Добрый день!
Подскажите, стоит ли на вводе в дом ставить реле контроля напряжения от Меандра - УЗМ-3-63(со встроенным контактором) или лучше использовать простое реле контроля напряжения+ отдельный контактор? Чем он мне приглянулся: Простой и компактный монтаж, встроенные варисторы, хорошая цена. На сколько надежен этот прибор? Не понятно на какой ток он расчитан, пишут противоричивые данные: •Максимальный ток коммутации 63А по каждой из фаз (14,5кВт х 3) Т.е. 63*380*1.73= 41416,2 Вт или 41.4 кВт. А производитель дает 14.5 кВт. Звонил в фирму, ничего внятного обьяснить не смогли. Есть ли отзывы об эксплуатачии прибора? |
![]() |
|
|
Гость____VITOS____* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
14,5*3=43,5 кВт что примерно равно 41.,4 кВт. Всё верно.
14,5 кВт - для однофазных потребителей. Грубо говоря на одну фазу оборудования выше 14,5 кВт не вешайте. Закон Ома для 3ф цепей. |
![]() |
|
Гость_Жирная Трава_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. В условиях многоквартирного дома ленинградский УЗМ-50 (сходное устройство) 3 года без проблем, в условиях отдельного дома 2,5 года без проблем, при грозе отключался во время ближних ударов молний
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
230*63=14490 Вт
400*1.73*400= 43596 Вт Вот суть вашей дилеммы. Вообще по мощности ориентируйтесь на ток и номинальное напряжение Т.е 220*63=13860 Вт на фазу. Сообщение отредактировал Student_007 - 2.4.2015, 9:32 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_aal1982_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Так в итоге какой максимальный ток будет для каждого полюса прибора при межфазном напряжение 380
. 63а или 22а? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Максимальный ток по каждому полюсу будет 63 А. Независимо от напряжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...стоит ли на вводе в дом ставить реле контроля напряжения от Меандра - УЗМ-3-63(со встроенным контактором) или лучше использовать простое реле контроля напряжения+ отдельный контактор? Если не сильно ограничены в размерах щита, если не имеете трёхфазных нагрузок критичных к пропаданию фазы, то может стоит поставить 3*УЗМ51 от того же Меандра? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_AAL1982_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_AAL1982_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Смущает меня таблица характеристик прибора
"Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь) А 63/AC250В" Т.е. 63 А при напряжении 250В. |
![]() |
|
Гость_Гость_AAL1982_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Смущает меня таблица характеристик прибора "Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь) А 63/AC250В" Т.е. 63 А при напряжении 250В. И вот эта фраза "трёхфазный контактор 3х63А (14,5 кВт) !" Если взять контактор любой европейской фирмы, то при 63А, он рассчитан на нагрузку 37кВт, а никак не 14,5 кВт. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Смущает меня таблица характеристик прибора Простите, за нескромность... но Вам ехать или шашечки? Предельно допустимый ток контактов УЗМ (или реле, или контактора) - 63 А Напряжение фазное 230 В Коммутируемая предельная мощность (без учёта всяких коэффициентов) 63*230 = 14490 Вт (14,5 кВт) По трём фазам суммарно получите коммутируемую нагрузку 43,5 кВт , при этом с фазы не более 14,5 кВт Что ещё напрягает? Цитата И вот эта фраза "трёхфазный контактор 3х63А (14,5 кВт) !" Не припомню, чтобы Меандр упоминал что-то о встроенных контакторах... Внешние контакторы необходимы только в случае превышения токовой нагрузки, с которыми не справляются контакты законченного устройства. Вот в УЗМ51 стоит реле с максимальным током 80А, но по паспорту самого устройства "Номинальный ток коммутации 63А (14 кВт)". Может и тут будем искать скрытый смысл и математические неточности?... ![]() Внутрь УЗМ-3-63 не заглядывал... но не думаю, что производитель отошёл от наработанного решения. (это имхо) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_aal1982_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Спасибо за развернутый ответ. Просто странно для 3хфазного прибора указывать однофазную мощность, это только путает. Теперь вроде сомнения ушли. Попробую внедрить его. Аналогов на рынке не нашел.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
А кто нибудь пробовал это прибор использовать в системе тт? Или он применим для любой системы заземления?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Абсолютно всеяден.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |