Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
и даже под штукатурку на полоски на рекомендуете? А зачем? Увидел тут в магазине дюбель хомуты - ну чудо, какое простое и элегантное решение для таких дел. Шестеркой пробурил, воткнул - класс. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
и даже под штукатурку на полоски на рекомендуете? Я стараюсь рекомендовать современные, технологичные методы монтажа. Как бы я выглядел если бы рекомендовал крепить кабель на такие полоски? Уже по меньшей мере человек двадцать бы написали-ты чё братан, есть же дюбель-хомут для этих целей. ![]() Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 6.4.2015, 5:57 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
МОНТАЖ ЭЛ/ПРОВОДКИ В КОТТЕДЖЕ
Параллельно я решил писать о том как я буду делать монтаж эл/проводки в коттедже. Писать буду подробно, фото то-же буду подробные выкладывать. Фото буду выкладывать на стороннем ресурсе т.к. здесь не очень удобно они отражаются. Начало... 4 апреля я встретился с заказчиками на объекте. Приехала почти вся семья, отец, мать и сын. Очень подробно меня расспрашивали о способе монтажа, необходимого кол-ва материалов, ценах. Договорились обо всем, прошлись по комнатам отметили где будут розетки и выключатели. Материалы я им пообещал подогнать по оптовой цене т.к. люди они небогатые. Вечером я составил список необходимых материалов, сегодня поеду к оптовику, отвезу заявку. Туда же подтянется и заказчик для оплаты. Кабель решили использовать ТУшный т.к. заказчик не "тянет" по цене на ГОСТ. Траншея под ввод кабеля уже подготовлена заказчиком и работа начнется с того, что будет проложен вводной кабель и заведен в гараж. Подключение будет однофазное, но кабель решили проложить 4-х жильный с расчетом на то, что вдруг когда-то понадобится три фазы. Кабель заказываю бронированный, медный марки ВБбШв 4*10мм2. Завтра мой знакомый плотник собьет козлы, во вторник должны привезти материалы, в среду начну монтаж. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 6.4.2015, 14:07 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
цветом это конечно красиво, но плохо читаемо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
На большой коттедж денги есть, а на ГОСТ денег нет? Я не монтажник, но для статистики, при возможности, озвучте завод и фактически замеренное сечение жилы.
Сколько человеку на коттедж мощности выделено? Почему решили в зкмлю закопать медь, а не алюминий? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
... Подключение будет однофазное, но кабель решили проложить 4-х жильный с расчетом на то, что вдруг когда-то понадобится три фазы... А проекта нету что-ли? Я так понимаю Вы сейчас завяжете коттедж под однофазный ввод. А потом, при необходимости, придется щитовое переделывать под трехфазный ввод. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
На большой коттедж денги есть, а на ГОСТ денег нет? Я не монтажник, но для статистики, при возможности, озвучте завод и фактически замеренное сечение жилы. Сколько человеку на коттедж мощности выделено? Почему решили в зкмлю закопать медь, а не алюминий? Я им в карман не заглядывал, им был предложен выбор кабеля ГОСТ или ТУ-они его сделали. Мощности выделено 12 кВт. По поводу вводного кабеля-я предпочитаю медь они сказали, что не против. А проекта нету что-ли? Я так понимаю Вы сейчас завяжете коттедж под однофазный ввод. А потом, при необходимости, придется щитовое переделывать под трехфазный ввод. Проекта нет. Подключение уже сделано и оно однофазное. Скорее всего три фазы им и никогда не понадобится, но на всякий случай решили подстраховаться т.к. кабель переложить потом будет невозможно. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
... Скорее всего три фазы им и никогда не понадобится, но на всякий случай решили подстраховаться т.к. кабель переложить потом будет невозможно. Логично. Лучше сразу подстраховаться, чем потом думать как новый кабель прокладывать. Еще вопрос: песок, трубы, кирпичи, сигнальную ленту планируете использовать при прокладке кабеля? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Да конечно, "постель" из просеянного песка, укладка кабеля и присыпка таким же песком. Укрывать сверху кирпичами и лентой не планируем т.к. заказчик вырыл траншею трактором глубиной 1м. Просто не вижу смысла при такой глубине.
В этот раз хочу сделать колечко метра два в траншее перед выходом на поверхность у столба на всякий случай, а то вдруг обрежут кабель, до ввода в эксплуатацию еще все-таки далеко. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если Олега нравится гнуть какие-то там алюминиевые полоски для прокладки кабеля, я только рад за него, но современному электрику так работать не нужно и не зачем. Мне не нравится, когда современные "умненькие Буратины" встанут в растерянности, так как хомуты закончились, а гуру полоски обругал ![]() Кстати электриком не являюсь, тем более профи. На форуме больше спрашиваю. Я им в карман не заглядывал, им был предложен выбор кабеля ГОСТ или ТУ-они его сделали. Чем на ваш взгляд был обусловлен выбор заказчика ? На большой коттедж денги есть, а на ГОСТ денег нет? Почему решили в зкмлю закопать медь, а не алюминий? На ГОСТ нет, а на медь и на запасные жилы есть.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
1. Думаю что хватит об этом
2. Выбор кабеля ТУ был обусловлен ценой и ничем более. 3. Хозяин-барин, на чем-то экономит, на что-то тратит лишнее. Я бы то-же кинул такой кабель, мало ли... МОНТАЖ ЭЛ/ПРОВОДКИ В КОТТЕДЖЕ Сегодня как и планировал отвез заявку оптовику, заказчик оплатил счет, будем ждать материалы. Стоимость материалов составила 30000 рублей и это еще не всё. Разница между оптовой и розничной ценой порядка восьми тысяч рублей. Именно столько я мог заработать на ровном месте если бы продал клиенту материалы по розничной цене. Рабочая одежда. Ни для кого не секрет, что мастера-частники работают в старой домашней одежде. Мало кто покупает спецовку и работает в ней. Мне кажется это потому, что спецодежда обычно шьется из дешевых материалов, она не практичная да еще к тому-же её надо купить. А одежды вышедшей из моды или просто уже не пригодной к выходу на улицу у каждого навалом. Вот и донашивают ее на стройках. Я отношусь к этому нормально, если конечно палку не перегибать. Был у меня один знакомый, как оденется так становится похож на пленного немца ![]() Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 6.4.2015, 17:32 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. Выбор кабеля ТУ был обусловлен ценой и ничем более. 3. Хозяин-барин, на чем-то экономит, на что-то тратит лишнее. Я бы то-же кинул такой кабель, мало ли... Почему же вы не поведали заказчику, что в данном случае цена связана с качеством продукции ? (к примеру http://electricvdome.ru/montaj-electropriv...or-kabelya.html ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Почему же Вы решили, что я не поведал? Вся информация была доведена до заказчика и даже вручена была в распечатанном виде для более детального ознакомления.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Решил на основании.
2. Выбор кабеля ТУ был обусловлен ценой и ничем более. Даже очень жадный заказчик после объяснения последствий "погони за дешевизной" по ТУ крутит ушами и соглашается на ГОСТ. А у вас не сильно и жадный, коль на медь согласился.. Или вы ему не поведали во сколько раз дороже встанет, при том что разницы никакой что в землю положить. Мощности выделено 12 кВт. Какой вводной аппарат защиты планируется ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Мышление у вас в Питере да Москве другое, потому как деньги другие зарабатываете.
У человека было два дня на обдумывание и принятие решения. Он его принял-это его выбор. Считаю что полностью удовлетворил любопытство по вопросу выбора кабеля и больше обсасывать его не хочу. О сборке щита я буду писать позже, когда начну его монтировать. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 6.4.2015, 19:08 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Мышление у вас в Питере да Москве другое, потому как деньги другие зарабатываете. 2. У человека было два дня на обдумывание и принятие решения. Он его принял-это его выбор. 3. Считаю что полностью удовлетворил любопытство по вопросу выбора кабеля и больше обсасывать его не хочу. О сборке щита я буду писать позже, когда начну его монтировать. 1. Чего это оно другое, лично я не больше вашего зарабатываю, при том что жизнь дороже. 2. Думается при полноте картины он мог принять иное решение. Легко сравнить дельту на ГОСТ-ТУ и дельту медь-ляминь, без калькулятора понятно. 3. Не хотите как хотите. Лучше обсуждать на берегу. Впрочем подождем описание щитка. Удачи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Уж много раз об этом говорили. Дюбель-хомуты - вещь великолепная, сам использую с большим удовольствием и практически везде, где это оправдано (нештукатуренные стены, потолки и т.д.). Но! Ближе к щитку, кабелей становится не два и не три. На 10 кабелей надо уже сверлить 10 отверстий и ставить 10 дюбель-хомутов, что приводит как к увеличению трудо- и времязатрат, так и к расходу материалов и износу оборудования, так что в этом случае оправдано использование не полосок из консервных банок, боже упаси, но обычной оцинкованной перфоленты и дюбель-гвоздей.
Начинаю использовать перфоленту, когда идущих рядом кабелей становится больше трёх. Если позволяет толщина будущей штукатурки и/или глубина пространства за потолком, использую один Т-образный дюбель-хомут на два кабеля - один кабель всставляю горизонтально, второй - вертикально. А если три кабеля - использую дюбель-хомут для гофры (полукольцо). Это, конечно, выглядит не так эстетично, когда каждый кабель через 30 см закреплен отдельным ДХ, но значительно ускоряет и упрощает работу. Сообщение отредактировал S-cream - 6.4.2015, 20:08 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Каждый работает так, как ему удобно. Я допустим не люблю путаться в паутине кабелей и сразу довожу каждый кабель до места. Мне так удобнее.
Кажется читающие топик молодые люди уже всё поняли и я бы попросил прекратить дискуссию на тему способов прокладки кабеля по стенам. Спасибо. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... и я бы попросил прекратить дискуссию на тему способов прокладки кабеля по стенам. Оно конечно, Ваше право, попросить... Но не забывайте, что Вы пишете в открытой для обсуждения теме. Если обсуждение и комментарии мешают сосредоточиться на изложении материала, то писать статью стоило в блоге, где Вы в праве запретить любые комментарии. Это просто для справки и ничего более. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
МОНТАЖ ЭЛ/ПРОВОДКИ В КОТТЕДЖЕ
О выборе комплектующих. Основной щит выбран фирмы ИЭК он навесной и рассчитан на 36 модулей( 1200 руб), он будет стоять в гараже так что особых требований к красоте не предъявлялось, я вообще предпочитаю боксы АВВ, но цена в 3000руб заказчика не устроила. На 2-й этаж выбран щит покрасивше для скрытой установки турецкой фирмы VIKO ( 12 модулей, 700 руб). Щиты выбраны с запасом по модулям, чтобы была возможность при желании впоследствии их модернизировать т.к. пока клиент не готов платить 2,5 т.р. за одно УЗО и остальные навороты. Автоматические выключатели заказаны фирмы Schneider Electric серии "Домовой" по цене 130 руб. Коробки распределительные выбраны 100х40мм фирмы HEGEL. У меня есть коронка на 100мм так что ставить их одно удовольствие. Есть у них правда один минус-плохо держатся крышки, приходится немного дорабатывать. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 6.4.2015, 23:39 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |