер , пару миллиампер.

Можно формулу для нахождения этих мА, основание такого вывода. Если с током 0,255А из первого рисунка Вы согласны, то как развиваются события во втором рисунке, при прочих равных?

Сообщение отредактировал Lyok - 6.4.2015, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.4.2015, 22:42
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Формула была выше. Я не знаю потери напряжения. Допустим потери напряжения 5% . Тогда на каждом проводе до нагрузки по 2,5 %. Итого от 220 5% это 5,5 вольт. 5,5/1000=0,0055А итого 5,5 миллиампер грубо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.4.2015, 8:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



в условиях задачи не приведено ни сопротивление заземления, ни данных линии чтоб считать потери, следовательно их надо брать за идеал, т.е. за 0, следовательно и ток по человеку будет 0. это имхо..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 7.4.2015, 8:40
Сообщение #8





Гости






Цитата(Lyok @ 6.4.2015, 21:47) *
Прошу помочь разобраться с занулением. Знания у меня минимальны, оттуда и вопросы, по порядку.
. Если пренебречь сопротивленим проводов, то сила тока на отрезке AE I=U/Rу+Rч....

Student_007. ТСу теорию нужно втолковать, ее основы, а не ответы на задачи из личного (м.б. и богатого. не спорю) опыта. или вообще тут игнорировать подобные вопросы.
Lyok, вы в каком классе (на каком курсе) учитесь? Вроде и рисунки (схемы) и терминология выдержана, а вопросы начального образования. Да и не понятно, в заголовке тема ЗАНуление, в в вопросах это никак не задето.
Основное: ток протекает только по замкнутой цепи. На участке АЕ ток рассчитать не возможно, т.к. по рис.1 участок не включен в замкнутую цепь. отсюда и путаница в расчетах. Необходимо цепь замкнуть от "человека" до "заземленной нейтрали" через сопротивление "земли", которое может принимать значения от нескольких Ом (человек стоит босиком на проводящем заземленном полу) до десятков мОм (сухая обувь, деревянный пол). Отсюда и поражающее действие тока при напряжении 220 В: человека или сразу убьет, или он и не почувствует ток, т.к. ощущается ток уровнем выше 1,0 +_0,5 мА.
По второму рис. то же цепь GE д.б. дорисована и замкнута до второго вывода источника питания. Напряжение прикосновения в этом случае в точке G будет безопасно, равно мизерному падению напряжения на проводах участка GN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 7.4.2015, 9:00
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Ну то что подробно не разжевал каюсь. На участке АЕ есть цепь через источник питания-проводник L-землю- ЗУ-источник питания, правилно он все посчитат если приближенно. Во втором случае цепь . ( Начало проводника N -конец проводника N)-можно считать источником- человек-ЗУ-начало проводника.
P.S. про опыт. Это теория, людей не мучал, кошек тоже))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 7.4.2015, 11:12
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(Гость_boba_* @ 7.4.2015, 8:40) *
Основное: ток протекает только по замкнутой цепи. На участке АЕ ток рассчитать не возможно, т.к. по рис.1 участок не включен в замкнутую цепь. отсюда и путаница в расчетах. Необходимо цепь замкнуть от "человека" до "заземленной нейтрали" через сопротивление "земли",

Да, я не знаю сопротивление до нейтрали, но что если мы знаем (измерили) амперметром протекающий ток в человеке, как описано в рис. 1 и он равен 0,255А. Этого нам достаточно чтобы определить ток между точек GE во втором случае?

Цитата(Гость_boba_* @ 7.4.2015, 9:40) *
Lyok, вы в каком классе (на каком курсе) учитесь? Вроде и рисунки (схемы) и терминология выдержана, а вопросы начального образования.

Прокладываю кабели в квартире новостройки, устанавливаю защитную аппаратуру.Параллельно, когда есть время от работы/семьи/ремонта читаю учебник 9-го класса, 8-ой позади. Так и есть начальное образование.

Цитата(Гость_boba_* @ 7.4.2015, 9:40) *
Да и не понятно, в заголовке тема ЗАНуление, в в вопросах это никак не задето.

Пишу о интересующем меня занулении. Если предположительно малый ток идёт через человека (рис 2), то идёт ли ток в человеке, если использовано "зануление"? Защитный проводник соединён в распределительном щитке с нулевой шиной в точке F, подходит к розетке в точке С, далее выходит на клемму защитного заземления прибора в точке H.
Другими словами, ток, хоть и малый между точками GE (рис.2) равен току FE (рис3).


Зануление рис 3.png

Сообщение отредактировал Lyok - 7.4.2015, 11:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.4.2015, 11:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17878
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Lyok @ 7.4.2015, 11:12) *
Да, я не знаю сопротивление до нейтрали, но что если мы знаем (измерили) амперметром протекающий ток в человеке, как описано в рис. 1 и он равен 0,255А. Этого нам достаточно чтобы определить ток между точек GE во втором случае?

Сопротивление нейтрали никто из нас не знает (в силу абстрактности задачи). Но это сопротивление ничтожно мало в сравнении с сопротивлением тела, тем более в обуви. После утюга у тока есть два пути - Iутюга = IN+Iчел. по 1 закону Кирхгофа (где-то 10 класс) и распределится он по ним обратно пропорционально величинам сопротивлений IN = U/RN; Iчел. = U/Rчел. где U - падение напряжения на N-проводнике. Во втором случае можно сказать, что человек зашунтирован малым сопротивлением N-проводника.

Цитата(Lyok @ 7.4.2015, 11:12) *
Если предположительно малый ток идёт через человека (рис 2), то идёт ли ток в человеке, если использовано "зануление"? Защитный проводник соединён в распределительном щитке с нулевой шиной в точке F, подходит к розетке в точке С, далее выходит на клемму защитного заземления прибора в точке H.
Другими словами, ток, хоть и малый между точками GE (рис.2) равен току FE (рис3).

Точка F - точка разделения совмещенного проводника на N и РЕ находится как правило в вводном щите здания. В каком либо виде повторное заземление там осуществлено. Потому разницы потенциалов нет и ток равен нулю. Чем ближе к нагрузке (к утюгу) разделение, тем больше потенциал (опять же при отсутствии на пути повторных заземлителей, естественных в том числе). Но при нормальных условиях (не аварийных) думать о нем нет повода.

Сообщение отредактировал Олега - 7.4.2015, 11:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 7.4.2015, 13:07
Сообщение #12





Гости






Lyok, что конкретно вас интересует все-таки?
Можно ли делать зануление? В жилых "ветхих" помещениях не рекомендуется из-за опасности появления напряжения на корпусе электроприбора при аварийном обрыве "нуля" - РЕН проводника.
В новых или реконструируемых домах зануление не выполняется, там - заземление, система ТИ-ЭН-ЭС, РЕ и "ноль" разделены.
То что вы считаете, будто у вас по схеме сделано зануление, то это не так. На схеме типичная система с раделенными нулевыми проводниками (с условием наличия ЗУ, повторного заземления). Корпус не занулен , а заземлен. Для защиты человека от поражения током в щитке после разделения РЕН проводника необходимо установить защитную аппаратуру, реагирующую на диффиринциальный ток, ток утечки.
Вас этот вопрос интересовал или расчет токов?
По расчету, если предположить, что вы замерили ток через человека 0,25 А (человек уже мертв), можно расчитать сопротивление цепи "чел. - ботинки-пол-земля-ЗУ" по рис.1, затем расчитать напряжение прикосновения и, соответственно, ток ч/человека по рис.2. По рис.3 ситуация с т.зр. эл.безопасности более благоприятная. Но два последних варианта выигрывают в 1000-чи раз над первым. Надо ли приводить цифры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 7.4.2015, 14:33
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(Гость_boba_* @ 7.4.2015, 14:07) *
Lyok, что конкретно вас интересует все-таки?

Интересует суть защитного заземления и с ним связанного, но сразу переварить и задать ясный для понимания вопрос не получается.

Если рассуждать по бытовому, то ноль (N) в точке B - представляется абсолютным, т.е. касаясь его рукой, тока в человеке не будет вообще. Однако ноль выходящий на корпус включённого прибора (рис.3), в точке H, есть небольшое, мизерное, но напряжение между точками HE, и можно подключить маленький светодиод вместо человека и он будет светится, нагреваться и т.д.

Прав ли я буду, если в точку H назову потенциалом, в контексте по отношению к человеку? Или это неверно и не может использоваться даже в кавычках?

Сообщение отредактировал Lyok - 7.4.2015, 15:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 8.4.2015, 10:56
Сообщение #14





Гости






Цитата(Lyok @ 7.4.2015, 14:33) *
Если рассуждать по бытовому, то ноль (N) в точке B - представляется абсолютным, т.е. касаясь его рукой, тока в человеке не будет вообще. Однако ноль выходящий на корпус включённого прибора (рис.3), в точке H, есть небольшое, мизерное, но напряжение между точками HE, ..

Нет. Если рассуждать по бытовому, ноль в точке H представляется более "абсолютным", чем в точке В, т.е. напряжение на ВN выше чем на HN, за счет создания такого падения напряжения протекающим током нагрузки по участку ВN, имеющему конечное значение сопротивления.
Цитата(Lyok @ 7.4.2015, 14:33) *
...между точками HE, и можно подключить маленький светодиод вместо человека и он будет светится, нагреваться и т.д.
Прав ли я буду, если в точку H назову потенциалом, в контексте по отношению к человеку? Или это неверно и не может использоваться даже в кавычках?

Под потенциалом находится любая точка. Однако, из вышеизложенного следует, что потенциал в точке H значительно ниже, чем в т. B (в относительных величинах, а в абсолютных - так и вообще не ощутим).
Вряд ли светодиод, подключенный между т.т. H-E, будет светиться в нормальных режимах работы.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 8.4.2015, 16:16
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(Олега @ 7.4.2015, 11:47) *
Во втором случае можно сказать, что человек зашунтирован малым сопротивлением N-проводника.

я понял о чём Вы мне писали. Сила тока в "зашунтированном" человеке будет прямопропорциональна сопротивлению шунта и обратнопропорциональна сопротивлению нагрузки (утюга). Если я правильно понимаю, то при определённых условиях, например при подключении в качестве нагрузки лампочки мощностью 100Вт, можно безопасно, даже если принять собственное сопротивление в 0,1кОм, подключаться в параллель (держать N голыми руками, после разогрева лампы) с низкоомным шунтом.

Предполагаю, что защитное заземление имеет аналогичный принцип, с разницей в том, что в качестве нагрузки (утюга) выступает земля. На параллельном участке человек-шунт напряжение будет мало из-за малого сопротивления, высоко оно будет на участке заземлённая нейтраль - заземлитель шунта.

Сообщение отредактировал Lyok - 8.4.2015, 16:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник